               Stamm-LV "GLT"                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Gebude und Bauvorhaben                                                                 
               Das Lneburger Rathaus zhlt zu den grten noch erhaltenen                                                                  
               mittelalterlichen Rathusern Deutschlands und befindet sich                                                                  
               im Stadtzentrum. Es besteht aus vielen Gebudekomplexen, die                                                                 
                in einem Zeitraum von ca. 700 Jahren entstanden sind, wobei                                                                 
                der Kernbau um                                                                 
               1230 begonnen wurde.                                                                 
                                                                                
               Frstensaal                                                                 
               Der Frstensaal (2. Hlfte 15. Jahrhundert) befindet sich im                                                                 
                Obergeschoss. Der westliche Teil grenzt an die darunter                                                                  
               liegende Gerichtslaube. Der Saal ist als sttzenloser Raum                                                                  
               mit einer Decke aus freiliegenden Balken und aufgehngtem                                                                  
               Unterzug ausgefhrt.                                                                 
               Sie ist mit Ornamenten und Bildnissen rmischer und                                                                  
               deutscher Kaiser bemalt. Die Wnde sind im unteren Bereich                                                                  
               vertfelt und weisen oberhalb Leinwandbilder der                                                                  
               Landesfrsten, gemalt von Daniel Frese (17. Jahrhundert),                                                                  
               auf. Der Frstensaal ist fr Besucher                                                                 
               ganzjhrig geffnet. Auerdem wird der Saal fr                                                                  
               Festlichkeiten und grere Empfnge genutzt.                                                                 
                                                                                
               Gerichtslaube                                                                 
               Die Gerichtslaube - frher alter groer Ratssaal genannt -                                                                  
               ist ca. 1330 errichtet worden. Sie weist eine                                                                  
               Holztonnendecke (ca. 1529) auf. Die Decke und die Wnde                                                                  
               zeigen eine Malerei aus den Jahren ab 1529. Auf der Sdseite                                                                 
                schliet die Laube mit groen                                                                 
               glasbemalten Fenstern ab. Auch die Ostseite ist mit -                                                                  
               allerdings kleineren - bemalten Fenstern versehen. Alle                                                                  
               Fenster haben eine zustzliche Auenverglasung als                                                                  
               Witterungsschutz erhalten. Die Nordseite (Eingangsseite)                                                                  
               weist das Gerechtigkeitsbild (um 1490)                                                                 
               auf.                                                                 
               Die Gerichtslaube ist fr Besucher ganzjhrig geffnet und                                                                  
               wird nicht beheizt.                                                                 
               Der Frstensaal und die Gerichtslaube sind ein Kulturdenkmal                                                                 
                von nationaler Bedeutung. Die Malereien zeigen infolge                                                                  
               hoher und stark schwankender rel. Luftfeuchten gravierende                                                                  
               Schden.                                                                 
                                                                                
               1	Aufgabenstellung                                                                 
               Durch technische Manahmen ist sicherzustellen, das in dem                                                                  
               unbeheizten Rumen (Frstensaal, Gerichtslaube) unter                                                                  
               bestimmten Voraussetzungen die rel. Luftfeuchtigkeit gesenkt                                                                 
                wird. Hierbei soll keine Lufttrocknung mit technischen                                                                  
               Hilfsmitteln erfolgen, d.h.                                                                 
               der Einsatz von Lufttrocknern, gleich welchen                                                                  
               Wirkungsprinzips, ist nicht erwnscht.                                                                 
               Wenn im folgenden von Luftfeuchte gesprochen wird, ist die                                                                  
               rel. Luftfeuchtigkeit gemeint.                                                                 
                                                                                
               2	Lsungsweg                                                                 
               Im Frstensaal und in der Gerichtslaube sind vor allem bei                                                                  
               niedrigen Temperaturen hufig Luftfeuchten von > 75% zu                                                                  
               beobachten. Um diese hohen Luftfeuchten zu vermeiden, soll                                                                  
               auf Grund von orientierenden Messungen von Lufttemperatur                                                                  
               und -feuchte das                                                                 
               Luftvolumen der genannten Rume temperiert werden, was bei                                                                  
               gleicher Taupunkttemperatur zu einer Verringerung der                                                                  
               Luftfeuchte fhrt, sofern keine Feuchtquelle vorhanden ist.                                                                 
                                                                                
               3	Beschreibung der Funktionsblcke                                                                 
               Alle Funktionsblcke und damit die gesamte Anlage ist nach                                                                  
               den gltigen Regelwerken (DIN, VDE usw.) und sonstigen                                                                  
               Vorschriften (Anlagenschutz, Unfallverhtung,                                                                  
               Berufsgenossenschaft, Versicherer usw.) auszulegen und zu                                                                  
               verdrahten. Die ausfhrende Firma                                                                 
               bernimmt hierfr die volle Verantwortung.                                                                 
               Die Funktionsblcke Temperierung, Gruppe 1 bis 3                                                                  
               (Frstensaal) und 1 bis 4 (Gerichtslaube) bestehen aus den                                                                  
               in Abb. 1 angegebenen Niedertemperatur-Heizelementen. Eine                                                                  
               Gruppe ist als Reserve anzusehen. Die Anschlussleistung der                                                                  
               Heizelemente ist nicht                                                                 
               einheitlich, da sich diese nach den rtlichen Gegebenheiten                                                                  
               richtet.                                                                 
               Die Heizelemente sind ber Schtze so anzuschlieen, dass                                                                  
               etwa die gleiche Phasenbelastung im Netz entsteht. Um                                                                  
               flexible Ansteuerungsmglichkeiten zu schaffen, muss jede                                                                  
               Gruppe getrennt angesteuert werden knnen.                                                                 
               Mit dem Funktionsblock Lftung soll eine Lftungsklappe, und                                                                 
                unter Umstnden ein zustzlicher Ventilator im Kamin der                                                                  
               Krkammer bettigt werden, um eine Be- und Entlftung im                                                                  
               Bereich dieses Raumes und der Gerichtslaube zu ermglichen.                                                                 
               Die beiden Funktionsblcke Sensoren enthalten alle fr die                                                                  
               Aufgabenstellung erforderlichen Sensoren. Fr die Messung                                                                  
               der rel. Luftfeuchtigkeit sind kapazitive Sensoren                                                                  
               vorzusehen, die Messung der Lufttemperatur erfolgt mit                                                                  
               Widerstandsthermometern. Beide                                                                 
               Sensortypen sollen ein Ausgangs-Stromsignal von 4 bis 20 mA,                                                                 
                bzw. 0 bis 10 V aufweisen.                                                                 
               Die dem Wetter ausgesetzten Sensoren im Auenraum sind in                                                                  
               einem Wetterschutzgehuse unterzubringen. Eine Beeinflussung                                                                 
                der Messwerte durch das Schutzgehuse ist nicht zulssig.                                                                 
               Der Funktionsblock Betriebsartvorwahl etc. dient in erster                                                                  
               Linie zur Anzeige von Funktions- und Statussignalen, z.B.                                                                  
               Netz- und Phasenberwachung, Betriebs- und Sammelstrung.                                                                  
               Aber auch die Wahl einer Betriebsart ist von hier mglich.                                                                  
               Die Montage dieser                                                                 
               Eingabe- und Meldeeinrichtungen erfolgt im Schaltschrank.                                                                 
               Als Kontroll- und Programmeinheit kann eine                                                                  
               speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) oder eine                                                                  
               DDC-Regelung eingesetzt werden, die jedoch auf die                                                                  
               Leitzentrale der stdtischen Liegenschaften aufgeschaltet                                                                  
               werden muss . Diese SPS/DDC ist die Kommunikations-                                                                 
               und Schaltstelle des Gesamtsystems.                                                                 
               Sie bernimmt im wesentlichen die folgenden Funktionen:                                                                 
                                                                                
               1. 	Ein- und Ausgangsebene fr alle Aktoren.                                                                 
               2. 	Eingangsebene fr alle Sensoren.                                                                 
               3. 	Umwandlung der analogen Signale aus den Sensoren. Hierzu                                                                 
                gehren die Zuordnung der analogen Signale (Spannung oder                                                                  
               Strom) zu physikalischen Gren (Lufttemperatur und rel.                                                                  
               Luftfeuchtigkeit).                                                                 
               4. 	berprfung der physikalischen Gren auf Plausibilitt                                                                  
               und Fehler.                                                                 
               5. 	Weiterverarbeitung der physikalischen Gren,                                                                  
               Lufttemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit, zu den                                                                  
               entsprechenden Taupunkttemperaturen.                                                                 
               Sofern erforderlich, die Berechnung von statistischen Werten                                                                 
                (Mittelwert, min., max. Werte und Standardabweichung) und                                                                  
               gleitenden Mittelwerten.                                                                 
               6. 	Vergleichsoperationen, z.B. mit den berechneten Luft-                                                                  
               und Taupunkttemperaturen werden definierte Aktionen                                                                  
               ausgelst.                                                                 
                                                                                
               Beispiel:                                                                 
               Winter und bergangszeiten:                                                                 
               Einschalten der Temperierung, wenn rel. Luftfeuchten grer                                                                  
               als 60 % (Frstenssal) bzw. 65 % (Gerichtslaube) vorliegen.                                                                  
               Abschalten der Temperierung, wenn die rel. Luftfeuchte unter                                                                 
                50 % (Frstensaal) bzw. 55 % (Gerichtslaube) liegt. Die                                                                  
               dazu bentigte                                                                 
               Anhebung der Lufttemperatur betrgt ca. 2 - 4 K. Der                                                                  
               Temperaturgradient sollte nicht grer als 1 K/h sein.                                                                 
               Sollte eine Lufttemperatur von 20 C vorliegen bzw. erreicht                                                                 
                werden, sollte eine Temperierung ausgesetzt werden.                                                                 
               Die Heizleistung sollte dabei adaptiv geregelt werden, d. h.                                                                 
                Zu- bzw. Abschaltung von Stromkreisen in Abhngigkeit von                                                                  
               der Hhe der zu reduzierenden Luftfeuchtigkeit und                                                                  
               Temperaturgradienten zwischen innen und auen.                                                                 
                                                                                
               Sommer (Gerichtslaube / Krkammer):                                                                 
               Im Sommer sollte mit Hilfe der Be- und Entlftung (Austausch                                                                 
                der Innen- durch Auenluft) die Luftfeuchtigkeit zwischen                                                                  
               55 und 65 % gehalten werden.                                                                 
               Zum Absenken der rel. Feuchte im Innenraum muss ein Zustand                                                                  
               vorliegen, bei dem der Wassergehalt bzw. die                                                                  
               Taupunkttemperatur der Auenluft kleiner als der                                                                  
               entsprechende Wert der Innenluft ist (wie bereits erwhnt).                                                                 
                                                                                
               Das Programm, das fr diese Steuerungen erstellt werden                                                                  
               muss, bestimmt wesentlich den angestrebten Erfolg der                                                                  
               Gesamtmanahme. Aus diesem Grund ist eine detaillierte                                                                  
               Abstimmung ber den Funktionsumfang erforderlich.                                                                 
               Nheres ist dem Blockschaltbild "Funktionsblcke" zu                                                                  
               entnehmen.                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Gebude und Bauvorhaben                                                                 
               Die Ratsbcherei Lneburg befindet sich in einem                                                                  
               mittelalterlichen, unter Denkmalschutz stehenden                                                                  
               Gebudeensemble mit anderen Bereichen der stdtischen                                                                  
               Verwaltung. In drei rumlich voneinander getrennten                                                                  
               Bereichen, dem Kreuzgang, dem Magazin und dem Archiv, werden                                                                 
                historische und teilweise extrem wertvolle Exponate                                                                  
               gelagert, die durch die in diesem Leistungsverzeichnis                                                                  
               ausgeschriebenen Komponenten gegen Wasser geschtzt werden                                                                  
               sollen. Dazu werden an den Wnden auf dem Fuboden in etwa 2                                                                 
                Meter Abstand Sensoren montiert, die ber entsprechende                                                                  
               Schaltschrank-Einbaugerte einen auftretenden Wasserfilm                                                                  
               melden und wasserfhrende Leitungen in dem entsprechenden                                                                  
               Raum ber eingebaute Magnetventile schlieen. Durch diese                                                                  
               prventive Abschottung wird sichergestellt, dass keine                                                                  
               weiteren Flssigkeiten aus gebudeinternen wasserfhrenden                                                                  
               Netzen in den Raum gelangen knnen.                                                                 
               Gleichzeitig wird im Magazin die Raumheizung demontiert und                                                                  
               durch eine Vollklimaanlage mit auerhalb des Raumes                                                                  
               montierten Luftaufbereitungskomponenten ersetzt. Diese                                                                  
               Klimaanlage erhlt einen eigenen neuen Schaltschrank.                                                                 
               Die neuen Schaltanlagen sind mit der bestehenden Steuerung                                                                  
               im Heizraum zu verknpfen, in der bereits ein GA-Knoten                                                                  
               installiert ist. Da die dort installierte SAIA-DDC aber nur                                                                  
               noch fr 3 Meldungen Platzreserve aufweist, sind die                                                                  
               entsprechenden Funktionen in den neuen Schaltschrnken                                                                  
               abzuarbeiten und eine Busverbindung zwischen beiden                                                                  
               DDC-Anlagen herzustellen. Dies kann entweder durch                                                                  
               Fabrikatsgleichheit auf der DDC-Ebene oder durch die                                                                  
               Installation einer zweiten Unterstation im GA-Knoten und                                                                  
               interner Datenpunkt-Verknpfung erfolgen.                                                                 
               Fr alle neu zu installierenden Komponenten sind die                                                                  
               Funktionen auf der bestehenden Leitwarte aufzuschalten.                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Gebude und Bauvorhaben                                                                 
               Sowohl die Halle wie auch alle 3 Nebenraum-Zonen der                                                                  
               Turnhalle sind neben der konventionellen Beheizung mit                                                                  
               Flachheizkrpern und Thermostatventilen mit RLT-Anlagen                                                                  
               ausgerstet.                                                                 
               In der Halle befinden sich unter der Decke 4 Umlfter, 2                                                                  
               Aussenlufterhitzer und 4 Ablfter, die jeder 2-stufig                                                                  
               schaltbar sind. Die 2 Aussen- und 4 Fortlfter sind jeweils                                                                  
               gemeinsam 2-stufig geschaltet. Die 4 Umlfter sind ebenfalls                                                                 
                gemeinsam in der 2-Stufigkeit geschaltet. Diese Aggregate                                                                  
               und ihre Verkabelung sollen mglichst beibehalten werden.                                                                  
               Die Frischluftstufen werden durch zwei editierbare                                                                  
               Grenzwerte und einen Luftqualittsfhler geregelt. Die                                                                  
               beiden Umluftstufen sind ber Raumtemperaturfhler und die                                                                  
               Zeit zu regeln. Wird die erforderliche Temperatur nicht                                                                  
               innerhalb einer editierbaren Zeit erreicht, schaltet die                                                                  
               zweite Stufe ein. Ist die Temperatur erreicht schaltet                                                                  
               zunchst nur die zweite Stufe ab und nach einer editierbaren                                                                 
                Zeit auch die erste Stufe, sofern die Solltemperatur nicht                                                                  
               unterschritten wird.                                                                 
               Fr die 3 Zonen der Umkleidebereiche und die WC-Bereiche                                                                  
               wird ein neues, stufenlos regelbares RLT-Gert auf dem                                                                  
               Dachboden der Nebenrume installiert. Die 4 Zonen werden                                                                  
               ber entsprechende Sensoren in den Rumen durch                                                                  
               dichtschlieende Lftungsklapen und die entsprechenden                                                                  
               Kanalabschnitte freigegeben. Als Sensoren dienen                                                                  
               Messelemente fr die Luftqualitt oder die relative Feuchte                                                                  
               und Bewegungsmelder (Gewerk Elektro). Wird ein                                                                  
               Bewegungsmelder aktiviert oder der Grenzwert eines                                                                  
               Messfhlers erreicht, erfolgt die Anforderung fr die                                                                  
               entsprechende Zone an das RLT-Gert. Eine Addition der                                                                  
               Anforderungen innerhalb einer Zone ist regeltechnisch zu                                                                  
               verhindern. Jeder Zone ist ein editierbarer Volumenstrom                                                                  
               zuzuordnen, der durch Rckmeldung der Druckmessung am                                                                  
               Zuluftstutzen die erforderliche Drehzahl des RLT-Gertes                                                                  
               einstellt. Die Addition aller Zonen sollte aber nicht 100%                                                                  
               ergeben um Reserven fr Filterverschmutzungen zu                                                                  
               gewhrleisten. Wird der rechnerisch ermittelte Druck                                                                  
               innerhalb einer editierbaren Zeit nicht erreicht, ist eine                                                                  
               Strmeldung auszulsen. Die entsprechend Matrix fr diese                                                                  
               regeltechnischen Zusammenhnge ist vor dem Beginn jeglicher                                                                  
               Programmierungen mit dem Auftraggeber abzustimmen und von                                                                  
               ihm genehmigen zu lassen.                                                                 
               Smtliche MSR-Funktionen werden in einem neuen                                                                  
               Stand-Schaltschrank in der Heizzentrale zusammengefasst.                                                                  
               Alle Funktionen sind auf die bestehende Leitwarte                                                                  
               aufzuschalten.                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               BAOPT-Vorbemerkungen                                                                 
               Die im Umfang dieses Leistungsverzeichnisses mit                                                                  
               ausgeschriebene Regelung der RLT-Anlage basiert auf dem                                                                  
               System der Bauer Optimierungstechnik GmbH&Co.KG. Bei diesem                                                                  
               System ergibt sich eine ungerichtete Strmung und keine                                                                  
               klassische Mischlftung oder Verdrngungslftung als                                                                  
               Strmungsbild. Es stellt sich an nahezu jeder Stelle im Raum                                                                 
                die gleiche niedrige Strmungsgeschwindigkeit ein. Die                                                                  
               Strmungsgeschwindigkeit im Raum richtet sich nach der                                                                  
               eingebrachten Luftmenge. Eine optimale Raumstrmung                                                                  
               (geringste Temperaturschichten, keine Kaltluftseen, kein                                                                  
               Kaltluftabfall, keine Temperaturinseln) ergibt sich unter                                                                  
               Ausnutzung des gesamten Raumvolumens ohne                                                                  
               Kurzschlussluftmengen.                                                                 
               Durch einen extrem raschen bergang (Auffchern) von der                                                                  
               gerichteten Strmung am Auslass in ein ungerichtetes                                                                  
               Strmungsverhalten im Raum verteilt sich z. B. die warme                                                                  
               Zuluft vom Deckenauslass bis zum Fusboden gleichmasig.                                                                 
               Die weitgehende Verhinderung von Fallklte im Winter und                                                                  
               Steigwrme im Sommer an den Ausenfassaden reduziert sich der                                                                 
                Energieverlust im Heiz- und Khlfall erheblich und der                                                                  
               Ubergangsfaktor ist klein. Durch die ungerichtete Strmung                                                                  
               im Raum, werden gleichmige Oberflachentemperaturen im                                                                  
               Rauminneren und eine stabile Raumlufttemperatur erreicht                                                                  
               (vgl. DIN 1946 Teil 2, ON H6000 Teil 3, EN 13779). Daraus                                                                  
               folgt eine gleichmige Luftverteilung im Raum.                                                                 
               Das Einhalten der Grenzwerte fur die zulssige                                                                  
               Luftgeschwindigkeit im Raum nach o. a. Normen ist durch das                                                                  
               ungerichtete Strmungsverhalten ebenso gegeben.                                                                 
               Frequenzumformer sind Grundvoraussetzungen zur stufenlosen                                                                  
               Luftmengenminimierung und mssen unabhngig voneinander                                                                  
               ansteuerbar sein. Bei Neuanlagen ist darauf zu achten, dass                                                                  
               eine Umluftklappe und eine Wrmetauscher-bypassklappe                                                                 
               vorhanden sind. Fortluft-, Umluft- und Aussenluftklappe                                                                  
               mssen unabhngig voneinander ansteuerbar                                                                 
               sein.                                                                 
               Neben den fur die Anlagen blichen Messeinrichtungen                                                                  
               (Filterberwachung, Frostschutz etc.) sind folgende                                                                  
               Messdatenpunkte notwendig.                                                                 
               -Ausentemperatur                                                                 
               -Temperatur nach Vorerhitzer (Kapillarrohr-Fhler mit                                                                  
               Min.-Temp.)                                                                 
               -Zulufttemperatur (nach dem Gert)                                                                 
               -Zulufttemperatur nach den Zonenregistern                                                                 
               -Raumtemperaturen                                                                 
               -Auenfeuchte                                                                 
               -Zuluftfeuchte                                                                 
               -Raumfeuchte (evtl. auch Abluftfeuchte moglich)                                                                 
               -Zuluftdruck                                                                 
               -Raumdifferenzdruck (Raum- zu Auenluft)                                                                 
               -Differenzdruck Fortluftklappe                                                                 
               Der Fortluftklappendifferenzdrucksensor ist bei sehr langen                                                                  
               Abluftkanalsystemen und kurzen Fortluftwegen bzw. wenn                                                                  
               mehrere Anlagen in einen gemeinsamen Fortluftkanal                                                                  
               einmnden, notwendig. Dies dient zur Sicherstellung, dass                                                                  
               keine Fortluft bei Umluftbetrieb in die Zuluft gelangt!                                                                 
               Zur Differenzdruckmessung ist die Verbindung ins Freie                                                                  
               (windgeschtzter Bereich) und in den Messraum herzustellen.                                                                  
               Der Transmitter ist optimal im Messraum bzw. auf gleichem                                                                  
               Niveau zu montieren.                                                                 
               Die Messung der Luftqualitt erfolgt mittels                                                                  
               Raumluftmischgasfhler oder CO2 -Fhler, je nach Anforderung                                                                 
                als Raum- oder Abluftfhler.                                                                 
               Mit der Beauftragung eines Bieters wird gleichzeitig eine                                                                  
               Verpflichtungsvereinbarung gem den Geschftsbedingungen                                                                  
               der Bauer Optimierungs GmbH zwischen dem AG und dem AN                                                                  
               abgeschlossen, in der sich der AN verpflichtet, alle dem AG                                                                  
               als Lizenznehmer auferlegten Pflichten ebenfalls                                                                  
               gewissenhaft zu erfllen. Der Bieter hat sich mit den                                                                  
               Besonderheiten des Systems Bauer Optimierungstechnik                                                                  
               vertraut zu machen und diese mit Abgabe des Angebotes zu                                                                  
               akzeptieren.                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Funktionen der Regelkreise                                                                 
                                                                                
               Bei den in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen                                                                  
               Leistungen im Bereich der Mess-, Steuer- und Regeltechnik                                                                  
               (MSR) sind die fr die einzelnen Regelkreise nachstehend                                                                  
               beschriebenen Funktionen und Charakteristika zwingend                                                                  
               vorgeschrieben.                                                                 
                                                                                
               0. Zeitschaltung                                                                 
               Im Schaltschrank ist eine Wochen-Zeitschaltuhr zu                                                                  
               installieren, die mit mindestens 4 tglichen Schaltungen                                                                  
               ausgestattet sein muss. Werden die Schaltungen                                                                  
               softwareseitig realisiert, ist neben der zentralen                                                                  
               Zeitschaltung in der DDC-Hardware auch eine Synchronisation                                                                  
               der Zeit im GA-Knoten mit den Server erforderlich.                                                                 
               1. Wrmeerzeuger                                                                 
               Die Aktivierung des Wrmeerzeugers und die daraus                                                                  
               resultierende Haupt-Vorlauftemperatur wird aus dem                                                                  
               nachgeschalteten Heizkreis mit der hchsten                                                                  
               Temperaturanforderung zuzglich einer editierbaren                                                                  
               berhhung generiert. Ein eigener, separater Regelkreis fr                                                                  
               den/die Wrmeerzeuger ist nicht statthaft. Weitere in allen                                                                  
               Betriebsstufen editierbare Grssen sind die Vor- und                                                                  
               Rcklauf-Minimal-, Maximal-, Abschalt-, Funktions-Schalt-                                                                  
               und evtl. Vorrang-Temperaturen. Bei Mehrkesselanlagen mssen                                                                 
                auch alle zur Wahl der Kesselfolge erforderlichen                                                                  
               Datenpunkte editierbar sein. Alarme und Strungen dieser                                                                  
               Komponenten sind mit der hchsten Prioritt zu                                                                  
               beaufschlagen.                                                                 
               Alle gemessenen Istwerte sind anzuzeigen.                                                                 
               2. Heizkreis                                                                 
               Die Heizkreise erhalten eine witterungsgefhrte                                                                  
               Vorlauftemperatur-Regelung mit drehzahlgeregelten                                                                  
               Umwlzpumpen und Motor-Stellventilen. Fr jeden Heizkreis                                                                  
               muss die Mglichkeit zur Aktivierung und Deaktivierung der                                                                  
               Funktion einer adaptiven Heizkennlinie bestehen, in der der                                                                  
               jeweilige Regelalgorithmus sich automatisch mit der Zeit den                                                                 
                physikalischen Gegebenheiten des Gebudes anpasst. Sofern                                                                  
               technisch mglich, sind die Stellungen der Antriebe mit der                                                                  
               entsprechenden prozentualen Angabe rckzumelden. Falls                                                                  
               vorgesehen (siehe "Feldgerte) ist mittels eines                                                                  
               Raumtemperaturfhlers in einem Referenzraum der Raumeinfluss                                                                 
                zu bercksichhtigen. Anhand dieser Rckmeldungen ist eine                                                                  
               Optimierung der Heizkurve vorzunehmen und besonders in der                                                                  
               Absenkphase der Kreis abzuschalten. Erst bei  Erreichen der                                                                  
               eingestellten Absenktemperatur oder Unterschreitung der                                                                  
               editierbaren Frostschutztemperatur ist der Sttzbetrieb                                                                  
               wieder aufzunehmen.         3. Zubringerkreis                                                                 
               Heizkreise zur Versorgung nachgeschalteter Regelungern wie                                                                  
               sie z. B. vor RLT-Anlagen oder  Unterstationen ausgefhrt                                                                  
               werden, erhalten normalerweise nur eine Umwlzpumpe. Um                                                                  
               unntige Laufzeiten dieser Pumpen zu vermeiden sind sie nach                                                                 
                entsprechend sinnvollen Kriterien  zu steuern. So sind                                                                  
               Pumpen zu Unterstationen z. B. bei Temperaturen oberhalb der                                                                 
                Heizgrenze oder bei keiner Anforderung aus den                                                                  
               nachgeschalteten Kreisen abzuschalten. Zubringerpumpen fr                                                                  
               RLT-Anlagen sind bei Frostfreiheit und inaktiver RLT                                                                  
               abzuschalten.                                                                 
               4. RLT-Anlage                                                                 
               Lftungs- und Klimaanlagen sind nur in Ausnahmefllen nicht                                                                  
               als ablufttemperaturabhngige Zulufttemperatur-Regelung                                                                  
               auszufhren. Es ist eine manuelle und/oder automatische (bei                                                                 
                Luftqualittssteuerungen durch editieren der Grenzwerte)                                                                  
               Vorwahl der Ventilatorendrehzahl (stufig oder stufenlos)                                                                   
               vorzusehen. Sofern Misch-/Umluftklappen vorgesehen sind, ist                                                                 
                die Auenluftrate nach den Vorgaben der ASR5, DIN1946-2                                                                  
               bzw. der DIN EN 13779 (IDA 2) zu regeln. Sommerliche                                                                  
               Stauwrme ist mithilfe entsprechender Ablfter-Schaltungen                                                                  
               bei berschreitung einer editierbaren Grenztemperatur                                                                  
               abzufhren. Die Funktionen der Ventilatoren und Filter sind                                                                  
               durch entsprechend einstellbare Druckschalter zu berwachen,                                                                 
                wobei eine kurzzeitige berbrckung (max. 24 Stunden) von                                                                  
               prventiven Strmeldungen wie z. B. Filterverschmutzung                                                                  
               mglich sein muss. Fr die heizungs- und kltetechnischen                                                                  
               Komponenten der RLT-Anlage gelten, bis auf die Art der                                                                  
               Regelung und Adaption, die Kriterien wie unter "2.                                                                  
               Heizkreis" beschrieben. Alle erfassbaren Daten wie                                                                  
               Stellungen, Betriebsstufen, Verbruche und Istwerte sind                                                                  
               darzustellen, Parameter mssen durch den Betreiber                                                                  
               editierbar sein.                                                                 
               5. Warmwasserbereiter mit Pumpenschaltung                                                                 
               Der Warmwasserbereiter soll im "Tagbetrieb" eine editierbare                                                                 
                Speichertemperatur erreichen und halten. Im "Nachtbetrieb"                                                                  
               wird der Speicher nicht beheizt und die Ladepumpe ist ausser                                                                 
                Betrieb.                                                                 
               Das Erreichen der Speichertemperatur wird ber die                                                                  
               Umwlzpumpe sichergestellt. Bei Erreichen der                                                                  
               Speichertemperatur wird die Umwlzpumpe abgestellt.                                                                 
               6. Warmwasserbereiter mit Stellventil                                                                 
               Der Warmwasserbereiter soll im "Tagbetrieb" eine editierbare                                                                 
                Speichertemperatur erreichen und halten. Dazu ist in diesem                                                                 
                Fall die Heizkreispumpe im Dauerbetrieb. Im "Nachtbetrieb"                                                                  
               wird der Speicher nicht beheizt und die Heizkreispumpe steht                                                                 
                still.                                                                 
               Das Erreichen der Speichertemperatur wird ber ein im                                                                  
               Heizkreis installiertes Dreiwegeventil und eine Umwlzpumpe                                                                  
               sichergestellt. Bei Erreichen der Speichertemperatur wird                                                                  
               der Volumenstrom des Heizungswassers ber den Bypass des                                                                  
               Ventiles zurckgefhrt.                                                                 
               7. Speicherladesystem (sekundr eingebunden)                                                                 
               Wenn am oberen Speicherfhler die Temperatur unter z.B. 52C                                                                 
                fllt, soll die Speicherladepumpe abhngig von den                                                                  
               vorgegebenen Nutzungszeiten eingeschaltet, das                                                                  
               heizkreisseitige Stellventil -sofern vorhanden- geffnet                                                                  
               und/oder die Heizungspumpe eingeschaltet werden.                                                                 
               Das heizkreiseitige Stellventil  reguliert whrend der                                                                  
               Speicherladung die Ladetemperatur mit Hilfe der Regelung und                                                                 
                Vorgabe an den Wrmeerzeuger so ein, dass am                                                                  
               heizungsseitigen Vorlauffhler eine Temperatur von                                                                  
               mindestens 5K und am ladeseitigen Vorlauffhler eine                                                                   
               Ladetemperatur von  ca.  1-2K ber der erforderlichen                                                                  
               Speichertemperatur konstant ausgeregelt wird. Whrend des                                                                  
               Ladevorgangs sollte eine Mglichkeit vorgesehen werden, die                                                                  
               Zirkulationspumpe abzuschalten, um eine gleichmige und                                                                  
               schnelle Durchladung des Speichers zu ermglichen. Wird am                                                                  
               Ende der Speicherladung an dem unteren Speicherfhler eine                                                                  
               Temperatur von 60C erreicht, soll das Heizungsventil                                                                  
               geschlossen und/oder die Heizungspumpe ausgeschaltet werden.                                                                 
                Die Speicherladepumpe soll dabei noch solange nachlaufen,                                                                  
               bis die Temperatur am ladeseitigen Vorlauffhler  zu sinken                                                                  
               beginnt, um die berschssige Wrme aus dem Wrmetauscher                                                                  
               abzufhren. Danach wird die Speicherladepump abgeschaltet.                                                                  
               Die Zirkulationspumpe kann danach (je nach eingestellten                                                                  
               Nutzungszeiten) wieder eingeschaltet werden.                                                                 
               8. Speicherladesystem (primr eingebunden)                                                                 
               Wenn am oberen Speicherfhler die Temperatur unter z.B. 52C                                                                 
                fllt, soll die Speicherladepumpe abhngig von den                                                                  
               vorgegebenen Nutzungszeiten eingeschaltet werden und das                                                                  
               Durchgangsventil auf der Fernwrmeseite geffnet werden.                                                                 
               Dieses Ventil  reguliert whrend der Speicherladung den                                                                  
               Fernwrme-Volumenstrom mit Hilfe der Regelung so ein, dass                                                                  
               am ladeseitigen Vorlauffhler eine (empfohlene)                                                                  
               Trinkwassertemperatur i.H.v. 60-62C konstant ausgeregelt                                                                  
               wird. Whrend des Ladevorgangs sollte eine Mglichkeit                                                                  
               vorgesehen werden, die Zirkulationspumpe abzuschalten, um                                                                  
               eine gleichmige und schnelle Durchladung des Speichers zu                                                                  
               ermglichen. Wird am Ende der Speicherladung an dem unteren                                                                  
               Speicherfhler eine Temperatur von 60C erreicht, soll das                                                                  
               Durchgangsventil geschlossen werden.                                                                 
               Die Trinkwasserladepumpe soll dabei noch solange nachlaufen,                                                                 
                bis die Temperatur am ladeseitigen Vorlauffhler auf z.B.                                                                  
               57C abgefallen ist, um die berschssige Wrme aus dem                                                                  
               Wrmetauscher abzufhren. Danach wird die Speicherladepumpe                                                                  
               abgeschaltet. Die Zirkulationspumpe kann danach (je nach                                                                  
               eingestellten Nutzungszeiten) wieder eingeschaltet werden.                                                                 
               Sollte whrend des Ladevorgangs die Trinkwassertemperatur im                                                                 
                Speicher* den am TW/STW eingestellten Wert (z.B. 75C)                                                                  
               erreichen, wird das Ventil umgehend geschlossen, wobei die                                                                  
               Speicherladepumpe zur Abfhrung der Wrme und Durchmischung                                                                  
               des Speichers weiter eingeschaltet bleiben soll. Sinkt die                                                                  
               Temperatur am TW/STW unter den eingestellten Wert (z.B.                                                                  
               70C) , wird der normale Regelbetrieb wieder aufgenommen!                                                                  
               Der STW ist auf gleicher Hhe neben dem Anschluss der                                                                  
               Ladegruppe zu installieren. Bei Fernwrme- (Heizungs-)                                                                  
               Vorlauftemperaturen <120C (nach DIN 4747) kann auf einen                                                                  
               STW verzichtet werden.                                                                 
               9. Warmwasserbereiter mit Sommerschaltung                                                                 
               Es kommt ein Speicherladesystem zum Einsatz, dass aus einem                                                                  
               Warmwasserspeicher mit vorgeschaltetem Wrmetauscher                                                                  
               besteht. Der WWB soll im "Tagbetrieb" eine editierbare                                                                  
               Speichertemperatur erreichen und halten. Dazu ist in diesem                                                                  
               Fall die Speicherladepumpe im Dauerbetrieb. Im                                                                  
               "Nachtbetrieb" wird der Speicher nicht beheizt und die                                                                  
               Ladepumpe steht still.                                                                 
               9a. Heizungsversorgung                                                                 
               Das Erreichen der Speichertemperatur im Heizungsbetrieb wird                                                                 
                ber ein im Heizkreis vor dem Wrmetauscher installiertes                                                                  
               Dreiwegeventil (im Rcklauf) und eine Umwlzpumpe                                                                  
               sichergestellt. Bei Erreichen der Speichertemperatur wird                                                                  
               der Volumenstrom des Heizungswassers ber den Bypass des                                                                  
               Ventiles gefhrt und die Umwlzpumpe abgestellt.                                                                 
               9b. Elektrobeheizung                                                                 
               Bei abgestellter Heizung registriert ein Fhler im                                                                  
               Heizungsvorlauf vor dem Bypass eine geringere Temperatur als                                                                 
                fr die Beheizung des Speichers erforderlich ist. Die                                                                  
               Grdigkeit des Wrmetauschers wird dabei mit einer                                                                  
               editierbaren berhhung von zunchst 10 K bercksichtigt.                                                                  
               Wird Wrme vom Speicher angefordert, erfolgt eine Freigabe                                                                  
               der Elektro-Heizstation der Firma LAING, die mit einer                                                                  
               Leistung von 15 kW die Warmwasserbereitung bernimmt. Alle                                                                  
               Steuer- und Sicherheitsfunktionen erfolgen autark in dieser                                                                  
               Elektro-Heizstation. Ist die Speicher-Solltemperatur                                                                  
               erreicht, wird die Freigabe der Elektro-Heizstation nach                                                                  
               einer einstellbaren Verzgerung aufgehoben. Die Verzgerung                                                                  
               ist erforderlich um ein Nachheizen in der                                                                  
               Elektro-Heizstation zu verhindern und den herstellerseitigen                                                                 
                Pumpennachlauf zu gewhrleisten.                                                                 
               10. Warmwasserbereiter mit Solarbetrieb                                                                 
               Der Warmwasserbereiter/Ladespeicher soll im "Tagbetrieb" die                                                                 
                editierbare Speichertemperatur aus 5. erreichen und halten.                                                                 
                Dazu ist in diesem Fall die Solar-Heizkreispumpe im                                                                  
               Dauerbetrieb, sofern nicht die Maximaltemperatur im Speicher                                                                 
                berschritten wird. Im "Nachtbetrieb" wird der Speicher nur                                                                 
                beheizt wenn am Kollektor eine bertemperatur von                                                                  
               mindestens 5 K gegenber der Speichertemperatur herrscht,                                                                  
               andernfalls steht die Solar-Heizkreispumpe still.                                                                 
               Das Erreichen der Speichertemperatur wird primr ber die                                                                  
               Solarkollektoren sichergestellt. Erst bei Nicht-Erreichen                                                                  
               der Speichertemperatur innerhalb einer editierbaren Zeit                                                                  
               oder unzureichender Temperatur am Kollektor wird die                                                                  
               Schaltung nach 5. freigegeben.                                                                 
               11. Ladespeicher-System (sekundr eingebunden)                                                                 
               Das Stellventil  zwischen dem Ladespeicher und dem                                                                  
               Wrmetauscher reguliert whrend der Wasserentnahme die                                                                  
               Zapftemperatur mit Hilfe der Regelung und Vorgabe an den                                                                  
               Wrmeerzeuger so ein, dass am warmwasserseitigen Fhler eine                                                                 
                editierbare Zapftemperatur konstant ausgeregelt wird.                                                                 
               12. Zirkulationspumpe(n)                                                                 
               Zirkulationspumpen sind gem DVGW-Richtlinie aus                                                                  
               hygienischen Grnden als Dauerlufer zu betreiben. Daher                                                                  
               erhalten sie aus der MSR-Technik nur die Freigabe ohne                                                                  
               zeitliche Einschrnkungen. Betriebs-, Str- und andere                                                                  
               Meldungen sind zu erfassen und entsprechend dem Meldesystem                                                                  
               weiterzuleiten.                                                                 
               13. Anlagenabsicherung                                                                 
               Alle mglichen Strmeldungen, auch die extern versorgter                                                                  
               aber zum Anlagenverbund gehrender Komponenten, sind in der                                                                  
               DDC zu erfassen und an die LZH weiterzuleiten. Vor Ort ist                                                                  
               eine Einzelstrmeldung erforderlich.                                                                 
               14. Editieren                                                                 
               Alle Parameter, ausser den sicherheitstechnisch                                                                  
               vorgegschriebenen Daten, resultierenden oder Istwerten,                                                                  
               mssen vor Ort und spter auch ber die LZH editierbar sein.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Es sind zwingend drei verschiedene Betriebs- und                                                                  
               Bedienungsebenen vorzusehen, deren Funtion und Bedeutung                                                                  
               nachstehend erlutert wird.                                                                 
                                                                                
               Normalbetrieb                                                                 
               In dieser Ebene wird der Ablauf der Programme und                                                                  
               Steuerungen in den DDC-Einbauten autark, allerdings mit                                                                  
               Vorgaben aus der Leitzentrale Haustechnik (LZH) in Bezug auf                                                                 
                Parameter und Schaltzeiten durchgefhrt. Alle Daten und                                                                  
               deren Zuordnung werden in der LZH angezeigt, Vorgaben mssen                                                                 
                editierbar sein. Die Anzeige und Vernderung der Parameter                                                                  
               kann in der LZH wahlweise in der Datenpunkttabelle der                                                                  
               LZH-View oder in belebten Anlagenschemen stattfinden.                                                                 
               Strungen jeglicher Art innerhalb der GLT werden ber den                                                                  
               GA-Knoten als SMS ins D2-Netz, an eine definierbare                                                                   
               E-Mail-Adresse und an einen Faxempfnger abgesetzt.                                                                 
               Ein Zugang zur DDC/GLT ist jederzeit durch eine ISDN-Leitung                                                                 
                ber den LZH-Server und den GA-Knoten mglich.                                                                 
               Smtliche Daten werden im GA-Knoten gespeichert und tglich                                                                  
               automatisch an den Server gesandt.                                                                 
                                                                                
               Minimalbetrieb (Betrieb ohne GAK)                                                                 
               Diese Ebene wird automatisch bei Ausfall des GA-Knoten                                                                  
               aktiv. Es ist die Bedienebene, die bei jeder                                                                  
               Standard-Regelanlage vorzufinden ist. An der DDC ist eine                                                                  
               Bedienmglichkeit zum Abruf und zur nderung aller Parameter                                                                 
                mit Klartextanzeige vorzusehen. Beim Ausfall des GA-Knoten                                                                  
               und dem damit verbundenen Ausfall bergeordneter                                                                  
               Schaltprogramme werden die im DDC/GLT-Prozessgert                                                                  
               integrierten Zeitschaltprogramme und Basisparameter aktiv.                                                                 
               Diese Daten mssen unverlierbar gepeichert sein.                                                                 
               Eine Weiterleitung der Daten an den Server ist bei Ausfall                                                                  
               des GA-Knoten oder Betrieb ohne GA-Knoten ebensowenig                                                                  
               mglich wie eine Bedienung der DDC/GLT durch die LZH.                                                                 
                                                                                
               Notbetrieb                                                                 
               Die Notbedienebene sieht die Mglichkeit vor, innerhalb des                                                                  
               Schaltschrankes auf die Funktionen der schaltenden und                                                                  
               regelnden Komponenten einzuwirken. Hierzu sind entsprechende                                                                 
                Handbedienungen in Form von Koppelrelais oder hnlichem im                                                                  
               Schaltschrank vorzusehen, die Umwlzpumpen manuell an- und                                                                  
               ausschalten, sowie Stellventile auf- und zufahren.                                                                  
               Stellventile mit einem 0 - 10 V-Signal sind in  eine                                                                  
               prozentual vorwhlbare Position, Motoren mit                                                                  
               3-Punkt-Steuerung nur mit AUF-HALT-ZU-Befehlen in eine                                                                  
               Sollposition  zu fahren.                                                                 
               Diese Ebene muss einen Anlagenbetrieb mit extrem geringen                                                                  
               Mitteln bei Ausfall der DDC/GLT gewhrleisten.                                                                 
               Der Ausfall der DDC/GLT ist ber den GA-Knoten als Strung                                                                  
               abzusetzen.                                                                 
                                                                                                                        
01             Feldgerte                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Die Herder Schule ist mit einer DDC-Regelanlage  der Firma                                                                  
               Landis & Gyr aus dem Jahre 1996  ausgerstet. Neben der                                                                  
               Zentrale im Heizraum besitzt sie eine Unterstation mit einem                                                                 
                separaten Controller und einer Busverbindung zur Zentrale.                                                                  
               In der Zentrale ist ein Controller des Typ PRU 1.64                                                                  
               installiert.                                                                 
               Der vorhande, 2-trige Stand-Schaltschrank befindet sich im                                                                  
               KG des Schulgebudes, der 1-trige Wandschaltschrank der                                                                  
               Unterstation liegt ein weiteres Geschoss tiefer in einem                                                                  
               Installationsgang. Beide Schaltschrnke sind ber normale                                                                  
               und gerumige Zuwege erreichbar. Alle Erschwernisse oder                                                                  
               Unwgbarkeiten wegen der Zuwegungen sind in die                                                                  
               Einheitspreise einzukalkulieren.                                                                 
               Die Fhler des Fabrikates Landis & Stfa (Ni 1000) aus dem                                                                  
               vorhandenen DDC-Regelsystem  sollten wieder angeschlossen                                                                  
               werden , um die Insatllationskosten zu minimieren. Falls                                                                  
               dies aufgrund des angebotenen DDC-Fabrikates nicht mglich                                                                  
               ist, sind auf einem Begleitschreiben zu dem                                                                  
               Leistungsverzeichnis die dadurch zu erwartenden Mehrkosten                                                                  
               fr neue Fhler o. . mit einer Begrndung anzugeben.                                                                 
                                                                                                                        
01.     1      Temperatur-/Feuchtefhler S+S                                                                 
                                                                                                                        
               Raumpendeltemperatur-/Feuchtemessumformer mit                                                                  
               Deckenaufbaugehuse und abgependeltem Messrhrchen. Wegen                                                                  
               des genkmalgeschtzten Bereiches  muss der Umformer mit                                                                  
               einem Gehuse/Deckel versehen sein, der die Komponenten                                                                  
               vollstndig abdeckt und lackierbar ist.                                                                 
               Auch das Messrhrchen muss lackierbar sein. Der Farbton wird                                                                 
                vom AG festgelegt, die Lackierung wird bauseits nach                                                                  
               erfolgter Montage vorgenommen.                                                                 
               Mebereich         : 0-50 Grad C                                                                 
               Mebereich         : 0...100%r.H.                                                                 
               Arbeitsbereich    : Feuchte 10...90%r.H.                                                                 
               Ausgangssignal : 0...10V                                                                 
               Schutzart               : IP65                                                                 
               Kabellnge          : min. 5 m                                                                 
               Fabrikat                 : S+S oder gleichwertig                                                                 
               Type                       : RPFTF-U                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              5,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.     2      Witterungsfhler (Temp.+Feuchte)S+S                                                                 
                                                                                                                        
               Temperatur-/Feuchtemessumformer                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.     1, jedoch als                                                                 
               Witterungsfhler mit wetterfestem Gehuse                                                                 
               Messelement : NTC                                                                 
               Verwendbar    : - 20 bis + 80 C                                                                 
               Anschlu          : 2-adrig,                                                                 
               Fabrikat            : S+S oder gleichwertig                                                                 
               Type                  : RPFTF-U                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.     3      Witterungsfhler                                                                 
                                                                                                                        
               Witterungsfhler mit Kunststoffgehuse IP 43,                                                                 
               Messelement : Ni 1000 Ohm                                                                 
               Verwendbar   : - 30 bis + 50 C                                                                 
               Anschlu        : 2-adrig,                                                                 
               liefern und mit Nordausrichtung an der Gebudeauenseite                                                                  
               installieren.                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.     4      ALRE-PTF mit Prsenztaster und                                                                  
               Leuchtdiode                                                                 
                                                                                                                        
               Raumtemperaturfhler mit Prsenztaster und grner                                                                  
               Leuchtdiode zur Aktivierungskontrolle zur                                                                  
               Temperaturerfassung in trockenen Rumen, zur Wandmontage                                                                  
               oder Befestigung auf UP-Dosen, Kunststoffgehuse in                                                                  
               alpinweiss, ahnlich RAL 9010, Anschluss ber                                                                  
               Schraubklemmen, komplett mit allem Anschluss- und                                                                  
               Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig montieren.                                                                 
               Belastung    : max. 35 mA, 24 V DC                                                                 
               Schutzart     : IP 30                                                                 
               Messbereich: - 10 bis + 50C                                                                 
               Fabrikat       : ALRE oder gleichwertig                                                                 
               Typ              : PTF                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.     5      Raumtemperaturfhler SBT QAA 24                                                                 
                                                                                                                        
               Raumtemperaturfhler zur Optimierung der Absenkphasen,                                                                  
               Bauart Nickel 1000 Ohm, Farbe wei RAL 9010 oder hnlich,                                                                  
               Verwendungsbereich 0 - 50 C, Anschluss 2-adrig,                                                                 
               Fabrikat : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ        : QAA 24                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.     6      Feuchte-Raumfhler SBT QFA3100                                                                 
                                                                                                                        
               Raumfhler fr relative Feuchte mit hoher Genauigkeit fr                                                                  
               den Einsatz in Lftungs- und Klimaanlagen, Messung mit einem                                                                 
                kapazitiven Feuchtemesselement, dessen elektrische                                                                  
               Kapazitt sich mit der Feuchte der Luft ndert und den Wert                                                                  
               in ein stetiges 0 bis 10V-Signal (entspr. 0 bis 100%)                                                                  
               umwandelt.                                                                 
               Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 13,5 - 35 V                                                                 
               Signalausgnge   : DC 0...10 V                                                                 
               rel. Luftfeuchte     : 0 bis 100 %                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : QFA 3100                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.     7      Feuchte- und Temperatur-Raumfhler SBT                                                                  
               QFA3160                                                                 
                                                                                                                        
               Raumfhler fr relative Feuchte und Temperatur mit hoher                                                                  
               Genauigkeit fr den Einsatz in Lftungs- und Klimaanlagen,                                                                  
               Messung mit einem kapazitiven Feuchtemesselement, dessen                                                                  
               elektrische Kapazitt sich mit der Feuchte der Luft ndert                                                                  
               und den Wert in ein stetiges 0 bis 10V-Signal (entspr. 0 bis                                                                 
                100%) umwandelt. Die Temperaturmessung erfolgt ber eine                                                                  
               elektrische Widerstandsmessung mit einem Pt1000-Element der                                                                  
               Klasse B. Der Temperaturmessbereich ist durch                                                                  
               Reitersteckpltze wahlweise einstellbar auf 0 bis 50, -40                                                                  
               bis +70 oder -35 bis +35 C.                                                                 
               Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 13,5 - 35 V                                                                 
               Signalausgnge   : DC 0...10 V                                                                 
               Temperatur           : -35 bis +50 C                                                                 
               rel. Luftfeuchte     : 0 bis 100 %                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : QFA 3160                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.     8      Differenzdruckschalter                                                                 
                                                                                                                        
               Differenzdruckschalter mit Membranschalter aus Aluminium und                                                                 
                Druckkammer mit Perbunan, Membtrane und Kunststoffoberteil,                                                                 
                Montagewinkel und Kunststoffanschlunippel, liefern und                                                                  
               betriebsfertig montieren.                                                                 
               Schaltleistung  : 250 V / 50Hz (5A)                                                                 
               Verwendbar     : 40 bis 300 Pa                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.     9      Druckdifferenzfhler druckradizierter                                                                  
               Kennlinie, SBT QBM65.2-10                                                                 
                                                                                                                        
               Druckdifferenzfhler fr Luft und nicht aggressive Gase, fr                                                                 
                Wand- und Deckenmontage, bestehend aus Fhlergehuse mit                                                                  
               Befestigungswinkel, Kabeleinfhrung und ausklinkbarem                                                                  
               Klappdeckel mit Schnappverschluss und Sicherungsschraube,                                                                  
               Druckmessgehuse mit Membrane und Biegebalken, Leiterplatte                                                                  
               mit Anschlussklemmen und Potentiometer zur                                                                  
               Endwerteinstellung. Mit Membran-Fhlerelement und                                                                  
               druckradizierter Kennlinie mit einstellbarem                                                                  
               Druckmessbereich, ohne Digitalanzeige. Elektrische                                                                  
               Anschlussart durch Schraubklemmen, Schutzart IP 54,                                                                  
               druckseitiger Stutzen  6,2 mm .                                                                 
               Spannung          : AC 24 V 15 %, DC 13,5...33 V                                                                 
               Leistungsaufn.   : 0,5 VA                                                                 
               Analogausgnge: DC 0...10 V                                                                 
               Ansprechzeit      : unter 10 ms                                                                 
               Messbereich       : 0 bis 1.000 Pa                                                                 
               Fabrikat              : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                     : QBM65.2-10                                                                 
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    10      BaOpt-Raum-Differenzdruck-Transmitter                                                                  
               DE46                                                                 
                                                                                                                        
               Raum-Differenzdruck-Transmitter mit stabiler Messzelle ohne                                                                  
               Nachkalibrierung, Messungenauigkeit max. 1 %,  mit                                                                  
               optionaler Fernparametrierung, elektronischen                                                                  
               Schaltkontakte, 3 -stellige LED-Anzeige und Druckanschluss                                                                  
               i/a fr 4/6 mm Schlauch, inkl. Anschlusskabel mit M 12 x                                                                  
               1-Stecker, 5-polig, Kabellnge 5 m,                                                                 
               Spannung     : 24 V AC/DC                                                                 
               Messbereich : -7 bis +18 Pa                                                                 
               Ausgang       : 0-10 V / 0-20 mA / 4-20 mA                                                                 
               Fabrikat        : Bauer Optimierungstechnik                                                                 
               Typ               : DE 46                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    11      BaOpt-Kanal-Differenzdruck-Transmitter                                                                  
               DE45                                                                 
                                                                                                                        
               Kanal-Differenzdruck-Transmitter mit stabiler Messzelle ohne                                                                 
                Nachkalibrierung, Messungenauigkeit max. 1 %,  mit                                                                  
               optionaler Fernparametrierung, 2 potenzialfreie                                                                  
               Relaiskontakte, 3 -stellige LED-Anzeige und Druckanschluss                                                                  
               i/a fr 4/6 mm Schlauch, inkl. Anschlusskabel mit M 12 x                                                                  
               1-Stecker, 5-polig, Kabellnge 5 m,                                                                 
               Spannung     : 24 V AC/DC                                                                 
               Messbereich : 0 bis 400 Pa                                                                 
               Ausgang       : 0-10 V / 0-20 mA / 4-20 mA                                                                 
               Fabrikat        : Bauer Optimierungstechnik                                                                 
               Typ               : DE 45                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    12      PUR-Druckleitung, i/a 4/6 mm (altern.                                                                  
               6/8 mm)                                                                 
                                                                                                                        
               Zur Differenzdruckmessung ist eine Leitungsverbindung aus                                                                  
               Kunststoffschlauch ins Freie (windgeschtzter Bereich) und                                                                  
               in den Messraum herzustellen. Es ist hier die gesamte                                                                  
               Montage samt Befestigungsmaterial, Bohr- und Stemmarbeiten,                                                                  
               Verschlieen der Durchbrche und das Anschlieen an den                                                                  
               Drucksensor anzubieten.                                                                 
               Am Ende (Auenluft) ist eine Aufputz Elektroklemmdose (ca.                                                                  
               10x10cm) mit ca. 3 Stck 0,5mm Bohrungen vorzusehen, in                                                                  
               welche das Rohr luftdicht einzufhren ist (Wrgenippel,                                                                  
               etc.). Zustzlich zur angegebenen zu verlegenden                                                                  
               Leitungslnge im Gebude sind 50 m in Form eines                                                                  
               Leitungsbundes zur Kompensation des Windeinflusses in die                                                                  
               Auenleitung einzubauen.                                                                 
               Bei der Verlegung ist die Nhe zu Wrme- bzw. Kltequellen                                                                  
               unbedingt zu meiden.                                                                 
               Als Rohrmaterial inkl. Form und Verbindungsstcke (keine                                                                  
               weichen leicht verformbaren Kunststoffschluche) sind die                                                                  
               nachstehend spezifizierten Eigenschaften vorgeschrieben. Der                                                                 
                Kunststoffschlauch muss ein gutes Rckstellvermgen, hohe                                                                 
               Zerreifestigkeit, sehr gute Klteflexibilitt, und hohe                                                                  
               Abriebfestigkeit aufweisen und muss weitgehend gegen                                                                  
               aliphatische Kohlenwasserstoffe und Schmierl bestndig                                                                  
               sein, sowie alterungsbestndig gegenber Sauerstoff und Ozon                                                                 
                sein.                                                                 
               Material             : PUR                                                                 
               Betriebsdruck    : 14bar bei 20C                                                                 
               Min. Biegeradius: 30mm                                                                 
               Hrte                 : 98 Shore A                                                                 
               Medium             : Luft                                                                 
               Durchmesser     : 4/6 mm                                                                 
               Toleranz            : +- 0,1mm                                                                 
                                                                                                                        
                                                             42,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    13      Kanal-Temperaturfhler                                                                 
                                                                                                                        
               Kanalfhler mit vollaktiver, biegsamer Fhlerrute fr                                                                  
               Mittelwertmessungen, steckbarer Flansch,                                                                 
               Messelement : Ni 1000 Ohm                                                                 
               Anschlu       : 2-adrig                                                                 
               Kabellnge    : 400 mm                                                                 
               Verwendbar   : -30 bis +80C                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    14      2-Phasen-Frostschutzwchter                                                                 
                                                                                                                        
               2-Phasen-Frostschutzwchter mit aktivem Kapillarrohrfhler                                                                  
               zum Messen der Tiefsttemperaturen innerhalb 0 bis 15C, mit                                                                  
               Anfahrfunktion, komplett mit Kapillarrohr und allem                                                                  
               erforderlichen Montagezubehr liefern und betriebsfertig                                                                  
               montieren.                                                                 
               Betriebsspannung : 24 V AC                                                                 
               Signalspannung    : 0 bis 10 V DC                                                                 
               Kapillarlnge         : 2,0 m                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    15      Anlegetemperaturfhler                                                                 
                                                                                                                        
               Anlegetemperaturfhler mit Spannbandbefestigung und                                                                  
               Kunststoffgehuse, IP 32, liefern und an geeigneter Stelle                                                                  
               montieren.                                                                 
               Messelement :   Ni 1000 Ohm                                                                 
               Verwendbar   :-30 bis +130 C                                                                 
               Anschlu        : 2-adrig                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                             33,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    16      Tauchtemperaturfhler                                                                 
                                                                                                                        
               Tauchtemperaturfhler                                                                 
               Messelement : Ni 1000 Ohm                                                                 
               Verwendbar   : -30 bis +130 C                                                                 
               Anschlu        : 2-adrig,                                                                 
               sofort nach Auftragserteilung liefern und zur Fremdmontage                                                                  
               beistellen.                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              5,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    17      Tauch- und Anlege-Temperaturwchter                                                                 
                                                                                                                        
               Tauch- und Anlege-Temperaturwchter, Sollwertbereich 15...95                                                                 
                GrdC, 100 mm mit Ms-Schutzrohr, TV-geprft nach DIN 3440                                                                 
               Technische Daten:                                                                 
               Druck         : PN10                                                                 
               Gewinde     : R 1/2"                                                                 
               Kontakt 1-2 : AC24..250 V, 10(2,5)A                                                                 
               Kontakt 1-3 : AC24..250 V, 6(2,5)A                                                                 
               Anschluss   :  3-adrig                                                                 
               Schutzart    :  IP43                                                                 
               Fabrikat      :  Landis & Staefa o. glw.                                                                 
               Typ             :  RAK-TW.1000B                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              6,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    18      Temperaturwchter                                                                 
                                                                                                                        
               Temperaturwchter mit Innenskala und 1 Umschalter inkl.                                                                  
               Schutzrohr R1/2" MS vernickelt PN 10, Meelement als                                                                  
               Flssigkeitsausdehnungsfhler,                                                                 
               Schaltleistung  : 24-250 V (3,5A)                                                                 
               Schaltdifferenz : 6 K                                                                 
               Verwendbar     : 35 bis 95 C                                                                 
               Tauchlnge      : 150 mm,                                                                 
               sofort nach Auftragserteilung liefern und zur Fremdmontage                                                                  
               beistellen.                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              5,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    19      Kabeltemperaturfhler                                                                 
                                                                                                                        
               Kabeltemperaturfhler mit eingegossenem Thermoplastkabel fr                                                                 
                die Montage an schwer zugnglichen Einbaustellen, bzw.                                                                  
               verschiedenen Tauchtiefen,                                                                 
               Messelement : Ni 1000 Ohm                                                                 
               Anschlu       : 2-adrig                                                                 
               Kabellnge    : 1,5 m                                                                 
               Verwendbar   : -30 bis +130C,                                                                 
               komplett mit Gehuse fr Schutzrohraufbau als Zubehr                                                                  
               liefern und montieren.                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              4,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    20      Raum-Luftqualittsfhler SBT QPA2002D                                                                 
                                                                                                                        
               Raum-Luftqualittsfhler als Messwertgeber fr                                                                  
               Gebudeautomationssystem und/oder Anzeigegert fr den                                                                  
               Einsatz in Lftungs- und Klimaanlagen, zur Optimierung von                                                                  
               Komfort und Energieverbrauch mittels bedarfsgeregelter                                                                  
               Lftung, mit wartungsfreiem CO2-Messelement und, je nach                                                                  
               Typ, mit VOC-Messelement, basierend auf einem beheizten                                                                  
               Zinndioxid-Halbleiter, CO2-Temperatur- und                                                                  
               CO2-Feuchte-Temperatur-Multifhler, Rekalibrierung nicht                                                                  
               erforderlich. Der Sensor dient wahlweise zum Erfassen a) der                                                                 
                CO2-Konzentration, als Indikator fr die Anwesenheit von                                                                  
               Personen in Rumen, in denen nicht geraucht werden darf, b)                                                                  
               der VOC-Konzentration, als Indikator fr das Vorhandensein                                                                  
               von Gerchen in der Raumluft, wie Tabakrauch, Krpergerche,                                                                 
                Ausdnstungen von Materialien, c) der relativen Feuchte im                                                                  
               Raum und d) der Temperatur im Raum.                                                                 
               Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 13,5 - 35 V                                                                 
               Signalausgnge   : DC 0...10 V                                                                 
               Messbereich  CO2: 0 bis 2.000 ppm                                                                 
               VOC-Empfindlichk.: R1 bis R3                                                                 
               Anzeige                : einzeilig digital                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : QPA 2002 D                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    21      Raum-Luftqualittsfhler SBT QPA2002                                                                 
                                                                                                                        
               Raum-Luftqualittsfhler                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.    20, jedoch                                                                 
               VOC-Empfindlichk.: R1 bis R3                                                                 
               Anzeige                : keine                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : QPA 2002                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    22      Raum-Luftqualittsfhler SBT QPA2000                                                                 
                                                                                                                        
               Raum-Luftqualittsfhler                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.    20, jedoch                                                                 
               Anzeige                : keine                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : QPA 2000                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    23      Raum-Luftqualittsfhler SBT QPA2060                                                                 
                                                                                                                        
               Raum-Luftqualittsfhler                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.    20, jedoch                                                                 
               Temperatur           : -35 bis +50 C                                                                 
               Anzeige                : keine                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : QPA 2060                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    24      Raum-Luftqualittsfhler SBT QPA2060D                                                                 
                                                                                                                        
               Raum-Luftqualittsfhler                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.    20, jedoch                                                                 
               Temperatur           : -35 bis +50 C                                                                 
               Anzeige                : einzeilig digital                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : QPA 2060 D                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    25      Raum-Luftqualittsfhler SBT QPA2062                                                                 
                                                                                                                        
               Raum-Luftqualittsfhler                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.    20, jedoch                                                                 
               VOC-Empfindlichk.: R1 bis R3                                                                 
               Temperatur           : -35 bis +50 C                                                                 
               rel. Luftfeuchte     : 0 bis 100 %                                                                 
               Anzeige                : keine                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : QPA 2062                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    26      Raum-Luftqualittsfhler SBT QPA2062D                                                                 
                                                                                                                        
               Raum-Luftqualittsfhler                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.    20, jedoch                                                                 
               VOC-Empfindlichk.: R1 bis R3                                                                 
               Temperatur           : -35 bis +50 C                                                                 
               rel. Luftfeuchte     : 0 bis 100 %                                                                 
               Anzeige                : einzeilig digital                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : QPA 2062 D                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    27      Edelstahl-Schutzrohre PN25, G "x100mm                                                                 
                                                                                                                        
               Schutzrohre fr freie Fhler, PN 25, aus Edelstahl, LW 7mm,                                                                  
               G ",                                                                 
               Tauchlnge : 100 mm,                                                                 
               sofort nach Auftragserteilung liefern und zur Fremdmontage                                                                  
               beistellen.                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              8,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    28      Edelstahl-Schutzrohre PN25, G "x280mm                                                                 
                                                                                                                        
               Schutzrohre fr freie Fhler, PN 25, aus Edelstahl, LW 7mm,                                                                  
               G ",                                                                 
               Tauchlnge : 280 mm,                                                                 
               sofort nach Auftragserteilung liefern und zur Fremdmontage                                                                  
               beistellen.                                                                 
               Fabrikat: ............................................                                                                 
               Typ       : ............................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              4,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    29      Dreiwegventil L&S VXG44.25-10                                                                 
                                                                                                                        
               Dreiwegventil mit Auengewinde aus Rotgu, PN 16. Kegel,                                                                  
               Sitz und Spindel aus nichtrostendem Stahl, lineare                                                                  
               Ventilkennlinie, Auengewindeanschlu nach ISO 228/1, sofort                                                                 
                nach Auftragserteilung komplett mit Zubehr liefern und zur                                                                 
                Fremdmontage beistellen.                                                                 
               Zubehr:  3 Temperguverschraubungen ALG25                                                                 
               Nennhub: 5,5 mm                                                                 
               kvs-Wert: 10 m/h                                                                 
               Gre:      DN 25, R 1"                                                                 
               Fabrikat:   Landis & Stfa o. gl.                                                                 
               Type:       VXG44.25-10                                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    30      Dreiwegventil L&S VXG44.32-16                                                                 
                                                                                                                        
               Dreiwegventil mit Auengewinde                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.    29, jedoch                                                                 
               kvs-Wert: 16 m/h                                                                 
               Gre:      DN 32, R 1 1/4"                                                                 
               Fabrikat:   Landis & Stfa o. gl.                                                                 
               Type:       VXG44.32-16                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    31      Dreiwegventil L&S VXF21.40-12                                                                 
                                                                                                                        
               Dreiwegventil mit Flanschanschlu, Gehuse aus Graugu GG20,                                                                 
                PN6, Spindel aus nichtrostendem Stahl, Kegel aus Messing,                                                                  
               Ventilkennlinie im Regeltor gleichprozentig, im Bypa                                                                  
               linear, Flanschanschlu nach ISO 7005                                                                 
               Nennhub: 20 mm                                                                 
               kvs-Wert: 12 m/h                                                                 
               Gre:      DN 40                                                                 
               Fabrikat:   Landis & Stfa o. gl.                                                                 
               Type:        VXF21.40-12                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    32      Dreiwegventil L&S VXF21.40-19                                                                 
                                                                                                                        
               Dreiwegventil mit Flanschanschlu,                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.     8, jedoch                                                                 
               kvs-Wert: 19 m/h                                                                 
               Gre:      DN 40                                                                 
               Fabrikat:   Landis & Stfa o. gl.                                                                 
               Type:        VXF21.40-19                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    33      Dreiwegventil L&S VXF21.50-31                                                                 
                                                                                                                        
               Dreiwegventil mit Flanschanschlu,                                                                 
               wie Pos-Nr. 01.    31, jedoch                                                                 
               kvs-Wert: 31 m/h                                                                 
               Gre:      DN 50                                                                 
               Fabrikat:   Landis & Stfa o. gl.                                                                 
               Type:        VXF21.50-31                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    34      Durchgangsgventil SBT VVF52.40-20                                                                 
                                                                                                                        
               Durchgangsgventil mit Flanschanschlu, Gehuse aus                                                                  
               Sphroguss EN-GJS-400-18-LT, PN25, Innengarnitur aus                                                                  
               nichtrostendem CrNi-Stahl , Ventilkennlinie                                                                  
               igleichprozentig, Flanschanschlu nach ISO 7005, fr                                                                  
               Kaltwasser, Warmwasser, Brauchwasser, Heisswasser, Thermol,                                                                 
                Sattdampf und Heissdampf in offenen und geschlossenen                                                                  
               Kreislufen (Mediumstemperatur von -25 bis +140 C)                                                                  
               einsetzbar. Komplett mit allem erforderlichen Zubehr,                                                                  
               Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen liefern und                                                                  
               montieren.                                                                 
               Nennhub: 20 mm                                                                 
               kvs-Wert: 20 m/h                                                                 
               Gre     : DN 40                                                                 
               Fabrikat  : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Type       : VVF52.40-20                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    35      Ventilantrieb,   SBT SQX62                                                                 
                                                                                                                        
               Ventilantrieb, elektromotorisch,  0-10 V DC Steuerung,                                                                  
               stetige umschaltbare elektronische Kennlinie, wartungsfreier                                                                 
                Synchronmotor, blockiersicheres Getriebe mit                                                                  
               kraftabhngiger Endlagenabschaltung, Handverstellung und                                                                  
               Stellungsanzeige.                                                                 
               Laufzeit:                 35 s                                                                 
               Nennhub:               20 mm                                                                 
               Nennkraft:              700 N                                                                 
               Betriebsspannung: 24 V AC                                                                 
               Steuerausgang:      0 - 10 V DC                                                                 
               Gehuseschutzart: IP54 (IEC529)                                                                 
               Fabrikat:                 SBT Landis & Stfa o.gl                                                                 
               Type:                      SQX62                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              5,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    36      Elektrohydraulischer Ventilantrieb SBT                                                                  
               SKD62                                                                 
                                                                                                                        
               Elektrohydraulischer Ventilantrieb mit Notstellfunktion                                                                  
               gemss DIN 32730,  0-10 V DC Steuerung, stetige umschaltbare                                                                 
                elektronische Kennlinie, wartungsfreier Synchronmotor,                                                                  
               berlastsicher durch wegabhngige Endlagenabschaltung,                                                                  
               blockiersicheres Getriebe, mit Handverstellung und                                                                  
               Stellungsanzeige. Ausfhrung in Aluminiumdruckguss-Gehuse                                                                  
               mit Hubkonsole fr Ventile mit 20 mm Hub,                                                                  
               Stellungsrckmeldung DC 0...10 V / DC 4...20 mA,                                                                 
               Laufzeit            : 30 s                                                                 
               Nennhub         :  20 mm                                                                 
               Nennkraft        :  1.000 N                                                                 
               Spannung        : 24 V AC                                                                 
               Steuerausgang:  0 - 10 V DC                                                                 
               Schutzart         : IP54 (IEC529)                                                                 
               Fabrikat           : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Type                : SKD62                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    37      Elektromotorische Drehantriebe SBT                                                                  
               GMA166.1E                                                                 
                                                                                                                        
               Elektromotorische Drehantriebe fr Zweipunkt-, Dreipunkt-                                                                  
               und stetig wirkende Steuerung, Nenndrehmoment 7 Nm, mit                                                                  
               Federrcklauf fr Notstellfunktion, selbstzentrierender                                                                  
               Achsadapter, Arbeitsbereich mechanisch einstellbar zwischen                                                                  
               0...90, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0,9 m                                                                  
               Standardlnge, Schutzart IP54.                                                                 
               Fr Klappenflchen bis zu ca. 1,5 m2, je nach Gngigkeit in                                                                  
               Lftungsabschnitten, in denen der Antrieb bei Stromausfall                                                                  
               in eine Notstellung (Nullstellung) gehen muss und/oder fr                                                                  
               Klappen mit zwei Antrieben auf derselben Klappenachse.                                                                 
               Typenspezifische Varianten mit einstellbarem Startpunkt und                                                                  
               Arbeitsbereich fr das Stellsignal, Stellungsmelder,                                                                   
               Rckfhrpotentiometer und einstellbaren Hilfsschaltern fr                                                                  
               Zusatzfunktionen.                                                                 
               Betriebsspannung: 24V AC                                                                 
               Stellsignal             : 0 bis 10 V                                                                 
               Stellungsmelder    : 0 bis 10 V DC                                                                 
               Rckfhrpotenti.  : keine                                                                 
               Hilfsschalter          : 2 eingebaut                                                                 
               Drehmoment         : 7 Nm                                                                 
               Nennwinkel          : 90  Grad                                                                 
               Laufzeiten            : 90/15 sec.                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : GMA 166.1 E                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    38      Elektromotorische Drehantriebe SBT                                                                  
               GCA166.1E                                                                 
                                                                                                                        
               Elektromotorische Drehantriebe fr Zweipunkt-, Dreipunkt-                                                                  
               und stetig wirkende Steuerung, Nenndrehmoment 16 Nm, mit                                                                  
               Federrcklauf fr Notstellfunktion, selbstzentrierender                                                                  
               Achsadapter, Arbeitsbereich mechanisch einstellbar zwischen                                                                  
               0...90, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0,9 m                                                                  
               Standardlnge, Schutzart IP54.                                                                 
               Fr Klappenflchen bis zu ca. 3 m2, je nach Gngigkeit in                                                                  
               Lftungsabschnitten, in denen der Antrieb bei Stromausfall                                                                  
               in eine Notstellung (Nullstellung) gehen muss und/oder fr                                                                  
               Klappen mit zwei Antrieben auf derselben Klappenachse.                                                                 
               Typenspezifische Varianten mit einstellbarem Startpunkt und                                                                  
               Arbeitsbereich fr das Stellsignal, Stellungsmelder,                                                                   
               Rckfhrpotentiometer und einstellbaren Hilfsschaltern fr                                                                  
               Zusatzfunktionen.                                                                 
               Betriebsspannung: 24V AC                                                                 
               Stellsignal             : 0 bis 10 V                                                                 
               Stellungsmelder    : 0 bis 10 V DC                                                                 
               Rckfhrpotenti.  : keine                                                                 
               Hilfsschalter          : 2 eingebaut                                                                 
               Drehmoment         : 18 Nm                                                                 
               Nennwinkel          : 90  Grad                                                                 
               Laufzeiten            : 90/15 sec.                                                                 
               Fabrikat                : Siemens SBT oder gleichwertig                                                                 
               Typ                       : GCA 166.1 E                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    39      Wasser-Alarmsgeber GEWAS 200                                                                 
                                                                                                                        
               Alarmschutzgert fr Schalttafeleinbau mit potentialfreiem                                                                  
               Relaisausgang,mit Schnappbefestigung fr Hutschiene im                                                                  
               speziellen Schnappgehuse, Alarmierung bei aus- bzw.                                                                  
               eintretenden Flssigkeiten jeglicher Art, verhindert                                                                  
               Wasserschden durch Schlieen von externen Magnetventilen                                                                  
               jeder Gre und durch Ansteckmglichkeit beliebig vieler                                                                  
               Wasserfhler. Mit akustischem oder optischem Alarm                                                                  
               lieferbar. Anschluss von 2 Wasserfhler, Schwimmerschalter,                                                                  
               Alarmtrittmatten etc. mglich, beliebig viele Wasserfhler                                                                  
               parallel anschliebar, Fhlerkabel mit kapazittsarmem Kabel                                                                 
                (z.B. 2x0,14 mm2, Liyy) bis 50m verlngerbar,                                                                  
               betriebsfertig mit allem Anschlu- und Befestigungszubehr                                                                  
               liefern und montieren.                                                                 
               Spannung          : 230V, 50/60Hz                                                                 
               Leistungsaufn.   : ca. 1 Watt                                                                 
               Schaltausgang   : Wechsler, einpol. Umschalter                                                                 
               Schaltleistung     : 10A, 24-250 VAC                                                                 
               Schaltleistung     : ca. 2400VA                                                                 
               Sensoranschluss: Schraubklemme                                                                 
               Schutzart            : IP 00                                                                 
               Fabrikat              : Greisinger electronic GmbH o.                                                                  
               gleichw.                                                                 
               Typ                     : GEWAS 200                                                                 
               Artikel-Nr.            : 105170                                                                 
                                                                                                                        
                                                             19,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
01.    40      Wasserfhler GWF-1                                                                 
                                                                                                                        
               Wasserfhler mit losen Kabelenden, hochsensibler                                                                  
               Wasserfhler zur berwachung vom Wasserfilmen ber 0,5 mm,                                                                  
               mit 2m Kabellnge und mit losen Enden, Anschluss direkt an                                                                  
               Alarmmeldegerte oder an Anschlussdosen zur                                                                  
               Signalweiterleitung. Komplett mit Befestigungsmaterial an                                                                  
               Wnden im Bodenbereich, hinter Verkleidungen o. . sowie in                                                                  
               abgesetzten Schutzzonen, betriebsfertig mit allem Anschlu-                                                                  
               und Befestigungszubehr liefern und montieren.                                                                 
               Fabrikat  : Greisinger electronic GmbH o. gleichw.                                                                 
               Typ         : GWF-1                                                                 
               Artikel-Nr.: 108405                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
         Summe Feldgerte                                                              .........
                                                                                                                        
02             Schaltschrank-Funktionen                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Hinweise zur Regelung:                                                                 
               Die in diesem Titel beschriebenen Leistungen beinhalten die                                                                  
               weitergehende Nutzung einer bereits in einem anderen Gebude                                                                 
                der Liegenschaft vorhandenen DDC-Regelung der Baureihe                                                                  
               PRU1.64 (Unigyr EMS 40) von der Firma Landis&Gyr. Die                                                                  
               vorhandenen Module, die in nachstehender Liste aufgefhrt                                                                  
               sind, mssen dazu um weitere in separaten Positionen                                                                  
               ausgeschriebene Module ergnzt werden. Im PRU-Prozessgert                                                                   
               mu das Programm vollstndig gelscht und durch ein den                                                                  
               neuen Erfordernissen entsprechendes Regelprogramm ersetzt                                                                  
               werden. Die einzelnen Regelblcke sollen dem stdtischen                                                                  
               Standard entsprechen und knnen bei Bedarf weitestgehend aus                                                                 
                anderen Bauvorhaben bernommen werden. Die Erstellung von                                                                  
               Anlagenbildern ist nicht erforderlich, jedoch ist das                                                                  
               Programm inklusive der Druckdateien fr die Bedienkarten dem                                                                 
                Auftraggeber auf einem dauerhaften Speichermedium zur                                                                  
               berlassen.                                                                 
               Bestand:                                                                 
               1 Kontroller  Typ PRU 1.64                                                                 
               1 Modul       Typ PTM 1.2 Y 10                                                                 
               3 Module     Typ PTM 1.2 Q 250-M                                                                 
               2 Module     Typ PTM 1.4 D 20                                                                 
               3 Module     Typ PTM 1.4 D 20-R                                                                 
               2 Modulset  Typ PTX 1.10                                                                 
               1 Einschub  Typ PAA 1.3 H                                                                 
               1 Komm-Set Typ PAC 1.1 U                                                                 
               3 Fhler       Typ QAD 21                                                                 
               1 Fhler       Typ QAC 21                                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Hinweis zum Schaltschrank:                                                                 
               Wand-Schaltschrank bestehend aus nachstehend als                                                                  
               Einzelpositionen ausgewiesenen Komponenten. Die Kalkulation                                                                  
               beinhaltet die Erstellung der einzelnen Baugruppen                                                                  
               (Positionen) und deren Einbringung, Anbindung und                                                                  
               Verknpfung untereinander in dem Schaltschrank.                                                                 
               Der Schaltschrank besteht aus den Einzelpositionen 07.1 bis                                                                  
               07.20 und mu eine Reserve fr nderungen und/oder                                                                  
               Erweiterungen von mindestens 30% haben.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Stand-Schaltschrank bestehend aus nachstehend als                                                                  
               Einzelpositionen ausgewiesenen Komponenten. Die Kalkulation                                                                  
               beinhaltet die Erstellung der einzelnen Baugruppen                                                                  
               (Positionen) und deren Einbringung, Anbindung und                                                                  
               Verknpfung untereinander in dem Schaltschrank.                                                                 
               Der Schaltschrank besteht aus den Einzelpositionen 02.1 bis                                                                  
               02.25 und mu eine Reserve fr nderungen und/oder                                                                  
               Erweiterungen von mindestens 30% haben.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
02.     1      Einzelgehuse, Wandmontage 1 Tr                                                                 
                                                                                                                        
               Einzelgehuse, fr Wandmontage mit 1 Tr, stabile                                                                  
               Stahlblechausfhrung, Mindestblechstrken des Gehuses 2,0                                                                  
               mm, der Tren 2,0 mm und der Montageplatte 3,0 mm,                                                                  
               grundiert, Lackierungen auen Strukturlack RAL 7032                                                                  
               kieselgrau. Aufliegende gummiabgedichtete, durchgehende Tr                                                                  
               mit innenliegenden Scharnieren und Stangenverschlu mit                                                                  
               Doppelbarteinsatz, Transportsen. Schutzart - ohne                                                                  
               Treinbauten - IP 55, DIN 40050, gravierte                                                                  
               Bezeichnungsschilder fr Treinbaugerte, unverwechselbare                                                                  
               Bezeichnung aller Betriebsmittel gem Schaltunterlagen,                                                                  
               Schaltplantasche, Kabelkanle, bezeichnete Reihenklemmen fr                                                                 
                alle nach auen fhrenden Leitungen, Signallampen als                                                                  
               Glimmlampen mit Ableitwiderstand,  Nulleitertrennklemmen fr                                                                 
                Abgnge bis 35 mm und Schutzleiterklemmen fr Abgnge bis                                                                  
               35 mm. Aderkennzeichnung gem DIN EN 60204/VDE 0113. Alle                                                                  
               Leitungen innerhalb des Schaltschrankes sind eindeutig                                                                  
               identifizierbar und dauerhaft mit der Anlagenzuordnung und                                                                  
               den Zielbezeichnungen der Aderenden beidseitig, unverlierbar                                                                 
                zu bedrucken Laserdruck).  Kabelverschraubungen gem                                                                  
               Schaltplan mit 10 % Reserve bei Einfhrung von oben,                                                                  
               Kabelabfangschiene, Rangierkanal Ausfhrung gem VDE 0660                                                                  
               Teil 500/11.84-PTSK, Abmessungen mit min. 30 % Platzreserve                                                                 
               Fabrikat : Rittal oder gleichwertig                                                                 
               B / H / T : 600/800/300 mm                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.     2      Einzelgehuse, Wandmontage 2 Tren                                                                 
                                                                                                                        
               Einzelgehuse, fr Wandmontage mit 2 Tren, stabile                                                                  
               Stahlblechausfhrung, Mindestblechstrken des Gehuses 2,0                                                                  
               mm, der Tren 2,0 mm und der Montageplatte 3,0 mm,                                                                  
               grundiert, Lackierungen auen Strukturlack RAL 7032                                                                  
               kieselgrau. Aufliegende gummiabgedichtete, durchgehende                                                                  
               Tren mit innenliegenden Scharnieren und Stangenverschlu                                                                  
               mit Doppelbarteinsatz, Transportsen. Schutzart - ohne                                                                  
               Treinbauten - IP 55, DIN 40050, gravierte                                                                  
               Bezeichnungsschilder fr Treinbaugerte, unverwechselbare                                                                  
               Bezeichnung aller Betriebsmittel gem Schaltunterlagen,                                                                  
               Schaltplantasche, Kabelkanle, bezeichnete Reihenklemmen fr                                                                 
                alle nach auen fhrenden Leitungen, Signallampen als                                                                  
               Glimmlampen mit Ableitwiderstand,  Nulleitertrennklemmen fr                                                                 
                Abgnge bis 35 mm und Schutzleiterklemmen fr Abgnge bis                                                                  
               35 mm. Aderkennzeichnung gem DIN EN 60204/VDE 0113. Alle                                                                  
               Leitungen innerhalb des Schaltschrankes sind eindeutig                                                                  
               identifizierbar und dauerhaft mit der Anlagenzuordnung und                                                                  
               den Zielbezeichnungen der Aderenden beidseitig, unverlierbar                                                                 
                zu bedrucken Laserdruck).  Kabelverschraubungen gem                                                                  
               Schaltplan mit 10 % Reserve bei Einfhrung von oben,                                                                  
               Kabelabfangschiene, Rangierkanal Ausfhrung gem VDE 0660                                                                  
               Teil 500/11.84-PTSK, Abmessungen mit min. 30 % Platzreserve                                                                 
               Fabrikat : Rittal oder gleichwertig                                                                 
               B / H / T : 1200/800/300 mm                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.     3      Anreih-/Einzel-Gehuse, Sockelmontage                                                                 
                                                                                                                        
               Anreih-/Einzel-Gehuse, fr Sockelmontage mit 1 Tr, stabile                                                                 
                Stahlblechausfhrung, Mindestblechstrken des Gehuses 2,0                                                                  
               mm, der Tren 2,0 mm und der Montageplatte 3,0 mm,                                                                  
               grundiert, Lackierungen auen Strukturlack RAL 7032                                                                  
               kieselgrau. Aufliegende gummiabgedichtete, durchgehende                                                                  
               Tren mit innenliegenden Scharnieren und Stangenverschlu                                                                  
               mit Doppelbarteinsatz, Transportsen. Schutzart - ohne                                                                  
               Treinbauten - IP 55, DIN 40050, gravierte                                                                  
               Bezeichnungsschilder fr Treinbaugerte, unverwechselbare                                                                  
               Bezeichnung aller Betriebsmittel gem Schaltunterlagen,                                                                  
               Schaltplantasche, Kabelkanle, bezeichnete Reihenklemmen fr                                                                 
                alle nach auen fhrenden Leitungen, Signallampen als                                                                  
               Glimmlampen mit Ableitwiderstand,  Nulleitertrennklemmen fr                                                                 
                Abgnge bis 35 mm und Schutzleiterklemmen fr Abgnge bis                                                                  
               35 mm. Aderkennzeichnung gem DIN EN 60204/VDE 0113. Alle                                                                  
               Leitungen innerhalb des Schaltschrankes sind eindeutig                                                                  
               identifizierbar und dauerhaft mit der Anlagenzuordnung und                                                                  
               den Zielbezeichnungen der Aderenden beidseitig, unverlierbar                                                                 
                zu bedrucken Laserdruck).  Kabelverschraubungen gem                                                                  
               Schaltplan mit 10 % Reserve bei Einfhrung von oben,                                                                  
               Kabelabfangschiene, Rangierkanal Ausfhrung gem VDE 0660                                                                  
               Teil 500/11.84-PTSK, Abmessungen mit min. 30 % Platzreserve                                                                 
               Fabrikat : Rittal oder gleichwertig                                                                 
               B / H / T : 800/1800/400 mm                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.     4      Gehuse-Seitenteile                                                                 
                                                                                                                        
               Gehuse-Seitenteile aus Stahlblech 2,0 mm stark, Ausfhrung                                                                  
               wie vor, je 1 Teil links und rechts montiert.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.     5      Stand- oder Kabelsockel                                                                 
                                                                                                                        
               Stand- oder Kabelsockel in Stahlblechausfhrung mit                                                                  
               allseitig abnehmbaren Blenden zur Kabeleinfhrung,                                                                  
               Lackierung schwarzgrau RAL 7022, fr vorstehend                                                                  
               beschriebenen Schaltschrank.                                                                 
               Mae : 800 x 100 x 400 mm                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.     6      Netzanschlu 230 V N/PE, 25 A                                                                 
                                                                                                                        
               Netzanschlu 230 V N/PE, 25 A mit Hauptschalter und                                                                  
               Sicherung                                                                 
               bestehend aus: Klemmen,                                                                 
               1 Schalter, 3-polig                                                                 
               3 Sicherungen komplett                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.     7      Netzanschlu 400 V N/PE, 63 A                                                                 
                                                                                                                        
               Netzanschlu 400 V N/PE, 63 A mit Hauptschalter und                                                                  
               Sicherung                                                                 
               bestehend aus: Klemmen,                                                                 
               1 Schalter, 3-polig                                                                 
               3 Sicherungen komplett                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.     8      Netzkontrolle                                                                 
                                                                                                                        
               Netzkontrolle  L1, L2, L3 mit Spannungsrelais,                                                                  
               Lampenspannung 230 V                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               3 Sicherungen 2 A                                                                 
               3 Meldeleuchten                                                                 
               1 Hilfschtz fr Strmeldung                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.     9      Steuerspannungsversorgung                                                                 
                                                                                                                        
               Steuerspannungsversorgung 230 V / 6A                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               1 Hilfschtz fr Strmeldung                                                                 
               div. Klemmen,                                                                 
               Sicherungen komplett                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    10      Netzwiederkehr-Schaltung                                                                 
                                                                                                                        
               Netzwiederkehr-Schaltung                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               1 Wischrelais                                                                 
               2 Hilfsschtz mit je 10 Kontakten fr max. 10 Strmeldungen,                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    11      Schaltschrank-Innenbeleuchtung                                                                 
                                                                                                                        
               Schaltschrank-Innenbeleuchtung bestehend aus:                                                                 
               1 Sicherung 6 A                                                                 
               1 Langfeldleuchte                                                                 
               1 Trkontaktschalter                                                                 
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    12      Schaltschrank-Zwangsbelftung                                                                 
                                                                                                                        
               Schaltschrank-Zwangsbelftung zur Wrmeabfuhr bestehend aus:                                                                 
               1 Schaltschrankventilator                                                                 
               1 Einbauthermostat                                                                 
               1 Abstrmgitter                                                                 
               1 Sicherung                                                                 
               Klemmen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    13      Sammelstrmeldeeinrichtung                                                                 
                                                                                                                        
               Sammelstrmeldeeinrichtung                                                                 
               (fr jede Strmeldung mu ein Hilfsschtz vorhanden sein)                                                                 
               bestehend aus je:                                                                 
               1 Sicherung 6 A                                                                 
               1 Drucktaster (Hupe-Aus)                                                                 
               2 Hilfsschtze                                                                 
               1 Meldeleuchte (Sammelstrung)                                                                 
               1 Koppelrelais (extern rcksetzen)                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    14      Phoenix-Contact-Stromversorgung VA 120,                                                                  
               24V                                                                 
                                                                                                                        
               Stromversorgung VA 120 fr Regler, Stellantrieb und                                                                  
               Steuermodule, 24 V / 50 Hz,                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               2 Sicherungen                                                                 
               1 Stromversorgungsmodul Fabr.: Phoenix-Contact, Typ: Step                                                                  
               Power oder gleichwertig                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    15      Stromversorgung VA 120 fr Regler, etc.                                                                 
                                                                                                                        
               Stromversorgung VA 120 fr Regler, Stellantrieb und                                                                  
               Steuermodule, 24 V / 50 Hz,                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               2 Sicherungen                                                                 
               1 Transformator fr Schutzkleinspannung VA 120                                                                 
               Falls vorgesehen, sollten die Regler ber die in separater                                                                  
               Position  ausgeschriebene USV vesorgt werden.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    16      Stromversorgung VA 160 fr Regler, etc.                                                                 
                                                                                                                        
               Stromversorgung VA 160 fr Regler, Stellantrieb und                                                                  
               Steuermodule, 24 V / 50 Hz,                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               2 Sicherungen                                                                 
               1 Transformator fr Schutzkleinspannung VA 250                                                                 
               Falls vorgesehen, sollten die Regler ber die in separater                                                                  
               Position  ausgeschriebene USV vesorgt werden.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    17      Stromversorgung VA 250 fr Regler, etc.                                                                 
                                                                                                                        
               Stromversorgung VA 250 fr Regler, Stellantrieb und                                                                  
               Steuermodule, 24 V / 50 Hz,                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               2 Sicherungen                                                                 
               1 Transformator fr Schutzkleinspannung VA 250                                                                 
               Falls vorgesehen, sollten die Regler ber die in separater                                                                  
               Position  ausgeschriebene USV vesorgt werden.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    18      Netzgert 24V DC                                                                 
                                                                                                                        
               Netzgert zur Umformung von 400/230V auf 24V DC, bis 250 VA                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               1 Netzgert nach VDE 0551 mit Absicherung                                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    19      Schukosteckdosen 230 V / 50 Hz                                                                 
                                                                                                                        
               Schukosteckdosen 230 V / 50 Hz                                                                 
               bestehend aus je:                                                                 
               1 Sicherung 6 A                                                                 
               1 Steckdose 230 V / 50 Hz                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    20      TAE/ISDN-Steckdose                                                                 
                                                                                                                        
               ISDN-Anschludose fr 2 Stecker RJ45 in Aufputzausfhrung,                                                                  
               Montage im Schaltschrank, komplett mit allem Zubehr wie                                                                  
               Befestigungsmaterial, Anschlukonfektionierung etc. liefern                                                                  
               und betriebsfertig montieren.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    21      FI-Schutzschaltung                                                                 
                                                                                                                        
               FI-Schutzschaltung zur berwachung der elektrischen Anlage,                                                                  
               bestehend aus                                                                 
               1 FI-Schutzschalter 63A/0,03A                                                                 
               Klemmen                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    22      Hand-/Notbedienebene Motoren                                                                 
                                                                                                                        
               Hand-/Notbedienebene fr Pumpen etc. bestehend aus:                                                                 
               1 Koppelrelais einschlielich integriertem                                                                  
               AN-AUTO-AUS-Wahlschalter                                                                 
               oder wahlweise 1 Handschalter AN-AUTO-AUS in der Schranktr                                                                 
               1 Hilfsrelais                                                                 
               - Klemmen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                             11,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    23      Hand-/Notbedienebene Stellantriebe                                                                 
                                                                                                                        
               Hand-/Notbedienebene fr Stellantriebe bestehend aus:                                                                 
               1 Koppelrelais einschlielich integriertem                                                                  
               AUTO-AUF-HALT-ZU-Wahlschalter                                                                 
               1 Hilfsrelais                                                                 
               - Klemmen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              9,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Alternativ zu vorstehenden Hand-/Notbedienebenen mittels                                                                  
               Koppelrelais ist es bei einigen DDC-Herstellern auch mglich                                                                 
                nachstehend beschriebene Module mit diesen Funktionen zu                                                                  
               nutzen. Sofern diese Funktionalitt aufgrund der                                                                  
               Fabrikatswahl oder anderer Grnde nicht mglich ist, sind                                                                  
               entsprechende Hinweise in nachstehenden                                                                  
               Alternativ-Positionen anzugeben.                                                                 
               Modulsystem zur Optimierung der Verbindung zwischen                                                                  
               Trmodulen und der Verdrahtung der                                                                 
               Koppelebene auf der Montageplatte bzw. Hutschiene. Die                                                                  
               Verbindung erfolgt wahlweise durch einzelne Adern oder durch                                                                 
                ein BUS-System der Spezifikation RS485 mit                                                                  
               Sicherheitsprotokoll.                                                                 
               In den Trmodulen sind die Bedienelemente wie Schalter und                                                                  
               Anzeigeelemente platziert.                                                                 
               In den Railgerten sind die Ein- /Ausgnge mittels                                                                  
               Koppelrelais und Spannungsausgngen untergebracht. Diese                                                                  
               sind als Modulpaare zusehen. Ist das System mit Spannung                                                                  
               versorgt, muss an den zusammengehrenden Modulpaaren die                                                                  
               gleiche Adresse (Drehschalter 0-F) eingestellt werden. Die                                                                  
               Ausgnge knnen ber die Bedienelemente aktiviert werden,                                                                  
               die Eingnge werden signalisiert. Das System kann aus einem                                                                  
               Modulpaar oder bis zu 10 Modulpaaren bestehen.                                                                 
               Die Automatikeingnge sind aktiv, wenn die Schalter in                                                                  
               "Auto"-Stellung stehen                                                                 
               Je nach Type sind verschiedene Funktionen realisiert.                                                                 
                                                                                                                        
02.    24      19"-Einbaurahmen fr 5 Module                                                                 
                                                                                                                        
               Fronttr-Einbaurahmen im 19"-Format mit stabilem                                                                  
               Leichtmetallrahmen, fest verschraubt und einer transparenten                                                                 
                Kunststoff-Abdeckumg, verriegelbar,                                                                 
               Hhe : 3 HE (129mm)                                                                 
               Breite: 40TE (202,5mm)                                                                 
                                                                                                                        
                                                              0,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    25      Motorsteuermodul DBF1300 (4x1)                                                                 
                                                                                                                        
               Motorsteuermodul 4/1 fr Fronteinbau, Modul fr 1-stufige                                                                  
               Antriebe und 2-Punkt Klappen mit Anzeige der Str- und                                                                  
               Betriebsmeldungen per LED grn/rot, LEDs rot Arbeits- oder                                                                  
               Ruhestromprinzip (nur Gruppe), LEDs grn                                                                  
               Arbeitsstromprinzip, Direktbedienung ber Schalter                                                                  
               Auto-Aus-Ein, Montage im 19-Zoll-Rahmen, IP40,                                                                 
               Anschluklemmen steckbar, schraublose Federkraftklemme,                                                                  
               19"-Gerte Breite 8 TE (40.5 mm), Hhe 3 HE (129 mm),                                                                  
               Einbautiefe 60 mm, Betriebstemperatur 0 bis 50C, Transport-                                                                 
                und Lagertemperatur -20 bis +70C, relative Feuchte 5 bis                                                                  
               95%, nicht kondensierend, komplett mit allem erforderlichen                                                                  
               Anschluss- und Verbindungszubehr liefern und installieren.                                                                 
               Versorgungsspannung: 24V DC, 10%                                                                 
               Stromaufnahme            : max. 100 mA                                                                 
               Hersteller                      : romutec oder gleichwertig                                                                 
               Typ                               : VK robutech-Easy DBF1300                                                                 
                                                                                
               Hinweis:                                                                  
               ............................................................                                                                 
               ........................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              0,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    26      Motorsteuermodul DBF1400 (2x2)                                                                 
                                                                                                                        
               Motorsteuermodul 2/2 fr Fronteinbau, Modul zur Ansteuerung                                                                  
               von zwei 2-stufigen Motoren bzw. von Klappen mit Anzeige der                                                                 
                Str- und Betriebsmeldungen per LED grn/rot, LEDs rot                                                                  
               Arbeits- oder Ruhestromprinzip (nur Gruppe), LEDs grn                                                                  
               Arbeitsstromprinzip, Direktbedienung ber Schalter                                                                  
               Auto-Aus-Ein, Montage im 19-Zoll-Rahmen, IP40,                                                                 
               Anschluklemmen steckbar, schraublose Federkraftklemme,                                                                  
               19"-Gerte Breite 8 TE (40.5 mm), Hhe 3 HE (129 mm),                                                                  
               Einbautiefe 60 mm, Betriebstemperatur 0 bis 50C, Transport-                                                                 
                und Lagertemperatur -20 bis +70C, relative Feuchte 5 bis                                                                  
               95%, nicht kondensierend, komplett mit allem erforderlichen                                                                  
               Anschluss- und Verbindungszubehr liefern und installieren.                                                                 
               Versorgungsspannung: 24V DC, 10%                                                                 
               Stromaufnahme            : max. 100 mA                                                                 
               Hersteller                      : romutec oder gleichwertig                                                                 
               Typ                               : VK robutech-Easy DBF1400                                                                 
                                                                                
               Hinweis:                                                                  
               ............................................................                                                                 
               ........................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              0,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    27      Analoggebermodul DBF1500 (4x1)                                                                 
                                                                                                                        
               Analoggebermodul 4/1 fr Fronteinbau, Modul zur Ausgabe von                                                                  
               vier 0...10V-Analogwerten mit Anzeige der                                                                  
               Ausgangssignalstrke per LED grn, Direktbedienung ber                                                                  
               Schalter Auto-Zu-Auf-Poti, Montage im 19-Zoll-Rahmen, IP40,                                                                  
               Anschluklemmen 2,5mm2 steckbar, Schraubanschlu, 19"-Gerte                                                                 
                Breite 8 TE (40.5 mm), Hhe 3 HE (129 mm), Einbautiefe 60                                                                  
               mm, Betriebstemperatur 0 bis 50C, Transport- und                                                                  
               Lagertemperatur -20 bis +70C, relative Feuchte 5 bis 95%,                                                                  
               nicht kondensierend, komplett mit allem erforderlichen                                                                  
               Anschluss- und Verbindungszubehr liefern und installieren.                                                                 
               Versorgungsspannung: 24V DC, 10%                                                                 
               Stromaufnahme            : max. 100 mA                                                                 
               Hersteller                      : romutec oder gleichwertig                                                                 
               Typ                               : VK robutech-Easy DBF1500                                                                 
                                                                                
               Hinweis:                                                                  
               ............................................................                                                                 
               ........................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              0,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    28      Mehrkosten fr Rail-Module                                                                 
                                                                                                                        
               Bei manchen Herstellern/Systemen ist der zustzliche Einbau                                                                  
               der entsprechenden Rail-Module zu den vorstehend                                                                  
               aufgefhrten Front-Modulen erforderlich. Fr den Fall, dass                                                                  
               dies erforderlich ist, sind in dieser Position die                                                                  
               Mehrkosten fr diese Leistungen anzugeben. Diese Position                                                                  
               umfasst daher alle, zur Realisierung der Funktionen der                                                                  
               Hand-/Notbedienebene erforderlichen zustzlichen Leistungen,                                                                 
                die ber den Umfang der vorstehend aufgefhrten Module                                                                  
               hinausgeht. Smtliche Nebenkosten fr Anschluss- und                                                                  
               Verbindungsmaterialien sind ebenfalls einzukalkulieren.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              0,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    29      Leerplatzabdeckung DBL8000                                                                 
                                                                                                                        
               Leerplatzabdeckung  zur Abdeckung von Reservepltzen im                                                                  
               19"-Trgerrahmen. In die Leerplatzabdeckung knnen                                                                  
               Fremdgerte eingebaut werden, um Sonderfunktionen im                                                                  
               gleichen Design zu realisieren. Breite 8 TE = 40,5 mm - Hhe                                                                 
                3 HE = 129 mm, komplett mit Leerschild sowie 2 Stck                                                                  
               Rndelschrauben und allem erforderlichen Anschluss- und                                                                  
               Verbindungszubehr liefern und installieren.                                                                 
               Hersteller                      : romutec oder gleichwertig                                                                 
               Typ                               : VK robutech-Easy DBL8000                                                                 
                                                                                
               Hinweis:                                                                  
               ............................................................                                                                 
               ........................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              0,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    30      LON-Modul fr Notbetrieb-Ebene von                                                                  
               LON-Pumpen                                                                 
                                                                                                                        
               LON-Modul zur Reaslisierung der Notbetrieb-Ebene fr                                                                  
               Umwlzpumpen mit LON-Schnittstelle (Wilo-Stratos, etc.). Das                                                                 
                Modul stellt die Funktion Hand-0-Automatik fr ber LON                                                                  
               gesteuerte Umwlzpumpen zur Verfgung. Fr jede Pumpe ist                                                                  
               ein Funktionsblock mit den notwendigen Variablen vorhanden.                                                                  
               Die H-0-A -Schalter werden an den Digitaleingngen                                                                  
               angeschlossen. Fr jeden Schalter werden zwei Eingnge                                                                  
               verwendet.                                                                 
               Fr die berwachung der LON-Kommunikation sind ber die CP                                                                  
               MaxSendTime die maximale Zeit zwischen dem Senden von zwei                                                                  
               Telegrammen vergehen darf und ber die CP MaxRcvTime, die                                                                  
               maximale Zeit, die zwischen dem Empfang von zwei Telegrammen                                                                 
                vergehen darf, in Sekunden einstellbar. Bei berschreitung                                                                  
               der MaxSendTime werden die Variablen gesendet. Im                                                                  
               Automatikbetrieb werden bei berschreitung der MaxRcvTime                                                                  
               alle Pumpen eingeschaltet.                                                                 
               Im Automatikbetrieb wird ein eingehender Wert fr die                                                                  
               nviPumpOvdStop unverndert an die nvoPumpOvdStop ausgegeben.                                                                 
               Der Wert wird zyklisch mit der in der CP MaxSendTime                                                                  
               eingestellten Zeitbasis gesendet oder bei einer                                                                  
               Wertnderung. Trifft                                                                 
               nicht innerhalb der in der CP MaxRcvTime eingestellten Zeit                                                                  
               ein Telegramm von der DDC ein, so wird die Pumpe                                                                  
               eingeschaltet. Ein Wert von 0 fr die MaxSendTime bzw.                                                                  
               MaxRcvTime deaktiviert die Funktion.                                                                 
               Im Handbetrieb werden die Telegramme von der DDC ignoriert.                                                                  
               Ebenso hat der receive Timer keine Auswirkung im                                                                 
               Handbetrieb.                                                                 
               Eingnge: 16                                                                 
               Fabrikat   : Unitro- Fleischmann oder gleichwertig                                                                 
               Typ          : Modul Typ LM 16/0                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    31      berspannungsschutz                                                                 
                                                                                                                        
               berspannungsschutz als Grob- und Mittelschutz, bestehend                                                                  
               aus:                                                                 
               3 DEHNguard FM berspannungsableiter,  mit  Anschluss fr                                                                  
               Fernanzeige und Schaltung ber einen  potentialfreien                                                                  
               Wechsler, Klasse C, 15 kA Nennableitstrom, sowie diverse                                                                  
               Klemmen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    32      Temperatur-berwachung (STW/STB)                                                                 
                                                                                                                        
               Temperatur-berwachung (STW/STB)                                                                 
               bestehend aus je:                                                                 
                1 Hilfsschtz                                                                 
                3 Reihenklemmen + PE                                                                 
                1 Einbindung DDC                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    33      Leistungsabgnge 400 V 3 kW                                                                 
                                                                                                                        
               Leistungsabgnge 400 V, max.                                                                 
               3 kW, Ansteuerung durch Steuermodule, Strmeldung auf DDC                                                                  
               verdrahten, bestehend aus je:                                                                 
               3 Sicherungen                                                                 
               1 Hilfschtz fr Strmeldung                                                                 
               Klemmen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                             10,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    34      Motorleistungsgruppen 230 V/2 kW                                                                 
                                                                                                                        
               Motorleistungsgruppen 230 V, max. 2 kW, stufenlose                                                                  
               Ansteuerung durch Steuermodule, Strmeldung auf DDC                                                                  
               verdrahten, bestehend aus je:                                                                 
               1 Sicherung                                                                 
               1 Hilfschtz fr Strmeldung                                                                 
               Klemmen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    35      Klappensteuerungen AUF/ZU 230V                                                                 
                                                                                                                        
               Klappensteuerungen AUF/ZU 230V, PE-0,5, bestehend aus:                                                                 
               1 Hilfschtz fr Strmeldung                                                                 
               1 Hilfsrelais                                                                 
               - Klemmen                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    36      Legionellenschaltung                                                                 
                                                                                                                        
               Legionellenschaltung bestehend aus:                                                                 
               1 Vorsicherung                                                                 
               2 Hilfsschtze                                                                 
               1 Zeitrelais                                                                 
               Klemmen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    37      Wechselstromabgang bis 10 A mit Schalter                                                                 
                                                                                                                        
               Wechselstromabgang bis 10 A mit Schalter und Sicherung                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               1 Sicherung komplett                                                                 
               1 Aus-Schalter, 1-polig                                                                 
               Klemmen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    38      Wechselstromabgang bis 16 A mit Schalter                                                                 
                                                                                                                        
               Wechselstromabgang bis 16 A mit Schalter und Sicherung                                                                 
               bestehend aus:                                                                 
               1 Sicherung komplett                                                                 
               1 Aus-Schalter, 1-polig                                                                 
               Klemmen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    39      Sicherungsautomaten 1-polig                                                                 
                                                                                                                        
               Sicherungsautomaten 1-polig, bis 6 A, mit Hilfskontakt                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    40      Hilfsschtz 1,1 kW, 16 A, 4 Kontakte                                                                 
                                                                                                                        
               Hilfsschtz 1,1 kW, 16 A, 4 Kontakte                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    41      Einbau DDC-Prozess- oder Bediengert                                                                 
                                                                                                                        
               DDC-Prozess- oder Bediengert in die Tr einbauen                                                                  
               (Beistellung)                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    42      Einbau DDC-Baugruppen                                                                 
                                                                                                                        
               DDC-Baugruppen, mit bis zu 50 Modulsockeln, montieren                                                                  
               (Beistellung)                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    43      Montage des Wandschrankes                                                                 
                                                                                                                        
               Montage des Wandschrankes, Transport zum Montageort,                                                                  
               Aufhngen und Verschrauben aller Teile und Verankerungen.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    44      Montage des Standschrankes                                                                 
                                                                                                                        
               Montage des Standschrankes und Kabelsockels, Transport zum                                                                  
               Montageort, Aufstellen und Verschrauben aller Anbauzellen,                                                                  
               Kabelsockel und Verankerungen.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    45      Erstellen der Elektro-Schaltplne                                                                 
                                                                                                                        
               Erstellen der Elektro-Schaltplne nach VDE-Vorschriften fr                                                                  
               die Einrichtungen, Regelgerte und Schaltschrnke der Anlage                                                                 
                in 3-facher CAD-Ausfertigung [2-fach als Beistellung zu den                                                                 
                Bestandsunterlagen (Pos. 8.002), 1-fach im Schaltschrank].                                                                 
               Zur Datensicherung sind die Schaltplne auf Diskette im DXF-                                                                 
                oder DWG-Austauschformat dreifach beizufgen.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    46      Abnahme und bergabe                                                                 
                                                                                                                        
               Abnahme und bergabe des zu liefernden Systems durch                                                                  
               stichprobenartigen Funktionsnachweis, sowie durch                                                                  
               entsprechende Systemprotokolle.                                                                 
               Prfen der angeschlossenen Feldgerte, Funktionsprobe der                                                                  
               Steuerungen, Messen der Motor-Ist-Strme (Einstellung der                                                                  
               thermischen Relais), Funktionsprobe sonstiger Einrichtungen                                                                  
               im Schaltschrank (soweit sie im Lieferumfang des                                                                  
               Schaltschrankes enthalten sind).                                                                 
               Die Inbetriebnahme wird durchgefhrt, wenn die baulichen                                                                  
               Voraussetzungen erfllt sind (z. B. Versorgungsmedien, wie                                                                  
               dauernde Spannungsversorgung), Erstellen eines Meprotokolls                                                                 
                mit Angabe der, bei Abschlu der Inbetriebnahme, gemessenen                                                                 
                Soll- und Istwerte.                                                                 
               Einweisung des Bedienpersonals in die Systembedienung durch                                                                  
               einmalige Einweisung vor Ort.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    47      Fernbedientableau fr Haus 5                                                                 
                                                                                                                        
               Fernbedienung im Kunststoffgehuse mit gummiabgedichteter                                                                  
               Frontplatte, Schutzart -ohne Fronteinbauten - IP55. DIN                                                                  
               40050 gravierte Bezeichnungsschilder, fr Fronteinbaugerte,                                                                 
                unverwechselbare Bezeichnungen aller Betriebsmittel gem                                                                  
               Schaltunterlagen. Schaltplantasche, Kabelkanle, bezeichnete                                                                 
                Reihenklemmen fr alle nach auenfhrenden Leitungen,                                                                  
               Signallampen als Glimmlampen mit Ableiterwiderstand,                                                                  
               Nullleitertrennklemmen fr Abgnge bis 4 mm2, erforderliche                                                                  
               Anzahl Schutzleiter, Klemmen, Kabelverschraubungen gem                                                                  
               Schaltplan mit 10 % Reserve bei Einfhrung von oben,                                                                  
               Kabelabfangschiene, Rangierkanal Ausfhrung gem VDE 0660                                                                  
               Teil 500/11.84-PTSK, Abmessungen mit min. 20 % Platzreserve.                                                                 
               Tr mit aufgesezter Alueloxierter Frontplatte mit folgenden                                                                  
               Einbauten:                                                                 
               -   1 Einspeisung 230V, Betriebsspannung: 230/400 Volt                                                                 
               -   2 Leuchtdrucktaster beschriftet                                                                 
               -   1 Sollwertstelller +/- 5K (Parallelverschiebung der                                                                  
               Heizkurve)                                                                 
               -   1 Gleichstromspannungsversorgung 24V/DC                                                                 
               -   1 DI/AI-Module zur Komunikation einschlielich                                                                  
               Schnittstelle                                                                 
               -   1 Abgangsklemmleiste                                                                 
               -   1 Dokumentation                                                                 
               nderungen im Programm durch Eingriffe ber die                                                                  
               Fernbedienung (Auto-Hand / Ein-Aus / Sollwert) sind tglich                                                                  
               um Mitternacht durch einen Reset aufzuheben, soda das                                                                  
               Nutzerprogramm in der aktuellen Form wieder aktiv ist.                                                                 
               Aderkennzeichnung gem DIN EN 60204/VDE 0113. Alle                                                                  
               Leitungen innerhalb der Fernbedienung                                                                 
               sind eindeutig identifizierbar und dauerhaft mit den                                                                  
               Zielbezeichnungen der Adern beidseitig, unverlierbar zu                                                                  
               bedrucken (Laserdruck).                                                                 
               Datensicherung des Schaltplanes in CAD-Ausfhrung auf                                                                  
               Diskette im DXF-Austauschformat. Die gltigen Plne sind                                                                  
               nach der Inbetriebnahme dem Anlagenbetreiber 3-fach,                                                                  
               geheftet zu bergeben.                                                                 
               Ausfhrung gem dem Standard der Stadt Lneburg.                                                                 
               Die Bestckung entspricht der Anzahl der fernzusteuernden                                                                  
               Regelkreise.                                                                 
               Fabrikat : Rittal oder gleichwertig                                                                 
               B / H / T : 400/400/250 mm                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
02.    48      Fernbedientableau fr Haus 1                                                                 
                                                                                                                        
               Fernbedienung im Stahlblechgehuse Farbe RAL 7032, stabile                                                                  
               Stahlblechausfhrung, Mindestblechstrken: Gehuse 2,0 mm,                                                                  
               Tren 2,0 mm, Montageplatte 3,0 mm, grundiert, Lackierung                                                                  
               Strukturlack RAL 7032. Aufliegende gummiabgedichtete,                                                                  
               durchgehende Tren, innenliegende Scharnieren, Schutzart                                                                  
               -ohne Treinbauten - IP55. DIN 40050 gravierte                                                                  
               Bezeichnungsschilder, fr Treinbaugerte, unverwechselbare                                                                  
               Bezeichnungen aller Betriebsmittel gem Schaltunterlagen.                                                                  
               Schaltplantasche, Kabelkanle, bezeichnete Reihenklemmen fr                                                                 
                alle nach auenfhrenden Leitungen, Signallampen als                                                                  
               Glimmlampen mit Ableiterwiderstand, Nullleitertrennklemmen                                                                  
               fr Abgnge bis 4 mm2, erforderliche Anzahl Schutzleiter,                                                                  
               Klemmen, Kabelverschraubungen gem Schaltplan mit 10 %                                                                  
               Reserve bei Einfhrung von oben, Kabelabfangschiene,                                                                  
               Rangierkanal Ausfhrung gem VDE 0660 Teil 500/11.84-PTSK,                                                                  
               Abmessungen mit min. 20 % Platzreserve.                                                                 
               Tr mit aufgesezter Alueloxierter Frontplatte mit folgenden                                                                  
               Einbauten:                                                                 
               -   1 Einspeisung 230V, Betriebsspannung: 230/400 Volt                                                                 
               - 10 Leuchtdrucktaster beschriftet (2 Gruppen Auto-Hand /                                                                  
               Ein-Aus)                                                                 
               -   5 Sollwertstelller +/- 5K (z.B. Parallelverschiebung der                                                                 
                Heizkurve)                                                                 
               -   1 Gleichstromspannungsversorgung 24V/DC                                                                 
               -   5 DI/AI-Module zur Komunikation einschlielich                                                                  
               Schnittstelle                                                                 
               -   1 Abgangsklemmleiste                                                                 
               -   1 Dokumentation                                                                 
               nderungen im Programm durch Eingriffe ber die                                                                  
               Fernbedienung (Auto-Hand / Ein-Aus / Sollwert) sind tglich                                                                  
               um Mitternacht durch einen Reset aufzuheben, soda das                                                                  
               Nutzerprogramm in der aktuellen Form wieder aktiv ist.                                                                 
               Aderkennzeichnung gem DIN EN 60204/VDE 0113. Alle                                                                  
               Leitungen innerhalb der Fernbedienung                                                                 
               sind eindeutig identifizierbar und dauerhaft mit den                                                                  
               Zielbezeichnungen der Adern beidseitig, unverlierbar zu                                                                  
               bedrucken (Laserdruck).                                                                 
               Datensicherung des Schaltplanes in CAD-Ausfhrung auf                                                                  
               Diskette im DXF-Austauschformat. Die gltigen Plne sind                                                                  
               nach der Inbetriebnahme dem Anlagenbetreiber 3-fach,                                                                  
               geheftet zu bergeben.                                                                 
               Ausfhrung gem dem Standard der Stadt Lneburg.                                                                 
               Die Bestckung entspricht der Anzahl der fernzusteuernden                                                                  
               Regelkreise.                                                                 
               Fabrikat : Rittal oder gleichwertig                                                                 
               B / H / T : 600/600/250 mm                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
         Summe Schaltschrank-Funktionen                                                .........        
                                                                                                                        
03             DDC-Hardware / Einbauten                                                                 
                                                                                                                        
03.     1      Ein-/Ausgnge in Schaltbefehlsmodul (DA)                                                                 
                                                                                                                        
               Ein-/Ausgnge in Schaltbefehlsmodul (digitale Ausgnge, DA)                                                                  
               1 x 230 V~, potentialfrei, 1-stufig,                                                                  
               Hand/Automatik-Schalter, Kontakt als Rckmeldung,                                                                  
               Einspeisung ber Potentialschiene, Modulberwachung,                                                                  
               LED-Anzeige, freie Plazierung auf der Busleiste,                                                                  
               Falschverdrahtungsschutz, einschlielich Zubehr mit                                                                  
               individueller Beschriftung. Es werden nur belegte                                                                  
               Ein-/Ausgnge verrechnet, hersteller- und systembedingte                                                                  
               Reserven und/oder berdimensionierungen knnen nicht bei der                                                                 
                Rechnungsstellung in Ansatz gebracht werden.                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                             10,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.     2      Ausgnge aus Stellbefehlsmodul (AA)                                                                 
                                                                                                                        
               Ausgnge aus Stellbefehlsmodul (analoger Ausgang, AA) 0-10                                                                  
               V, stetiger Ausgang, Letztwertspeicher bei Ausfall des                                                                  
               DDC-Kontrollers Hand/Automatik-Schalter, Modulberwachung,                                                                  
               laufende Aktualisierung, Trennfunktion zwischen Modul und                                                                  
               Sockel, freie Plazierung auf der Busleiste,                                                                  
               LED-Stellungsanzeige, kurzschlufeste Ausgnge,                                                                  
               einschlielich Zubehr mit individueller Beschriftung der                                                                  
               Modulausgnge. Es werden nur belegte Ausgnge verrechnet,                                                                  
               hersteller- und systembedingte Reserven und/oder                                                                  
               berdimensionierungen knnen nicht bei der Rechnungsstellung                                                                 
                in Ansatz gebracht werden.                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                             10,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.     3      Eingnge in Meldemodul (DE)                                                                 
                                                                                                                        
               Eingnge in Meldemodul (digitaler Eingang, DE) fr                                                                  
               potentialfreie Dauerkontakte, ffner oder Schlieer,                                                                  
               Modulberwachung, laufende Aktualisierung, Trennfunktion                                                                  
               zwischen Modul und Sockel, LED-Anzeige der Eingnge, freie                                                                  
               Plazierung auf der Busleiste, Falschverdrahtungsschutz,                                                                  
               einschlielich Zubehr mit individueller Beschriftung der                                                                  
               Moduleingnge. Es werden nur belegte Eingnge verrechnet,                                                                  
               hersteller- und systembedingte Reserven und/oder                                                                  
               berdimensionierungen knnen nicht bei der Rechnungsstellung                                                                 
                in Ansatz gebracht werden.                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                             10,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.     4      analoge Eingnge in Meldemodul (AME)                                                                 
                                                                                                                        
               Eingnge in Meldemodul (analoger Eingang, AME) fr 0-10 V                                                                  
               Analogeingangskanle, Modulberwachung, laufende                                                                  
               Aktualisierung, Trennfunktion zwischen Modul und Sockel,                                                                  
               freie Plazierung auf der Busleiste,                                                                  
               Falschverdrahtungsschutz, einschlielich Zubehr mit                                                                  
               individueller Beschriftung der Moduleingnge. Es werden nur                                                                  
               belegte Eingnge verrechnet, hersteller- und systembedingte                                                                  
               Reserven und/oder berdimensionierungen knnen nicht bei der                                                                 
                Rechnungsstellung in Ansatz gebracht werden.                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                             10,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.     5      Eingnge in Mewertmodul (AE)                                                                 
                                                                                                                        
               Eingnge in Mewertmodul (analoger Eingang, AE) fr passive                                                                  
               Mewerte, Ni 1000 Ohm, Erkennung von Fhlerunterbrechung und                                                                 
                Kurzschlu, Mebereich ca. - 50 bis + 150 C,                                                                  
               2-Leiteranschlu, Modulberwachung, laufende Aktualisierung,                                                                 
                Trennfunktion zwischen Modul und Sockel, freie Plazierung                                                                  
               auf der Busleiste, Falschverdrahtungsschutz, einschlielich                                                                  
               Zubehr mit individueller Beschriftung der Moduleingnge. Es                                                                 
                werden nur belegte Eingnge verrechnet, hersteller- und                                                                  
               systembedingte Reserven und/oder berdimensionierungen                                                                  
               knnen nicht bei der Rechnungsstellung in Ansatz gebracht                                                                  
               werden.                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                             10,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.     6      Eingnge in Zhlwertmodul (Z)                                                                 
                                                                                                                        
               Eingnge in Zhlwertmodul (Z) fr potentialfreie                                                                  
               Impulskontakte, max. Impulsfrequenz 25Hz, Modulberwachung,                                                                  
               laufende Aktualisierung, Trennfunktion zwischen Modul und                                                                  
               Sockel, freie Plazierung auf der Busleiste,                                                                  
               Falschverdrahtungsschutz, einschlielich Zubehr mit                                                                  
               individueller Beschriftung der Moduleingnge. Es werden nur                                                                  
               belegte Eingnge verrechnet, hersteller- und systembedingte                                                                  
               Reserven und/oder berdimensionierungen knnen nicht bei der                                                                 
                Rechnungsstellung in Ansatz gebracht werden.                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                             10,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.     7      Schaltschrankeinbau- und Montageeinheit                                                                 
                                                                                                                        
               Schaltschrankeinbau- und Montageeinheit inklusive                                                                  
               Spannungsversorgung und eventuell notwendiger                                                                  
               Adressierungselemente fr die Module der vorstehend                                                                  
               geforderten Datenpunkte, mit Erweiterungsmglichkeiten oder                                                                  
               Anbaufunktionen fr Module zustzlicher Datenpunkte.                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.     8      DDC-Unterstation                                                                 
                                                                                                                        
               DDC-Unterstation fr die Gebudeleittechnik fr den                                                                  
               autonomen Betrieb von Anlagen aus den Bereichen                                                                  
               Lftung/Klima, Klte, Elektro, Wrmeerzeugung/ -verteilung/                                                                  
               -verbrauch, BWW, Fernwrme, Einzelraumregelung oder den                                                                  
               Betrieb mit Zentrale ber Bus. Modular aufbaubar,                                                                  
               Online-Generierung bzw. online nderbar, mit                                                                  
               Online-Bedienung.                                                                 
               Autonome Vorort-Bedienung und Service von integrierter                                                                  
               Bedien- und Anzeigeeinheit ohne zus. Bediengert (PC,                                                                  
               Terminal etc.) oder von anderen DDC-Stationen am Bus                                                                  
               (Fernbedienfunktion) oder von Servicegert ber                                                                  
               V.24-Schnittstelle. Steuerung und Regelung integriert mit                                                                  
               Anwenderprogrammen, Parametern, Zeitschaltungen,                                                                  
               automatischer Netzwiederkehr, Rettungsroutine fr                                                                  
               definierten Anlauf. Sommer-/Winterzeitumschaltung nach                                                                  
               EG-Norm oder einstellbar, Systemuhr. Integrierte                                                                  
               Systemdiagnose, Eigenberwachung, Akku-Pufferung fr RAM und                                                                 
                Systemzeit.                                                                 
               -System und Alarmprotokollmeldungen                                                                 
               -Zeitschaltprogramm mit Wochen-                                                                 
                tags-, Ferien- und Sondertage-                                                                 
                katalog                                                                 
               -Optimum Start/Stop-Programm                                                                 
               -Reaktionsprogramm                                                                 
               -Anlagensteuerung                                                                 
               -Betriebsstundenzhlung                                                                 
               -Meldungspuffer, Statistik- und Wertespeicher                                                                 
               -Akkupufferung fr Programme und Uhrzeit                                                                 
               -Multitasking/Multiuser                                                                 
               -ausfhrliche Diagnoseprogramme                                                                 
               -4 Standardschnittstellen, V.24 Hauptschnittstelle, V.24                                                                  
               Bedienerschnittstelle,                                                                 
                   Busanschlu, P-Bus fr Module                                                                 
               -Echtzeituhr                                                                 
               -Dokumentation aller Programme und Parameter                                                                 
               -Parametersystem                                                                 
               -komplettes Prozessabbild                                                                 
               -Programmerstellung                                                                 
               -direkter Druckeranschlu seriell oder direkter                                                                  
               Modemanschlu.                                                                 
               Der Anlagenhersteller hat sicherzustellen, dass durch                                                                  
               schaltende/stellende Zugriffe von der Leitzentrale keine                                                                  
               Strung/Gefhrdung der Anlage ff. bewirkt wird!                                                                 
               Fronteinbau in die Schaltschranktr.                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.     9      Einschub-/Programmkarte                                                                 
                                                                                                                        
               Einschub-/Programmkarte (falls erforderlich) fr den Betrieb                                                                 
                mit Fernwrme, Heizungs-, BWW-, und Lftungsanlagen,                                                                  
               Universal-Programmeinschub fr den Betrieb von                                                                  
               Wrmeerzeugern und -verbrauchern, Steuerungsfunktionen von                                                                  
               heizungstechnischen Anlagen, wie:                                                                 
               Ein-/Ausschaltreihenfolgen von max. 4-stufigen                                                                  
               Anlageelementen wie Pumpen, Verdichtern, frei definiert,                                                                  
               Regelungsfunktionen von heizungstechnischen Anlagen, wie                                                                  
               Regelung der Vorlauftemperatur mit Aufschaltung der                                                                  
               Raumtemperatur in Abhngigkeit der Auentemperatur unter                                                                  
               Bercksichtigung von Wind- und Sonneneinflu, Ausschalten an                                                                 
                der Heizgrenze, optimiertes Ein- und Ausschalten vor bzw.                                                                  
               am Ende des Belegungszeitraumes, Brauchwarmwasserbereitung,                                                                  
               elektrisch oder mit Pumpenwarmwasser im Vorrangbetrieb zu                                                                  
               den brigen Wrmeverbrauchern stetig oder absolut.                                                                 
               Zeitschaltprogramme, allgemeine Grundfunktionen, Zhlen,                                                                  
               Statistik, Formel, Netzwiederkehr, Betriebsstunden,                                                                  
               Datentransfer zu anderen DDC-Unterstationen am Bus.                                                                 
               Das Anwenderprogramm mit allen Parametern,                                                                  
               Zeitschalteintrgen und Zubehr ist lokal gespeichert und                                                                  
               kann aus der Station seriell oder am Bus ausgelesen und                                                                  
               rckbersetzt werden (decompilieren).                                                                 
               Die Kapazitt mu auch fr mgliche Erweiterungen                                                                  
               ausreichend dimensioniert und angegeben sein.                                                                 
               Kapazitt : .............................kB                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.    10      Kommunikationsset                                                                 
                                                                                                                        
               Kommunikationsset zur Kommunikation zwischen DDC-Stationen                                                                  
               nach DIN 19245-1/2 o.  (falls erforderlich). Zyklischer                                                                  
               Datenaustausch zwischen DDC-Stationen (peer to peer),                                                                  
               Fernbedienung aller DDC-Stationen am Bus Vorort,                                                                  
               Vorort-Speicherung in der DDC-Station von mind. 5000                                                                  
               Prozewerten, Batteriepufferung, lokale Speicherung von                                                                  
               freien Alarmtexten zur Ausgabe auf einen Drucker am                                                                  
               Kommunikationsverbund. Autom. Zeitsynchronisierung am Bus.                                                                  
               berspannungsschutz nach IEC 801-5. EMV-Vertrglichkeit nach                                                                 
                IEC 801-3.                                                                 
               Typ : ...................................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.    11      Mewertmodul L&S PTM1.2R1K                                                                 
                                                                                                                        
               Mewertmodul fr 2 passive Mewerte, LG-Ni 1000 Ohm,                                                                  
               Erkennung von Fhlerunterbrechung und Kurzschlu, Mebereich                                                                 
                - 50 bis + 150 C, 2-Leiteranschlu, Modulberwachung,                                                                  
               Aktualisierung 0,5 s, Trennfunktion zwischen Modul und                                                                  
               Sockel, Mewert linearisiert, freie Plazierung auf der                                                                  
               P-Busleiste, Falschverdrahtungsschutz, Lnge der                                                                  
               Mewertleitung max. 300 m, einschlielich Zubehr.                                                                  
               Individuelle Beschriftung der Moduleingnge durch                                                                  
               einsteckbares Etikett.                                                                 
               Eingnge: 2                                                                 
               Fabrikat:   Landis & Stfa                                                                 
               Type:        PTM1.2R1K                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.    12      Stellbefehlsmodul L&S  PTM1.2Y10S-M                                                                 
                                                                                                                        
               Stellbefehlsmodul 2 x 0 - 10 V, stet. Ausgang                                                                  
               Letztwertspeicher bei Ausfall des DDC-Kontrollers                                                                  
               Hand/Automatik-Schalter, Modulberwachung, Aktualisierung                                                                  
               0,5 s, Trennfunktion zwischen Modul und Sockel, freie                                                                  
               Plazierung auf der P-Busleiste, LED-Stellungsanzeige,                                                                  
               kurzschlufeste Ausgnge, Lnge der Stellbefehlsleitung max.                                                                 
                300 m, einschlielich Zubehr. Individuelle Beschriftung                                                                  
               der Modulausgnge durch einsteckbares Etikett.                                                                 
               Ausgnge: 2                                                                 
               Fabrikat:     Landis & Stfa                                                                 
               Type:          PTM1.2Y10S-M                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.    13      Schaltbefehlsmodul L&S  PTM1.2QD-M                                                                 
                                                                                                                        
               Schaltbefehlsmodul 1 x 230 V~, pot. behaftet, 1-stufig,                                                                  
               Hand/Automatik-Schalter, Rckmeldung, Dauer-kontakte,                                                                  
               Schliekontakt, Einspeisung ber Potentialschiene,                                                                  
               Modulberwachung, Aktualisierung 0,5 s, Trennfunktion                                                                  
               zwischen Modul und Sockel, LED-Schaltanzeige, freie                                                                  
               Plazierung auf der P-Busleiste, Falschverdrahtungsschutz,                                                                  
               Lnge der Schaltleitungen max. 1000 m, einschlielich                                                                  
               Zubehr. Individuelle Beschriftung durch einsteckbares                                                                  
               Etikett                                                                 
               Ausgnge/Eingnge: 1/1                                                                 
               Fabrikat:                     Landis & Stfa                                                                 
               Type:                          PTM1.2QD-M                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              3,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.    14      Wasser-Alarmsgeber GEWAS 200                                                                 
                                                                                                                        
               Alarmschutzgert fr Schalttafeleinbau mit potentialfreiem                                                                  
               Relaisausgang,mit Schnappbefestigung fr Hutschiene im                                                                  
               speziellen Schnappgehuse, Alarmierung bei aus- bzw.                                                                  
               eintretenden Flssigkeiten jeglicher Art, verhindert                                                                  
               Wasserschden durch Schlieen von externen Magnetventilen                                                                  
               jeder Gre und durch Ansteckmglichkeit beliebig vieler                                                                  
               Wasserfhler. Mit akustischem oder optischem Alarm                                                                  
               lieferbar. Anschluss von 2 Wasserfhler, Schwimmerschalter,                                                                  
               Alarmtrittmatten etc. mglich, beliebig viele Wasserfhler                                                                  
               parallel anschliebar, Fhlerkabel mit kapazittsarmem Kabel                                                                 
                (z.B. 2x0,14 mm2, Liyy) bis 50m verlngerbar,                                                                  
               betriebsfertig mit allem Anschlu- und Befestigungszubehr                                                                  
               liefern und montieren.                                                                 
               Spannung          : 230V, 50/60Hz                                                                 
               Leistungsaufn.   : ca. 1 Watt                                                                 
               Schaltausgang   : Wechsler, einpol. Umschalter                                                                 
               Schaltleistung     : 10A, 24-250 VAC                                                                 
               Schaltleistung     : ca. 2400VA                                                                 
               Sensoranschluss: Schraubklemme                                                                 
               Schutzart            : IP 00                                                                 
               Fabrikat              : Greisinger electronic GmbH o.                                                                  
               gleichw.                                                                 
               Typ                     : GEWAS 200                                                                 
               Artikel-Nr.            : 105170                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
03.    15      DDC-Programmierung und Parametrierung                                                                 
                                                                                                                        
               DDC-Programmierung und Parametrierung mit folgenden                                                                  
               Leistungen:                                                                 
               DDC-Programme und Anwenderprogramme fr Regelung und                                                                  
               Steuerung, Parametrierung  in Zeit- und Reaktionsprogrammen,                                                                 
                Reglerblockparametrierung, Betriebsstundenerfassung,                                                                  
               Grenzwertberwachung, gem Anlagenschema erstellen wenn sie                                                                 
                vom Auftraggeber festgelegt sind.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                                   Psch                .........                        
                                                                                                                        
03.    16      Inbetriebnahme der DDC-Unterstation                                                                 
                                                                                                                        
               Inbetriebnahme der DDC-Unterstation mit folgenden                                                                  
               Leistungen:                                                                 
               Anwenderprogramme DDC-Unterstation eingeben/in Betrieb                                                                  
               nehmen, Anpassung der Grundparameter an die Gegebenheiten                                                                  
               der Anlage, Funktionstest der angeschlossenen Feldgerte und                                                                 
                Darstellung der Datenpunkte in der Unterstation, Prfen der                                                                 
                angeschlossenen Feldgerte, Funktionsprobe der Steuerungen,                                                                 
                Messen der Motor-Ist-Strme (Einstellung der thermischen                                                                  
               Relais), Funktionsprobe sonstiger Einrichtungen im                                                                  
               Schaltschrank (soweit sie im Lieferumfang des                                                                  
               Schaltschrankes enthalten sind).                                                                 
               Die Inbetriebnahme wird durchgefhrt, wenn die baulichen                                                                  
               Voraussetzungen erfllt sind (z. B. Versorgungsmedien, wie                                                                  
               dauernde Spannungsversorgung), Erstellen eines Meprotokolls                                                                 
                mit Angabe der, bei Abschlu der Inbetriebnahme, gemessenen                                                                 
                Soll- und Istwerte.                                                                 
               Abnahme und bergabe des zu liefernden Systemes durch                                                                  
               stichprobenartigen Funktionsnachweis, sowie durch                                                                  
               entsprechende Systemprotokolle. Einweisung des                                                                  
               Bedienpersonals in die Systembedienung durch einmalige                                                                  
               Einweisung vor Ort.                                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                        
                                                                   Psch                .........                        
                                                                                                                        
         Summe DDC-Hardware / Einbauten                                                .........        
                                                                                                                        
04             Dienstleistungen                                                                 
                                                                                                                        
04.     1      Zeitschaltprogramme, 2 Zyklen ohne OSTP                                                                 
                                                                                                                        
               Zeitschaltprogramme mit maximal 2 Zyklen der einzelnen                                                                  
               Regel- und Steuerkrerise fr den projektspezifisch zu                                                                  
               erstellenden neuen Zeitschaltkatalog ermitteln, anfertigen,                                                                  
               dokumentieren und in die LZH eingeben. Eine                                                                  
               Excel-Musterdatei fr einen Zeitschaltkatalog wird dem AN                                                                  
               vom AG kostenlos zur Verfgung gestellt. Die ordnungsgeme                                                                  
               Funktion der eingegebenen Schaltzyklen ist praxisnah zu                                                                  
               testen und durch Unterschrift des zustndigen Projektleiters                                                                 
                auf der Dokumentation des Zeitschaltkataloges zu                                                                  
               besttigen.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              5,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.     2      Zeitschaltprogramme, 2 Zyklen mit OSTP                                                                 
                                                                                                                        
               Zeitschaltprogramme mit maximal 2 Zyklen der einzelnen                                                                  
               Regel- und Steuerkrerise fr den projektspezifisch zu                                                                  
               erstellenden neuen Zeitschaltkatalog ermitteln, anfertigen,                                                                  
               dokumentieren und in die LZH eingeben. Eine                                                                  
               Excel-Musterdatei fr einen Zeitschaltkatalog wird dem AN                                                                  
               vom AG kostenlos zur Verfgung gestellt. Die ordnungsgeme                                                                  
               Funktion der eingegebenen Schaltzyklen ist praxisnah zu                                                                  
               testen und durch Unterschrift des zustndigen Projektleiters                                                                 
                auf der Dokumentation des Zeitschaltkataloges zu                                                                  
               besttigen.                                                                 
               In den einzelnen Funktionslisten/Datenpunktlisten ist neben                                                                  
               den Schaltpunkten fr die blichen Zeitschaltprogramme (ZSP)                                                                 
                ein zustzlicher Stellpunkt zur Vorgabe des Nutzungs-, bzw.                                                                 
                Belegungs-Beginns fr eine Optimierung anzugeben. Als                                                                  
               Einheit muss hier "Stunde" und als Wert der Zeitpunkt des                                                                  
               Nutzungs-/Belegungsbeginns angegeben sein. Da ein Stellpunkt                                                                 
                eine numerische Gre ist, muss der Wert entsprechend                                                                  
               umgerechnet sein.                                                                 
               Fr ein optimiertes Schalten in den Nacht-, Absenk- oder                                                                  
               Sttzbetrieb sind die gleichen Datenpunkte anzusprechen, nur                                                                 
                mit einem anderen Eintrag im ZSP.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              5,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.     3      Ereignisschaltprogramm                                                                 
                                                                                                                        
               Ereignisschaltprogramm fr die berwachung des GA-Knotens                                                                  
               und Umschaltung auf Minimalbetrieb im Strungsfall. Die                                                                  
               erforderlichen Parameter sind zu  ermitteln, dokumentieren                                                                  
               und in die LZH eingeben. Die ordnungsgeme Funktion der                                                                  
               eingegebenen Schaltzyklen ist praxisnah zu testen und durch                                                                  
               Unterschrift des zustndigen Projektleiters auf der                                                                  
               Dokumentation zu besttigen.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.     4      Projektabwicklung und technische                                                                  
               Bearbeitung                                                                 
                                                                                                                        
               Projektabwicklung und technische Bearbeitung der DDC (Direct                                                                 
                Digital Control) mit folgenden Leistungen:                                                                 
               berprfen und Aktualisieren der Informationslisten fr                                                                  
               Regelung und Steuerung, Mitteilung der technischen                                                                  
               Anschlubedingungen. Aufbau und Bestckung der DDC-Zentrale                                                                  
               (Hardware) und Abklrung aller Datenpunkte, die zum                                                                  
               Lieferumfang gehren auf der Grundlage der vorgegebenen                                                                  
               Datenpunkt-Informationslisten gem. VDI 3814/GLT-Richtlinien.                                                                 
                berprfen und Aktualisieren der Informationslisten fr                                                                  
               Regelung und Steuerung. Die Listen sind in der                                                                  
               Anlagenbeschreibung beigefgt und auf die                                                                  
               anlagenspezifischen Bedrfnisse gemeinsam mit dem                                                                  
               Auftraggeber abzugleichen.                                                                 
               Erstellen der Regelschemata, Belegungsplne und Stcklisten,                                                                 
                Festlegung der Steuerungsfunktionen, Festlegung der                                                                  
               Regelalgorithmen und Einstellwerte fr Soll- und                                                                  
               Fhrungsgren, Abstimmung / Aktualisierung der                                                                  
               Stellgertedaten, Festlegung aller Parameter der                                                                  
               Systemfunktionen, Klrung und Abstimmung der zum                                                                  
               Schaltschrank gehrenden technischen Einbindungen,                                                                  
               Festlegung des Aufstellungsortes, Kabeleinfhrung,                                                                  
               Festlegung der Montageorte fr Fhler und Geber (soweit im                                                                  
               Lieferumfang enthalten), Koordination, Aufstellung eines                                                                  
               Terminplanes, Terminverfolgung, Abstimmung mit dem                                                                  
               Bauherrn/Planer und/oder den Gewerkelieferanten, Erstellung                                                                  
               der Unterlagen, auf Basis der technischen Klrung,                                                                  
               Einreichung der Unterlagen zur Genehmigung, Erstellung der                                                                  
               bergabeunterlagen und Revisionsplne.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.     5      Programmierung der Software                                                                 
                                                                                                                        
               Programmierung der Software, Inbetriebnehmen sowie das                                                                  
               erstmalige Laden der Programme und Anwenderkataloge. Die zur                                                                 
                Realisierung der einzelnen Anwenderprogramme notwendigen                                                                  
               Parameter werden dem AN vom AG nach gemeinsamer Klrung                                                                  
               rechtzeitig zur Verfgung gestellt.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.     6      Inbetriebnahme                                                                 
                                                                                                                        
               Inbetriebnahme installierten Komponenten mit folgenden                                                                  
               Leistungen:                                                                 
               -Anwenderprogramme in die DDC- Unterstation eingeben,                                                                 
               -Inbetriebnahme der DDC-Steuerung mit Funktionstest und                                                                  
               Protokollaus                                                                 
                druck der angeschlossenen Informationspunkte,                                                                 
               -Inbetriebnahme der Me- und Analogwertgeber des                                                                  
               Lieferumfangs                                                                 
               -Inbetriebnahme der DDC-Zentrale, Peripheriegerte und                                                                  
               Datenbertra-                                                                 
                gungswege,                                                                 
               -Laden und Testen aller zum Lieferumfang gehrenden                                                                  
               Programme,                                                                 
                sowie Eingabe der zugehrigen Grundlagen,                                                                 
               -Eingabe von Parametern wie Grenzwerte,                                                                  
               Aus-/Einschaltzeiten,                                                                 
                erweiterte Klartexte usw., soweit sie vom AG bereits                                                                  
               festgelegt sind,                                                                 
               -Anpassung der Grundparameter an die Gegebenheiten der                                                                  
               Anlage,                                                                 
               -Funktionstest der angeschlossenen Feldgerte und                                                                  
               Darstellung der                                                                 
                Datenpunkte in der Unterstation, -theoretische  und                                                                   
               praktische  Ein-                                                                 
                weisung des Bedienungspersonals in die Systembedienung vor                                                                  
               Ort,                                                                 
               -Abnahme    und    bergabe    des kompletten   Systems                                                                    
               mit   stich-                                                                 
                probenartigem Funktionsnachweis verschiedener Datenpunkte                                                                  
               sowie                                                                 
                durch entsprechende Protokolle.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.     7      Programmierung der Software fr das                                                                  
               LON-Modul                                                                 
                                                                                                                        
               Programmierung der Software fr das LON-Modul der                                                                  
               Notbetrieb-Ebene von LON-Pumpen  (Netzwerk-Interface), der                                                                  
               Netztwerkvariablen und der Configuration-Properties,                                                                  
               Inbetriebnehmen sowie das Laden der Programme und                                                                  
               Anwenderkataloge. Die zur Realisierung der einzelnen                                                                  
               Anwenderprogramme notwendigen Parameter werden dem AN vom AG                                                                 
                nach gemeinsamer Klrung rechtzeitig zur Verfgung                                                                  
               gestellt.                                                                 
               Anzahl der Pumpen: max. 8                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.     8      Dokumentation des Regelungssystems                                                                 
                                                                                                                        
               Dokumentation des Regelungssystems. Um einen reibungslosen                                                                  
               Betrieb des Systems zu gewhrleisten sind dem Betreiber nach                                                                 
                der Inbetriebnahme nachstehende Unterlagen in 2-facher                                                                  
               Ausfertigung als Teil der Bestandsunterlagen gem. ATV Punkt                                                                  
               23 zu bergeben:                                                                 
               - Bedienungshandbuch                                                                 
               - Funktionsbeschreibung                                                                 
               - Aufstellung der aktuellen System-Parameter                                                                 
               - Regelschemata/Anlagenbilder                                                                 
               - Bestckungslisten der DDC-Zentralen                                                                 
               - Gertebeschreibungen                                                                 
               - Hinweise fr die Wartung                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.     9      Dokumentation DDC- und Schaltschrank                                                                 
                                                                                                                        
               Dokumentation des DDC- und Schaltschrankumfangs der Anlage                                                                  
               bestehend aus:                                                                 
               - Belegungsplne                                                                 
               - Anlagen- und Regelschemata                                                                 
               - Programmdokumentation                                                                 
               - Gertedatenbltter                                                                 
               Alle Unterlagen sind in kopierfhiger Form (DIN A3 / A4) in                                                                  
               2-facher Ausfertigung den Bestandsunterlagen beizufgen.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.    10      Farbgrafik-Anlagenbildern                                                                 
                                                                                                                        
               Erstellung von Farbgrafik-Anlagenbildern mit ca. 30                                                                  
               dynamischen Einblendungen nach genehmigten Regelschemata,                                                                  
               Blockschaltbildern usw., Aufwendungen fr Erstellung,                                                                  
               Lieferung, Installation und Einbindung in das                                                                  
               Gebudeleitsystem einschlielich Inbetriebnahme und                                                                  
               Funktionsprobe. Die Verrechnung erfolgt pro Bild mit max. 2                                                                  
               Regel- oder Steuereinheiten, bzw. max. 1 RLT-Anlage pro                                                                  
               Bild.                                                                 
               Die Bilddarstellung erfolgt mit Auto-CAD und den                                                                  
               entsprechenden Export- und Belebungswerkzeugen fr die                                                                  
               dynamischen Wertedarstellungen in belebten Fenstern.                                                                 
               Die erforderlichen Werkzeuge, Vorlagen und Muster werden von                                                                 
                AG gestellt.                                                                 
               Bei Heizkreisen ist es zwingend erforderlich, neben den                                                                  
               Komponenten mit seinen editierbaren und fixen Werten auch                                                                  
               ein Diagramm mit den zur Auswahl stehenden Heizkurven                                                                   
               darzustellen.                                                                 
                                                                                                                        
                                                             18,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.    11      Koordination und Abgleich                                                                 
                                                                                                                        
               Koordination und Abgleich der regeltechnischen Konzepte und                                                                  
               Funktionen mit dem Gertehersteller vor Bestellung  bzw.                                                                  
               Installation zur Sicherung der geplanten Wirk- und                                                                  
               Datenstrecken. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Logik                                                                  
               und Nachrstbarkeit (siehe Anlagenbeschreibung) spterer                                                                  
               Fernwirkung aus GLT/ZLT, sowie auf die vorhandene                                                                  
               Darstellungsphilosophie zu legen (stdtischer Standard).                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.    12      Software zur eMail/Fax-Meldeerweiterung                                                                 
                                                                                                                        
               Software zum Versenden von Strmeldungen und anderen                                                                  
               relevanten Mitteilungen als E-Mail bzw. Fax als Erweiterung                                                                  
               fr Dienste des FND-SSA/LIB unter LINUX.                                                                 
               Entwicklung und Lieferung der Programmquellen und                                                                  
               Routinen-Bibliothek. Es gelten die besonderen                                                                  
               Vertragsbedingungen fr das Erstellen von DV-Programmen                                                                  
               (BVB-Erstellung) in der aktuellen, den Verdingungsunterlagen                                                                 
                beigefgten Version.                                                                 
               Die editierbare Konfigurationsdatei (FND-SSA/LIB) wird beim                                                                  
               Programmstart geladen. Die FND-Schaltpunkte werden analog                                                                  
               zur SMS realisiert und mit einem zustzlich designierten                                                                  
               Transferpunkt fr die Fehlerbehandlung (Fault-Manager) an                                                                  
               den GA-Knoten/GALLUX angeschlossen.                                                                 
               Die Software wird in den FND-SSA/LIB fr Dienste der Stadt                                                                  
               Lneburg integriert (siehe nachfolgende Positionen).                                                                  
               Entsprechende Vereinbarungen sind rechtzeitig zu treffen.                                                                  
               Diese Position erhlt nur vollstndig und korrekt ausgefllt                                                                 
                ihre Gltigkeit. Zu dieser Gltigkeit gehren auch die                                                                  
               rechtsverbindlichen Angaben und Unterschrift in den                                                                  
               "BVB-Erstellung", die Teil der Verdingungsunterlagen sind.                                                                  
               Die Nichtbeachtung kann zum Ausschlu von der Vergabe                                                                  
               fhren.                                                                 
               Hersteller : 	DTF Datentechnik Fries                                                                 
               			Hochstrae 25, D-85221 Dachau                                                                 
               Treiber     : 	eMail/Fax-Meldeerweiterung                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.    13      Treiber eMail/Fax-Meldeerweiterung                                                                  
               implementieren                                                                 
                                                                                                                        
               Der Treiber fr die eMail/Fax-Meldeerweiterung ist in die                                                                  
               Software des GA-Knoten/GALLUX zu implementieren. Diese                                                                  
               Leistung ist nicht nur fr den in diesem BV vorgesehenen                                                                  
               GA-Knoten zu erbringen, sondern auch fr bestehende Anlagen                                                                  
               der Stadt Lneburg.                                                                 
               Die maximale Entfernung der Anlagen voneinander betrgt 650                                                                  
               m Luftlinie. Zustzliche und/oder separate Anfahrten fr die                                                                 
                externen Anlagen sind nicht zwingend erforderlich und                                                                  
               werden daher nicht vergtet.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              3,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
04.    14      Generieren und parametrieren im                                                                  
               GA-Knoten/GALLUX                                                                 
                                                                                                                        
               Generieren und parametrieren des Fax- und HTML-Client der                                                                  
               eMail/Fax-Meldeerweiterung im  GA-Knoten/GALLUX . Diese                                                                  
               Leistung ist nicht nur fr den in diesem BV vorgesehenen                                                                  
               GA-Knoten zu erbringen, sondern auch fr bestehende Anlagen                                                                  
               der Stadt Lneburg.                                                                 
               Die maximale Entfernung der Anlagen voneinander betrgt 650                                                                  
               m Luftlinie. Zustzliche und/oder separate Anfahrten fr die                                                                 
                externen Anlagen sind nicht zwingend erforderlich und                                                                  
               werden daher nicht vergtet. Die zur Projektierung und                                                                  
               Realisierung der Netzwerk-Dienste (Firewall, Mail-/ Fax-/                                                                  
               Name-/ DNS-/ DHCP-/ NFS-/ NIS-/ Samba-/ WEB- oder                                                                  
               Proxy-Server) eventuell erforderliche DV-technische Beratung                                                                 
                und Betreuung ist Bestandteil dieser Position und in der                                                                  
               Kalkulation zu bercksichtigen.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              3,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
         Summe Dienstleistungen                                                        .........
                                                                                                                        
05             Firmenneutrale Datenbertragung (FND)                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Die in den beiliegenden Informationslisten aufgefhrten                                                                  
               Datenpunkte sind mit dem Firmenneutralen                                                                  
               Datenbertragungssystem an den GA-Knoten der stdtischen                                                                  
               Gebudeleittechnik zu bertragen. Vorausgesetzt wird die                                                                  
               FND-Spezifikation Version 1.0 zur Planung und Ausfhrung von                                                                 
                firmenneutralen Datenbertragungssystemen in ffentlichen                                                                  
               Gebuden und Liegenschaften vom Jahre 1988 mit den                                                                  
               Anmerkungen und Ergnzungen vom 08.01.90 (DIN V 32 735).                                                                 
               Nicht zugelassen sind                                                                 
               - der kundenspezifische Transferpunkt                                                                 
               - der Sammeladrepunkt                                                                 
               - und die Authentifizierung.                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Hinweis:                                                                 
               Informationen zu den nachfolgenden Begriffen GA-Knoten usw.                                                                  
               erhalten Sie in den Publikationen unter www.fnd-forum.de                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
05.     1      Standard-Schnittstellenadapter (SSA)                                                                 
                                                                                                                        
               Standard-Schnittstellenadapter (SSA)                                                                 
               Der Standard-Schnittstellen-Adapter (SSA) wird ber eine                                                                  
               Schnittstelle V.24/RS 232 an den GA-Knoten der stdtischen                                                                  
               Gebudeleittechnik angeschlossen. Die Steuerung der                                                                  
               Schnittstelle wird ber die Hardware-Signale RxD, TxD, RTS,                                                                  
               CTS, DTR, DCD bzw. DSR und GND geregelt. Die                                                                  
               Schnittstellen-Parameter wie die Baudrate, Anzahl der Byte                                                                  
               und Parity, werden mit dem MODE-Befehl vor dem Programmstart                                                                 
                gesetzt. bertragen werden ausschlielich FND-Tele gramme                                                                  
               (APDU). Diese nutzen den gesamten mit einem Byte                                                                  
               darstellbaren Zeichenvorrat von 8 Datenbits aus. Der                                                                  
               Datenflu wird ber die Si-gnale RTS/CTS gesteuert.                                                                 
               Werden diese Signale durch den angeschlossenen SSA der                                                                  
               DDC-Insel nicht untersttzt so mssen diese Signale im                                                                  
               Verbindungskabel berbrckt werden. Der Empfangspuffer des                                                                  
               GA-Knoten hat eine Gre von 512 Bytes. Der SSA stellt                                                                  
               sicher, da kein Pufferberlauf auftritt (vgl. "max_invoke"                                                                  
               der FND-Spezifkation).                                                                 
               Der GA-Knoten kennzeichnet den Anfang eines zu sendenden                                                                  
               FND-Telegrammes, indem das DTR- Signal gesetzt wird. Das                                                                  
               DTR-Signal wird zurckgesetzt, nachdem das letzte Zeichen                                                                  
               des FND-Telegrammes bertragen worden ist. Der GA-Knoten                                                                  
               setzt ein solches Verhalten bei dem SSA der DDC-Insel nicht                                                                  
               voraus, sondern synchronisiert ber "PRIVATE 16" und die                                                                  
               Lnge des FND-Telegrammes.                                                                 
               Wird ein Fehler erkannt, so wird er nach der FND-                                                                  
               Spezifikation behandelt (REJECT bzw. ERROR-APDU).                                                                 
               Standardeinstellung der V.24-Schnittstelle:                                                                 
               - GA-Knoten ist DCE und SSA ist DTE                                                                 
               - Baudrate :                    9600                                                                 
               - Parity :                         None                                                                 
               - Datenbits :                   8                                                                 
               - Stopbit :                       1                                                                 
               - max. Reaktionszeit :  20 s                                                                 
               Es mssen mindestens Datenpunkte der Typen, Meldepunkt,                                                                  
               Schaltpunkt, Mepunkt, Stellpunkt und Zhlpunkt verwaltet                                                                  
               werden knnen.                                                                 
               Der angebotene SSA ist in der Lage .......* Datenpunkte zu                                                                  
               verwalten und ist erweiterbar auf ......* Datenpunkte (* Vom                                                                 
                Bieter auszufllen).                                                                 
                                                                                
               Ist eine Inselzentrale erforderlich, so ist diese mit                                                                  
               anzubieten.                                                                 
               - Zeitverhalten im Normalbetrieb (d.h. keine                                                                  
               Wiederanlaufphase, kein Meldeschauer u.a.):                                                                 
               o typische Zeit zwischen dem Eingang eines CMD-Telegramms                                                                  
               und dem Absenden des zugehrigen RSP-Telegramms:                                                                 
               - < 3 s bei den DP-Typen Meldepunkt, Schaltpunkt, Mepunkt,                                                                  
               Stellpunkt und Zhlpunkt                                                                 
               o typische Zeit zwischen dem Auftreten eines                                                                  
               meldungsauslsenden Ereignisses und dem Absenden des                                                                  
               USM-Telegramms: - < 2 s                                                                 
                                                                                
               Die Hard- und Software-Komponenten sind zu beschreiben.                                                                 
               Die angebotene Software mu                                                                 
               - Kommunikationsunterbrechungen automatisch erkennen                                                                 
               - nach Behebung einer Strung die Kommunikation                                                                  
               synchronisieren.                                                                 
                                                                                
               Eine Bedienung ber Bildschirm bzw. Monitor darf nur bei                                                                  
               Start des Programmes im SSA und bei Beenden ntig sein,                                                                  
               falls ein PC eingesetzt wird. Das Verbindungskabel (max. 5                                                                  
               Meter) zwischen SSA und GA-Knoten ist mitzuliefern.                                                                 
                                                                                
               Ausfhrungsform:  ........................                                                                 
                                                                                
               Typbezeichnung :  ........................	 	 	 	 	                                                                 
                                                                                
               Version               :  ........................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.     2      Datenpunkt-Generierung als Meldepunkte                                                                 
                                                                                                                        
               Datenpunkt-Generierung als Meldepunkte mit folgende                                                                  
               Leistungen:                                                                 
               - Festlegen aller erforderlichen Datenpunktparameter; ggf.                                                                  
               in Abstimmung mit dem Auftraggeber                                                                 
               - Festlegen der symbolischen Adresse in Abstimmung mit dem                                                                  
               Auftraggeber                                                                 
               - Generieren der Datenpunkte auf dem SSA                                                                 
               - Erstellen einer Liste, aus der die Zuordnung der                                                                  
               technischen Adressen und der symbolischen Adressen                                                                  
               ersichtlich ist.                                                                 
               Diese Liste ist nach erfolgter Freigabe durch den                                                                  
               Auftraggeber gemeinsam mit dem Referenzfile auf Datentrger                                                                  
               zu liefern.                                                                 
                                                                                                                        
                                                             90,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.     3      Datenpunkt-Generierung als Schaltpunkte                                                                 
                                                                                                                        
               Datenpunkt-Generierung                                                                 
               wie Pos-Nr. 05.     2                                                                 
               als Schaltpunkte                                                                 
                                                                                                                        
                                                             14,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.     4      Datenpunkt-Generierung als Mepunkte                                                                 
                                                                                                                        
               Datenpunkt-Generierung                                                                 
               wie Pos-Nr. 05.     2                                                                 
               als Mepunkte                                                                 
                                                                                                                        
                                                             60,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.     5      Datenpunkt-Generierung als Stellpunkte                                                                 
                                                                                                                        
               Datenpunkt-Generierung                                                                 
               wie Pos-Nr. 05.     2                                                                 
               als Stellpunkte                                                                 
                                                                                                                        
                                                             21,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.     6      Datenpunkt-Generierung als Zhlpunkte                                                                 
                                                                                                                        
               Datenpunkt-Generierung                                                                 
               wie Pos-Nr. 05.     2                                                                 
               als Zhlpunkte                                                                 
                                                                                                                        
                                                             13,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.     7      Erstellen des firmenneutralen                                                                  
               Referenzfiles                                                                 
                                                                                                                        
               Erstellen des firmenneutralen Referenzfiles. Das Format des                                                                  
               Files mu gem der AMEV-Broschre, Teil 4 [4] aufgebaut                                                                  
               sein und mu als ASCII-Datei zur Verfgung gestellt werden.                                                                  
               Der Datentrger und Zeichensatz ist mit dem Auftraggeber                                                                  
               abzustimmen.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.     8      ndern eines Meldepunktes                                                                 
                                                                                                                        
               ndern eines Meldepunktes                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.     9      ndern eines Schaltpunktes                                                                 
                                                                                                                        
               ndern eines Schaltpunktes                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    10      ndern eines Mepunktes                                                                 
                                                                                                                        
               ndern eines Mepunktes                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    11      ndern eines Stellpunktes                                                                 
                                                                                                                        
               ndern eines Stellpunktes                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    12      ndern eines Zhlpunktes                                                                 
                                                                                                                        
               ndern eines Zhlpunktes                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    13      ndern des Referenzfiles                                                                 
                                                                                                                        
               ndern des Referenzfiles                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    14      Inbetriebnahme                                                                 
                                                                                                                        
               Die Inbetriebnahme umfat folgende Leistungen:                                                                 
               - Installieren des SSA (Hard- und Software)                                                                 
               - Herstellen der Verbindung zwischen SSA und GA-Knoten                                                                 
               - Funktionstest  in die jeweils erforderliche Richtung als                                                                  
               CMD/RSP- bzw. als USM/ACK-Telegramm mit Protokollierung des                                                                  
               Testablaufs                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    15      Probebetrieb und Bedienereinweisung                                                                 
                                                                                                                        
               Probebetrieb und Bedienereinweisung.                                                                 
               Der Probebetrieb ist vor der Abnahme durchzufhren. Der                                                                  
               Beginn des Probebetriebes ist mit dem zuknftigen Betreiber                                                                  
               der Anlage abzustimmen und mindestens 2 Kalenderwochen vor                                                                  
               dem beabsichtigten Termin anzumelden.                                                                 
               Dauer des Probebetriebes: 14 aufeinanderfolgende                                                                  
               Kalendertage. Der Probebetrieb des SSA darf zeitgleich mit                                                                  
               der Endphase des inselinternen Probebetriebes durchgefhrt                                                                  
               werden.                                                                 
               Bei undefinierten Strungen beginnt der Probebetrieb von                                                                  
               neuem. Smtliche Strungen sind zu dokumentieren.                                                                 
               Leistungsumfang:                                                                 
               - Bereithaltung des erforderlichen Personals zur                                                                  
               eigenverantwortlichen Betriebsfhrung whrend des 14tgigen                                                                  
               Probebetriebs                                                                 
               - Einweisung des Auftraggebers in die inseleigene                                                                  
               FND-Struktur und in die Bedienung des SSA im Normalbetrieb                                                                  
               und bei Kommunikationsstrungen                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    16      Abnahme und Prfung von Meldepunkten                                                                 
                                                                                                                        
               Mitwirken bei der Abnahme, wobei jeder einzelne Datenpunkt                                                                  
               geprft und die Systemreaktionzeit gemessen wird.                                                                 
               Prfung eines Meldepunktes                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    17      Abnahme und Prfung von Schaltpunkten                                                                 
                                                                                                                        
               Mitwirken bei der Abnahme und Prfung                                                                 
               wie Pos-Nr. 05.    16, jedoch von Schaltpunkten.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    18      Abnahme und Prfung von Mepunkten                                                                 
                                                                                                                        
               Mitwirken bei der Abnahme und Prfung                                                                 
               wie Pos-Nr. 05.    16, jedoch von Mepunkten.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    19      Abnahme und Prfung von Stellpunkten                                                                 
                                                                                                                        
               Mitwirken bei der Abnahme und Prfung                                                                 
               wie Pos-Nr. 05.    16, jedoch von Stellpunkten.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    20      Abnahme und Prfung von Zhlpunkten                                                                 
                                                                                                                        
               Mitwirken bei der Abnahme und Prfung                                                                 
               wie Pos-Nr. 05.    16, jedoch von Zhlpunkten.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    21      Simulation von                                                                  
               Kommunikationsunterbrechungen                                                                 
                                                                                                                        
               Simulation von Kommunikationsunterbrechungen (Ausfall aller                                                                  
               aktiven Datenbertragungskomponenten und                                                                  
               Leitungsunterbrechung).                                                                 
               Hierbei ist zu prfen:                                                                 
               o Alarm- und Meldungssicherung                                                                 
               o Zeit bis zur Rckkehr in den Normalbetrieb                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    22      Unterlagen und Dokumentation                                                                 
                                                                                                                        
               Erstellen und liefern folgender Unterlagen und                                                                  
               Dokumentation, bersichtlich geordnet in DIN A 4-Ordnern,                                                                  
               2-fach, als Beistellung zu den Bestandsunterlagen.                                                                 
               - Aktualisiertes Projektpflichtenheft                                                                 
               - Betriebs- und Bedienungsanweisung fr den SSA                                                                 
               - Instandhaltungsanweisung fr den SSA                                                                 
               - Referenzfile entsprechend DIN V 32735, Teil 2                                                                 
               - Zuordnungsliste Benutzer- und Technische Adresse                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    23      Systemwartung im 1.+2. Jahr                                                                 
                                                                                                                        
               Durchfhren der Systemwartung gem Wartungsvertrag nach                                                                  
               AMEV-Muster "Wartung 2006" fr technische Anlagen und                                                                  
               Einrichtungen whrend der Gewhrleistungszeit. Der                                                                  
               Einheitspreis gilt fr beide Jahre zusammen und wird mit                                                                  
               Abschluss des Vertrages und Stellung der Schlussrechnung im                                                                  
               Voraus vergtet. Der Ansatz dieser Position ist zu                                                                  
               kalkulieren                                                                 
               fr das erste und zweite Kalenderjahr .                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    24      Systemwartung im 3.+4. Jahr                                                                 
                                                                                                                        
               Durchfhren der Systemwartung gem Wartungsvertrag nach                                                                  
               AMEV-Muster "Wartung 2006" fr technische Anlagen und                                                                  
               Einrichtungen whrend der Gewhrleistungszeit. Der                                                                  
               Einheitspreis gilt fr beide Jahre zusammen und wird mit                                                                  
               Abschluss des Vertrages und Stellung der Schlussrechnung im                                                                  
               Voraus vergtet. Der Ansatz dieser Position ist zu                                                                  
               kalkulieren                                                                 
               fr das dritte und vierte  Kalenderjahr.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    25      Systemwartung nach der Gewhrleistung                                                                 
                                                                                                                        
               Durchfhren der Systemwartung gem Wartungsvertrag nach                                                                  
               AMEV-Muster "Wartung 2002" fr technische Anlagen und                                                                  
               Einrichtungen nach der Gewhrleistungszeit                                                                 
               pro Kalenderjahr                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    26      Bezeichnungs-Klebeschilder fr                                                                  
               GLT-Datenpunkte,                                                                 
                                                                                                                        
               Bezeichnungsschilder fr die GLT-Datenpunkte, Farbe und                                                                  
               Beschriftung: Schild schwarz, Schrift wei, Beschriftung                                                                  
               zweizeilig (Symbol. Kurzadresse + Bezeichnung), Schild aus                                                                  
               mehrschichtigem Kunststoff, in Unterdrucktechnik                                                                  
               (kratzfest), Strke 0,8 mm, Hhe 21 mm. Breite 60 mm,                                                                  
               Schriftgre 6,0 mm. Selbstklebend mit Fermoflexkleber, zur                                                                  
               Befestigung an allen gngigen, trockenen, fettfreien und                                                                  
               nichtsandenden Untergrundflchen wie Mauerwerk, Metall,                                                                  
               Kunststoff usw. Bei starker Krmmung senkrechter Bauteile                                                                  
               ist das Klebeschild ggfls. hochkant anzubringen. Die                                                                  
               Beschriftung ist gem "Technischen Anschlubedingungen fr                                                                  
               Betriebstechnische Anlagen (BTA) an die Gebudeleittechnik                                                                  
               bei Datenbertragung ber Klemme" bzw. "... Datenbertragung                                                                 
                ber FND" auszufhren.                                                                 
               Die Bezeichnungen der Schilder mssen mit der                                                                  
               Datenpunktadresse im GA-Knoten und in der Leitwarte                                                                  
               identisch sein.                                                                 
               Beispiel	: ZH-05-FTV                                                                 
               		        HK Anbau Nord, VL Temp.                                                                 
               Fabrikat	: ....................................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                             67,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
05.    27      Bezeichnungs-Spannschilder fr                                                                  
               GLT-Datenpunkte,                                                                 
                                                                                                                        
               Bezeichnungsschilder fr die GLT-Datenpunkte, Farbe und                                                                  
               Beschriftung: Schild schwarz, Schrift wei, Beschriftung                                                                  
               zweizeilig (Symbol. Kurzadresse + Bezeichnung), Schild aus                                                                  
               mehrschichtigem Kunststoff, in Unterdrucktechnik                                                                  
               (kratzfest), Strke 0,8 mm, Hhe 21 mm. Breite 60 mm,                                                                  
               Schriftgre 6,0 mm. Befestigung mit Spannbndern durch                                                                  
               Bohrung im Schild an den Kabelenden der angeschlossenen                                                                  
               Feldgerte. Die Beschriftung ist gem "Technischen                                                                  
               Anschlubedingungen fr Betriebstechnische Anlagen (BTA) an                                                                  
               die Gebudeleittechnik bei Datenbertragung ber Klemme"                                                                  
               bzw. "... Datenbertragung ber FND" auszufhren.                                                                 
               Die Bezeichnungen der Schilder mssen mit der                                                                  
               Datenpunktadresse im GA-Knoten und in der Leitwarte                                                                  
               identisch sein.                                                                 
               Beispiel	: ZH-05-FTV                                                                 
               		        HK Anbau Nord, VL Temp.                                                                 
               Fabrikat	: ....................................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                             70,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
         Summe Firmenneutrale Datenbertragung (FND)                                   .........                     
                                                                                                                        
06             Leit- und Bedienstationen                                                                 
                                                                                                                        
06.     1      Rechner als GA-Knoten                                                                 
                                                                                                                        
               Rechner mit garantiert laufsicherer und robuster Hardware                                                                  
               fr Dauerbetrieb im GLT-System als GA-Knoten, inklusiv                                                                  
               Einbau und komplette Installation der Betriebssystem- und                                                                  
               Anwendersoftware: DOS, Linux und GA-Knoten-Software                                                                  
               (Beistellung).                                                                 
               Alle Komponenten sind geprft fr Windows NT, DOS und Linux,                                                                 
                mit Seriennummer und Transportverpackung.                                                                 
               Mindestanforderungen:                                                                 
               -Mini-Tower zur Aufstellung in einem Schaltschrank der                                                                  
               DDC-Technik mit                                                                 
                temperaturgeregeltem Lfter,                                                                 
               -Netzteil mit min. 200 W Leistung,                                                                 
               -Qualittsboard mit 133 MHz Bus                                                                 
               -Intel PENTIUM III, >=800 MHz,                                                                 
               -Bussystem ISA/PCI/AGP                                                                 
               -512 kB CPU Cache RAM,                                                                 
               -RAM-Hauptspeicher 2 x 256 MB,                                                                 
               -Festplatte ca. 20 GB mit einer mittleren Zugriffszeit < 10                                                                  
               ms,                                                                 
               -1 Diskettenlaufwerk 3 1/2 " 1,44 MB,                                                                 
               -1 CD-ROM-Laufwerk 52-fach,                                                                 
               -3 PCI-, 1 PCI/ISA-, 1 AGP-Steckplatz                                                                 
               -2 serielle, 1 parallele Schnittstellen,                                                                 
               -2 zus. Einbaupltze                                                                 
               - Grafikkarte,                                                                 
               - ISDN-Karte AVM, z.B. B1 oder Fritz-Card mit CAPI 2.0                                                                 
               Betriebssystem Linux (Suse >=8.1) , Anbindung an die                                                                  
               Leitzentrale ber ISDN,                                                                 
               Zubehr: Anschlukabel fr den PC an eine                                                                  
               V.24-Schnittstelle.                                                                 
               Cherry-Tastatur 105 Tasten, deutsch und 3-Tasten-Wheel-Maus.                                                                 
               Auf den Rechner nebst Anbauteilen und Zubehr ist eine                                                                  
               3-jhrige Garantie ab dem Zeitpunkt der Bauherrenabnahme zu                                                                  
               gewhren.                                                                 
               Fabrikat : ........................................                                                                 
               Type      : ........................................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.     2      Einbau und Einrichtung GA-Knoten                                                                 
                                                                                                                        
               Einbau GA-Knoten bestehend aus Montage des GA-Knotens im                                                                  
               Schaltschrank einschlielich Lieferung des Montagesockels,                                                                  
               betriebsfertiges verdrahten und anschlieen des Gertes,                                                                  
               installieren und parametrieren der erforderliche Software,                                                                  
               erstellen einer Zeit-Synchronisation zwischen GA-Knoten und                                                                  
               LZH (Datenbankrechner).                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.     3      Rechner als Service-, Bedien- und                                                                  
               Analysestation                                                                 
                                                                                                                        
               Rechner mit garantiert laufsicherer und robuster Hardware                                                                  
               fr Dauerbetrieb zur Anwendung im GLT-System als Service-,                                                                  
               Bedien- und Analysestation, inklusiv Einbau und komplette                                                                  
               Installation der Betriebssystem- und Anwendersoftware:                                                                  
               LZH-Software, Windows 2000, MS-Office und AutoCAD                                                                  
               (Beistellungen). Alle Komponenten sind geprft fr Windows                                                                  
               95/98/NT/2000, DOS und Linux, mit Seriennummer und                                                                  
               Transportverpackung.                                                                 
               Mindestanforderungen:                                                                 
               -Tower zur Aufstellung an einem Arbeitsplatz mit                                                                  
               temperaturgeregeltem und sehr leisem Lfter,                                                                 
               -Netzteil mit min. 300 W Leistung,                                                                 
               -Qualittsboard mit 266 MHz Front-Side-Bus, 384 KB                                                                  
               Cache-on-chip,                                                                 
               -Intel PENTIUM-4-Prozessor oder gleichwertig, >=2,0 GHz,                                                                 
               -Bussystem ISA/PCI/AGP                                                                 
               -min. 512 kB CPU Cache RAM,                                                                 
               -SDRAM-Hauptspeicher 4 x 256 MB oder 2 x 512 MB,                                                                 
               -Festplatte ca. 80 GB mit einer mittleren Zugriffszeit < 8                                                                  
               ms,                                                                 
               -1 Diskettenlaufwerk 3 1/2 " 1,44 MB,                                                                 
               -1 CD-ROM-Laufwerk 16x48,                                                                 
               -1 CD-RW-Laufwerk 40x12x48,                                                                 
               -min. 3 PCI-, 1 PCI/ISA-, 1 AGP-Steckpltze                                                                 
               -3 serielle, 2 parallele Schnittstellen,                                                                 
               -2 USB- und 2 Firewall-Schnittstellen (Advance 2993 o.                                                                  
               glw.),                                                                 
               -2 zus. Einbaupltze                                                                 
               -Grafikkarte mit nVidia GeForce4-Ti4400-Chipsatz, mit                                                                  
               Grafikbeschleuniger und digitalem Ausgang, 2048 x 1536 Bp,                                                                  
               85 Hz bei 1920x1440, Grafikspeicher 128 MB SDRAM-DDR,                                                                   
               Fabrikat Creative 3D Blaster 4 Titanium 4400 oder                                                                  
               gleichwertig                                                                 
               -ISDN-Karte Eicon Diva Pro 2.0 PCI ISDN-C                                                                 
               Betriebssystem Windows 2000,                                                                 
               Zubehr: Stromanschlukabel,                                                                 
               Cherry-Tastatur 105 Tasten, deutsch und 3-Tasten-Wheel-Maus,                                                                 
                kompatibel zum Industriestandard,                                                                 
               Auf den Rechner nebst Anbauteilen und Zubehr ist eine                                                                  
               3-jhrige Garantie ab dem Zeitpunkt der Bauherrenabnahme zu                                                                  
               gewhren.                                                                 
               Fabrikat : ........................................                                                                 
               Type      : ........................................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.     4      Liquid-Rechner als Service-, Bedien- und                                                                 
                Analysestation                                                                 
                                                                                                                        
               Rechner mit garantiert laufsicherer und robuster Hardware                                                                  
               fr Dauerbetrieb zur Anwendung im GLT-System als Service-,                                                                  
               Bedien- und Analysestation, inklusiv Einbau und komplette                                                                  
               Installation der Betriebssystem- und Anwendersoftware:                                                                  
               Suse-Linux und LZH-Software (Beistellungen). Alle                                                                  
               Komponenten sind geprft fr Windows 95/98/NT/2000, DOS und                                                                  
               Linux, mit Seriennummer und Transportverpackung.                                                                 
               Mindestanforderungen:                                                                 
               -Chieftec Bigtower DA01 Farbe nach Wahl zur Aufstellung an                                                                  
               sensiblen Arbeitspltzen                                                                 
               -ASUS P4C800 Mainboard, 800FSB/4GB Dual-DDR400                                                                  
               Hauptspeicher, 800 MHz FSB, Dual-Channel DDR400 Memory,                                                                  
               Intel Hyper-Threading Technologie, ASUS Intelligence                                                                  
               Features, AGP 8X slot, 3COM Gigabit LAN                                                                 
               -Intel Pentium 4 mit 3.0 GHz @ 5000+ PI-Rating  (3,75 GHz)                                                                 
               -Bussystem ISA/PCI/AGP                                                                 
               -DDR-RAM-Hauptspeicher 2 x 512 MB,                                                                 
               H2O Flssigkeitskhlung bestehend aus H2O NexXxoS SP CPU mit                                                                 
                 H2O Absorber Chipset CU, Black ICE Dual Radiator incl.                                                                  
               Anschlssen, 2x 120 mm Papstlfter, Hydor L20 Pumpe                                                                  
               (700l/h), H2O Maxi Safe AB, 2x 12 zu 7Volt Adapter, PUR                                                                  
               Schlauch ( 6mm/8mm, Innen/Aussen), Korrosionsschutz sowie                                                                  
               einer deutschsprachigen Anleitung                                                                 
               -Grafikkarte Club 3D Radeon 9200 mit Grafikbeschleuniger und                                                                 
                digitalem Ausgang, 2048 x 1536 Bp, 128 MB SDRAM-DDR, 8xAGP,                                                                 
                DVI-Ausgang,                                                                 
               -2 Festpatten  120 GB SATA, Fabr. Samsung Raid 0                                                                 
               -1 DVD-RW-Laufwerk Fabr. NEC 2500A o. glw.                                                                 
               -min. 3 PCI-, 1 PCI/ISA-, 1 AGP-Steckpltze                                                                 
               -3 serielle, 2 parallele Schnittstellen,                                                                 
               -4 USB- und 1 FireWire-Schnittstellen                                                                 
               -2 zus. Einbaupltze                                                                 
               - Lautstrke ca. 10-11 db(A).                                                                 
               Lieferung mit vorinstallierten nachstehend aufgefhrten                                                                  
               zustzlichern oder alternativen Einbauten:                                                                 
                                                                                
               aktive Festplattenkhlung mit integrierter                                                                  
               Gehuseentkopplung und Dmmung, jedoch ohne Festplatten,                                                                  
               Khlelemente aus Kupfer, Gehuse aus Edelstahl geschliffen,                                                                  
               Blockmae (LxBxH) 186 x 146 x 75mm, Anschlsse G 1/4 Zoll, 2                                                                 
                Jahre auf Dichtheit und Verarbeitung, kompatibel fr 2 x                                                                  
               Standart Festplatte (3 1/2", ATA oder SATA),                                                                 
               Lieferung und Einbau komplett mit 2 Stck Schlauchanschlsse                                                                 
                Plug in/Push In Schnellverbinder aus Messing vernickelt fr                                                                 
                8 bzw. 10mm Schluche Auendurchmesser. G1/4" Aussengewinde                                                                 
                mit O-Ring Dichtung, Art.Nr.: 01831                                                                 
               Fabrikat   : H2O-Computer                                                                 
               Typ          : SILENTstar HDD-Dual-Khler                                                                 
               Artikel-Nr.: 01405                                                                 
                                                                                
               Wassergekhltes 450W Netzteil, mit Khlerblock aus                                                                  
               Aluminium. vllige lautlos 0dB(A), 0 sone , absolut                                                                  
               verschleissfrei (da keine rotierende Elemente),                                                                 
               Lieferung und Einbau komplett mit je 1 Stck gerade und                                                                  
               gewinkelte Schnellverschraubung mit berwurfmutter aus                                                                  
               Messing vernickelt fr 8 bzw. 10mm Schluche mit 6 bzw. 8mm                                                                  
               Innendurchmesser. G1/4" Aussengewinde mit O-Ring Dichtung.,                                                                  
               Art.Nr.: 01833 und Art.Nr.: 01835                                                                 
               Technische Daten:                                                                 
               Spannung    : 230V oder 110V                                                                 
               Leistung     :  450 W                                                                 
               Stromstrke: 18A bei +12V                                                                 
               Temperatur: -30 bis +75C                                                                 
               ATX 2.03   : nein                                                                 
               PFC          : passiv                                                                 
               Fabrikat   : H2O-Computer                                                                 
               Artikel-Nr.: 05001                                                                 
                                                                                
               Auf den Rechner nebst Anbauteilen und Zubehr ist eine                                                                  
               2-jhrige Garantie ab dem Zeitpunkt der Bauherrenabnahme zu                                                                  
               gewhren. Dass System ist vor der bergabe im                                                                  
               Burn-In-Verfahren 24 Stunden zu testen.                                                                 
               Zubehr: Stromanschlukabel                                                                 
               Lieferant: H2O-Computer, Lohbachstr 12, 58239 Schwerte                                                                 
               Fabrikat : H2O-Computer oder gleichwertig                                                                 
               Typ        : @-Series 5000+ Server Edition o. glw.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.     5      Rechner als Bedienstation                                                                 
                                                                                                                        
               Rechner mit garantiert laufsicherer und robuster Hardware                                                                  
               fr Dauerbetrieb zur Anwendung im GLT-System als                                                                  
               Bedienstation, inklusiv Einbau und komplette Installation                                                                  
               der Betriebssystem- und Anwendersoftware: LZH-Software,                                                                  
               Windows 2000, MS-Office und AutoCAD (Beistellungen). Alle                                                                  
               Komponenten sind geprft fr Windows 95/98/NT/2000, DOS und                                                                  
               Linux, mit Seriennummer und Transportverpackung.                                                                 
               Mindestanforderungen:                                                                 
               -Tower zur Aufstellung an einem Arbeitsplatz mit                                                                  
               temperaturgeregeltem Lfter,                                                                 
               -Netzteil mit min. 300 W Leistung,                                                                 
               -Qualittsboard mit 133 MHz Bus                                                                 
               -Intel PENTIUM III, >=1,0 GHz,                                                                 
               -Bussystem ISA/PCI/AGP                                                                 
               -512 kB CPU Cache RAM,                                                                 
               -RAM-Hauptspeicher 2 x 256 MB,                                                                 
               -Festplatte ca. 36 GB mit einer mittleren Zugriffszeit < 10                                                                  
               ms,                                                                 
               -1 Diskettenlaufwerk 3 1/2 " 1,44 MB,                                                                 
               -1 CD-ROM/DVD-Laufwerk,                                                                 
               -min. 3 PCI-, 1 PCI/ISA-, 1 AGP-Steckpltze                                                                 
               -3 serielle, 2 parallele Schnittstellen,                                                                 
               -2 zus. Einbaupltze                                                                 
               -ATI-Grafikkarte mit Grafikbeschleuniger, 1600 x 1200 Bp, 80                                                                 
                Hz bei                                                                 
                1280x1024, Grafikspeicher 32 MB,                                                                 
               - ISDN-Karte AVM, z.B. B1 oder Fritz-Card mit CAPI 2.0                                                                 
               Betriebssystem Windows 2000,                                                                 
               Zubehr: Stromanschlukabel,                                                                 
               Cherry-Tastatur 105 Tasten, deutsch und 3-Tasten-Wheel-Maus,                                                                 
                kompatibel zum Industriestandard,                                                                 
               Auf den Rechner nebst Anbauteilen und Zubehr ist eine                                                                  
               3-jhrige Garantie ab dem Zeitpunkt der Bauherrenabnahme zu                                                                  
               gewhren.                                                                 
               Fabrikat : ........................................                                                                 
               Type      : ........................................                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.     6      Farbmonitor mit TFT-Bildschirm                                                                 
                                                                                                                        
               Farbmonitor mit TFT-Bildschirm, mit integrierten                                                                  
               Lautsprechern, Mikrofon,  Digital- und Analoganschlu (DVI-D                                                                 
                und VGA), TV, GS, CE, EnergyStar, mit                                                                  
               Einstellmglichkeiten fr Zentrierung, Lage, Gre,                                                                  
               Helligkeit, Kontrast, Auto-Adjustment und weiteren.                                                                 
               Leistungsmerkmale:                                                                 
               Frequenz (hor/vert)  : min. 80kHz/85Hz                                                                 
               Optimale Auflsung  : 1280 x 1024 bei 80 Hz                                                                 
               Pixelabstand            : 0,26                                                                 
               Kontrastverhltnis    : <400 : 1                                                                 
               Helligkeit                  : <250 cd/qm                                                                 
               Reaktionszeit           : >25 ms                                                                 
               Betrachtungswinkel  : <150/140                                                                 
               Farben                      : max. 16,7 Mio.                                                                 
               Energieverbrauch     : > 60 W                                                                 
               Bildschirmdiagonale  : <= 17"                                                                 
               Fabrikat : Samtron oder gleichwertig                                                                 
               Type      : 171T TFT oder gleichwertig                                                                 
               gewhlt  : .............................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.     7      Unterbrechungsfreie Stromversorgung                                                                  
               (USV)                                                                 
                                                                                                                        
               Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit                                                                  
               V.24-Schnittstelle fr den sicheren Betrieb des GA-Knoten                                                                  
               und der nachgeschalteten Regler bei Netzausfall und als                                                                  
               Netzfilter. Umschaltung von Netz- auf Akku-Betrieb bei                                                                  
               Stromausfall und ordnungsgemes Herunterfahren des                                                                  
               angeschlossenen Rechner. Maximal sind 5 Stunden berbrckung                                                                 
                mit einer Ausgangsleistung von 300 VA bei Netzausfall                                                                  
               mglich.                                                                 
               Hhe      : 155 mm                                                                 
               Breite     : 144 mm                                                                 
               Tiefe      : 350 mm                                                                 
               Gewicht  : 7,0 kg                                                                 
               Fabrikat : Auerswald oder gleichw.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.     8      Externe Festplatte Maxtor OT FW 250                                                                 
                                                                                                                        
               Externe Festplatte in eigengelftetem Aluminiumgehuse zur                                                                  
               freien Aufstellung fr die Sicherung und den Transport                                                                  
               groer Dateien und Datenmengen, mit Schnittstellen fr USB-B                                                                 
                2.0 und 6-polig FireWire, 7200 Umdrehungen/Min,                                                                  
               Zugriffszeit: 9,3 ms bis zu 41 MB/s,  8192 KB Cache,                                                                  
               komplett mit Anleitung, CD, USB 2.0 A-B und 6-poliges                                                                  
               FireWire Kabel, Seitenstnder, Netzteil mit Stromkabel und                                                                  
               Backup-Software Dantz Restrospect Express                                                                 
               Kapazitt: 250 GB                                                                 
               Fabrikat  : Maxtor oder gleichwertig                                                                 
               Typ         : OneTouch FireWire 250                                                                 
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.     9      3COM OfficeConnect Gigabit Switch 8                                                                 
                                                                                                                        
               Switch fr kleine Netzwerke mit schnellen Datenverbindungen                                                                  
               zu Servern. Transferrate 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.3                                                                  
               (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab                                                                  
               (1000BASE-T), Zustands-LED an der Vorderseite, rckseitig 8                                                                  
               Stck RJ-45-Anschlsse, Mae (BxHxT): 228 mm x 60 mm x 185                                                                  
               mm                                                                 
               Fabrikat : 3COM oder gleichwertig                                                                 
               Typ        : OfficeConnect Gigabit Switch 8                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.    10      Netzwerkkarte Intel PRO/1000 MT                                                                 
                                                                                                                        
               Netzwerkkarte in PCI-Bauform, untersttzter PCI-Standard:                                                                  
               PCI 32 Bit, 33 MHz, 3,3 und 5 Volt, 10/100/1000 MBit/s                                                                  
               Transferrate, 1 RJ-45 Anschluss, IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE                                                                 
                802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3z (1000BASE-T), vereinfachte                                                                 
                Installation und Wartung durch Intel SingleDriver                                                                  
               Technologie, automatische Einstellung auf 10/100/1000                                                                  
               MBit/s, Nutzung vorhandener Kat.5-Verkabelung.                                                                 
               Fabrikat: Intel  oder gleichwertig                                                                 
               Typ       : PRO/1000 MT                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.    11      Farbdrucker fr GLT, HP DeskJet 6840                                                                 
                                                                                                                        
               Farbdrucker fr Gebudeleitsystem zur Ausgabe von                                                                  
               Protokollen und Farbgrafiken. Thermische Drucktechnik, mit                                                                  
               Vorrichtung fr beidseitiges Drucken, Tintenstrahldrucker                                                                  
               auf Normalpapier inklusive 4 Druckpatronen (2 x SW Nr. 339,                                                                  
               1 x Farbe Nr. 344, 1 x Farbe Nr. 348), komplett mit                                                                  
               Duplex-Einrichtung.                                                                 
               Geschwindigk.: max. 30 S/Min. s/w                                                                 
                                        max. 27 S/Min farb.                                                                 
               Auflsung        : 1200 x 1200 dpi s/w                                                                 
               Papiergre     : DIN A4                                                                 
               Schnittstelle     : USB                                                                 
               Anschluwert  : 240 V AC                                                                 
               Leistung           : 62,5 W (max.) druckend                                                                 
               Fabrikat           : Hewlett Packard oder gleichwertig                                                                 
               Typ                  : DeskJet 6840                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.    12      Farbdrucker fr Gebudeleitsystem, 980                                                                  
               Cxi                                                                 
                                                                                                                        
               Farbdrucker fr Gebudeleitsystem zur Ausgabe von                                                                  
               Protokollen und Farbgrafiken. Thermische Drucktechnik, mit                                                                  
               Vorrichtung fr beidseitiges Drucken, Tintenstrahldrucker                                                                  
               auf Normalpapier inklusive 3 Druckpatronen (2 x SW, 1 x                                                                  
               Farbe)                                                                 
               Geschwindigk.: max. 15 S/Min. s/w                                                                 
                                        max. 12 S/Min farb.                                                                 
               Auflsung        : 600 x 600 dpi s/w                                                                 
               Papiergre     :  DIN A4                                                                 
               Schnittstelle     :  bi-di parallel, USB                                                                 
               Anschluwert  : 240 V AC                                                                 
               Leistung           : 45 W (max.) druckend                                                                 
               Fabrikat           : Hewlett Packard oder gleichwertig                                                                 
               Typ                  : DeskJet 980 Cxi                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.    13      Protokolldrucker fr Bedienstationen                                                                 
                                                                                                                        
               Protokolldrucker fr Bedienstationen zur Ausgabe von                                                                  
               Protokollen und Schemata. Thermische Drucktechnik,                                                                  
               Tintenstrahldrucker auf Normalpapier inklusive 3                                                                  
               Druckpatronen (2 x SW, 1 x Farbe)                                                                 
               Geschwindigk.: max. 10 S/Min. s/w                                                                 
                                        max. 8S/Min farb.                                                                 
               Auflsung        : 600 x 600 dpi s/w                                                                 
               Papiergre     : DIN A4                                                                 
               Schnittstelle     : bi-di parallel, USB                                                                 
               Anschluwert  : 240 V AC                                                                 
               Fabrikat           : Hewlet Packard oder gleichwertig                                                                 
               Typ                  : Deskjet 960 C oder gleichwertig                                                                 
               gewhlt            :                                                                  
               .....................................................                                                                 
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.    14      Programmpaket LZH einspielen                                                                 
                                                                                                                        
               Programmpaket LZH (Beistellung), Systemsoftware mit allen                                                                  
               erforderlichen Beiprogrammen, Anlagenbildern,                                                                  
               Datenbankverknpfungen, etc. betriebsfertig auf den                                                                  
               Bedienstationen einspielen, einrichten und anpassen.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.    15      Inbetriebnahme der Bedienstation                                                                 
                                                                                                                        
               Inbetriebnahme der Bedienstation (graphischer Bedienplatz)                                                                  
               inklusive Laden/Testen der zum Lieferumfang gehrenden Hard-                                                                 
                und Betriebssystemsoftware, Anwenderprogramme Leitzentrale,                                                                 
                Anpassung der Grundparameter, Datenbertragungswege,                                                                  
               Funktionstest, Darstellung der Datenpunkte in der                                                                  
               Leitzentrale, Festlegung der Zugriffsebenen fr Hausmeister                                                                  
               und andere Bediener, Einspielen der vorhandenen                                                                  
               Prozebilder,                                                                 
               Einweisung der Betreiber in Funktion und Bedienung der                                                                  
               Leitstation.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
06.    16      Einbindung am Server der ZLT                                                                 
                                                                                                                        
               Einbindung und Aufschaltung der kompletten GLT-Anlage auf                                                                  
               den Server der Zentralen Leittechnik. Zuordnung der Anlage                                                                  
               und Bedienstation in der Datenbankstruktur inklusive                                                                  
               Laden/Testen der zum Funktionsumfang gehrenden Software,                                                                  
               Anwenderprogramme , Anpassung der Grundparameter,                                                                  
               Datenbertragungswege, Funktionstest, Darstellung der                                                                  
               Datenpunkte in der Leitzentrale, Festlegung der                                                                  
               Zugriffsebenen fr zu definierende Benutzer oder -gruppen,                                                                  
               Einspielen der vorhandenen Prozebilder,                                                                 
               Diese Leistung muss aus Gewhrleistungsgrnden zwingend von                                                                  
               dem mit der Wartung und Pflege der Serverumgebung                                                                  
               beauftragten Unternehmen durchgefhrt werden und ist daher                                                                  
               gegebenefalls als Fremdleistung zu kalkulieren. Das                                                                  
               nachfolgend benannte Unternehmen ist zur Zeit mit der Pflege                                                                 
                und Wartung der Leitzentrale/Server beauftragt:                                                                 
               RTW B. Nossol GmbH                                                                 
               An der Windmhle 17                                                                 
               29643 Sprengel                                                                 
               Tel.:05195/9721-0                                                                 
                                                                                                                        
                                                                   Psch                .........                        
                                                                                                                        
         Summe Leit- und Bedienstationen                                               .........         
                                                                                                                        
07             Elektro-Installationen                                                                 
                                                                                                                        
               Hinweis                                                                                                  
                                                                                                                        
               Technische Vorbemerkungen fr Elektroanlagen                                                                 
                                                                                
               1.	Die einzelnen Anlagenarten sind gem der fr sie                                                                  
               geltenden neusten Richtlinien, Bestimmungen und Vorschriften                                                                 
                der jeweils zustndigen Fachverbnde, Dienststellen und                                                                  
               Behrden, wie z. B. VDE, DNA, ABB, BP, DVGW, EVU, DIN, TAB,                                                                  
               RGA, Feuer- und Baupolizei sowie der Berufsgenossenschaft                                                                  
               auszufhren. Auerdem wird auf die Einhaltung aller                                                                  
               bestehenden, also auch der hier nicht besonders genannten                                                                  
               Vorschriften hingewiesen.                                                                 
                                                                                
               2.	Der Auftragnehmer hat erforderliche Anmeldungen und das                                                                  
               Beantragen von Genehmigungen zu seinen Lasten vorzunehmen.                                                                 
                                                                                
               3.	Vor Montagebeginn sind die Arbeiten anhand der Plne                                                                  
               durchzusprechen, wobei neben den Montageplnen auch die                                                                  
               bersichts- und Stromlaufplne sowie evtl. vorhandene                                                                  
               Detailplne zu beachten sind. Hierbei mssen Unstimmigkeiten                                                                 
                und Fragen geklrt, sowie technische Details, auch in                                                                  
               Verbindung mit anderen Gewerken, festgelegt werden. Der                                                                  
               Arbeitsablauf hat sich stndig dem technischen und                                                                  
               zeitlichen Baufortschritt anzupassen. Auch der fr die                                                                  
               Baustelle zustndige bauleitende Monteur mu im Besitz eines                                                                 
                Exemplars dieser Ausschreibung sein.                                                                 
                                                                                
               4.	Gerte und Materialien mssen unter dem Aspekt der                                                                  
               Wartungsfreundlichkeit und der problemlosen Nachbeschaffung                                                                  
               ausgewhlt und eingesetzt werden. Es darf nur vom VDE                                                                  
               zugelassenes Material verwendet werden. Nachweis und Muster                                                                  
               sind auf Anforderung der Bauleitung kostenlos vorzulegen.                                                                 
                                                                                
               5.	Die Wirksamkeit aller anzuwendenden Schutzmanahmen                                                                  
               einschlielich der Erdungsanlage ist gem den                                                                  
               VDE-Vorschriften, DIN 57 100 Teil 410 VDE 0100 Teil                                                                  
               410/11.83, durch Prfung nachzuweisen. Die gemessenen                                                                  
               Erdungswiderstnde sind dem Auftraggeber schriftlich                                                                  
               mitzuteilen.                                                                 
                                                                                                                        
07.     1      Lsen und entfernen von Elektroleitungen                                                                 
                                                                                                                        
               Lsen und entfernen von Elektroleitungen im Heizraum                                                                  
               einschl. freischalten und abklemmen der Leitungen von                                                                  
               Gerten etc., Sichern der Anschlsse, Lsen der Halterungen,                                                                 
                Schellen, Stegleitungen, Leerrohre, Schalter, etc., im                                                                  
               Schaltschrank trennen und komplett demontieren.                                                                 
                                                                                                                        
                                                            500,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.     2      halogenfreie Steuerleitung 3 x 1,5                                                                 
                                                                                                                        
               Halogenfreie Steuerleitung als Feuchtraum-Mantelleitung mit                                                                  
               Schutzleiter grn/gelb, Verlegung in Rohren und Kanlen auf                                                                  
               Putz oder in Wnden.                                                                 
               Typ: NHXMH-J 3 x 1,5 mm2                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                            400,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.     3      halogenfreie Steuerleitung 5 x 1,5                                                                 
                                                                                                                        
               Halogenfreie Steuerleitung                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.     2, jedoch                                                                 
               Typ: 5 x 1,5 mm2                                                                 
                                                                                                                        
                                                             12,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.     4      halogenfreie Steuerleitung 7 x 1,5                                                                 
                                                                                                                        
               Halogenfreie Steuerleitung                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.     2, jedoch                                                                 
               Typ: 7 x 1,5 mm2                                                                 
                                                                                                                        
                                                             18,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.     5      halogenfreie Steuerleitung 5 x 2,5                                                                 
                                                                                                                        
               Halogenfreie Steuerleitung                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.     2, jedoch                                                                 
               Typ: 5 x 2,5 mm2                                                                 
                                                                                                                        
                                                             10,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.     6      halogenfreie Steuerleitung 5 x 6                                                                 
                                                                                                                        
               Halogenfreie Steuerleitung                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.     2, jedoch                                                                 
               Typ: 5 x 6,0 mm2                                                                 
                                                                                                                        
                                                              5,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.     7      Flexible Steuerleitung 3 x 1,5-J                                                                 
                                                                                                                        
               Flexible Steuerleitung mit numerierten Adern, Schutzleiter                                                                  
               grn/gelb, Auenmantel l- und hitzebestndig, Farbe grau.                                                                  
               Die Einzeladern sind schwarz und mit abriebfesten weien                                                                  
               Zahlen bedruckt. Der Schutzleiter befindet sich in der                                                                  
               Auenlage. Temperaturbestndigkeit  von - 5 bis + 80  C.                                                                  
               Verlegung in Rohren und Kanlen auf Putz oder in Wnden.                                                                 
               Typ: 3 x 1,5-J                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                            430,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.     8      Flexible Steuerleitung 5 x 1,5-J                                                                 
                                                                                                                        
               Flexible Steuerleitung mit numerierten Adern,                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.     7, jedoch                                                                 
               Typ: 5 x 1,5-J                                                                 
                                                                                                                        
                                                            400,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.     9      Flexible Steuerleitung 7 x 1,5-J                                                                 
                                                                                                                        
               Flexible Steuerleitung mit numerierten Adern,                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.     7, jedoch                                                                 
               Typ: 7 x 1,5-J                                                                 
                                                                                                                        
                                                            150,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    10      Flexible Steuerleitung 7 x 2,5-J                                                                 
                                                                                                                        
               Flexible Steuerleitung mit numerierten Adern,                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.     7, jedoch                                                                 
               Typ: 7 x 2,5-J                                                                 
                                                                                                                        
                                                             30,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    11      Flexible Steuerleitung 25 x 1,0-J                                                                 
                                                                                                                        
               Flexible Steuerleitung mit numerierten Adern,                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.     7, jedoch                                                                 
               Typ: 25 x 1,0-J                                                                 
                                                                                                                        
                                                            300,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    12      Elektroleitung mit Abschirmung I-Y (ST)                                                                  
               Y 2 x 2 x 0,8                                                                 
                                                                                                                        
               Elektroleitung mit Abschirmung nach VDE 0815, fr                                                                  
               Nachrichtenbertragung als Busleitung zwischen                                                                  
               DDC-Controllern oder zum Anschluss von Fhler- und                                                                  
               Geberelementen einschlielich aller erforderlichen                                                                  
               Anschlussarbeiten liefern und verlegen.                                                                 
               Typ: I-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,8                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                            600,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    13      Kunststoff-Flexrohr FBY-EL 10,3/16                                                                 
                                                                                                                        
               Kunststoff-Isolierrohr ohne Querschnittsverengung, nach                                                                  
               DIN-EN 50086-1 DIN-EN 50086-2-1 und VDE 0605, biegsam,                                                                  
               flammwidrig, selbstverlschend, hochtemperaturbestndig und                                                                  
               korrosionsfest, zum Einziehen von Elektroleitungen mit                                                                  
               smtlichen erf. Anschlssen, Verbindungen und Befestigungen                                                                  
               liefern und verlegen.                                                                 
               Typ : FBY-EL 10,3/16                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              0,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    14      Kunststoff-Flexrohr FBY-EL 14,4/20                                                                 
                                                                                                                        
               Kunststoff-Isolierrohr                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.    13, jedoch                                                                 
               Typ : FBY-EL 14,4/20                                                                 
                                                                                                                        
                                                              0,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    15      Kunststoff-Flexrohr FBY-EL 18,6/25                                                                 
                                                                                                                        
               Kunststoff-Isolierrohr                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.    13, jedoch                                                                 
               Typ : FBY-EL 18,6/25                                                                 
                                                                                                                        
                                                              0,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    16      Kunststoffpanzerrohr  FPKU-EM-F 13,4/16                                                                 
                                                                                                                        
               Kunststoffpanzerrohr nach DIN-EN 50086-1 DIN-EN 50086-2-1                                                                  
               und VDE 0605, hart, flammwidrig, selbstverlschend und                                                                  
               korrosionsfestm, zum Einziehen von Elektroleitungen mit                                                                  
               smtlichen erf. Anschlssen, Verbindungen und Befestigungen                                                                  
               liefern und verlegen.                                                                 
               Typ: FPKU-EM-F 13,4/16                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                             30,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    17      Kunststoffpanzerrohr  FPKU-EM-F 17,1/20                                                                 
                                                                                                                        
               Kunststoffpanzerrohr                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.    16, jedoch                                                                 
               Typ: FPKU-EM-F 17,1/20                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                            120,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    18      Kunststoffpanzerrohr  FPKU-EM-F 21,7/25                                                                 
                                                                                                                        
               Kunststoffpanzerrohr                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.    16, jedoch                                                                 
               Typ: FPKU-EM-F 21,7/25                                                                 
                                                                                                                        
                                                             70,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    19      Kunststoffpanzerrohr  FPKU-EM-F 28,6/32                                                                 
                                                                                                                        
               Kunststoffpanzerrohr                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.    16, jedoch                                                                 
               Typ: FPKU-EM-F 28,6/32                                                                 
                                                                                                                        
                                                             50,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    20      Kunststoff-Kabelkanal mit Deckel 60x60                                                                  
               mm                                                                 
                                                                                                                        
               Kunststoff-Leitungsfhrungskanal mit Deckel sowie smtlichen                                                                 
                erforderlichen Zwischenstegen, Endstcken, Bgen,                                                                  
               Anschlu-, Verbindungs- und Befestigungsteilen zur Aufnahme                                                                  
               von Kabeln und Leitungen in feuerbestndiger Ausfhrung                                                                  
               liefern und verlegen.                                                                 
               Fabrikat:    Tehalit oder gleichwertig                                                                 
               Gre:       60 x 60 mm                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                             50,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    21      Kunststoff-Kabelkanal mit Deckel 100x60                                                                  
               mm                                                                 
                                                                                                                        
               Kunststoff-Leitungsfhrungskanal mit Deckel                                                                 
               wie Pos-Nr. 07.    20, jedoch                                                                 
               Gre:       100 x 60 mm                                                                 
                                                                                                                        
                                                             30,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    22      Schuko-Steckdosen AP                                                                 
                                                                                                                        
               Schuko-Steckdosen AP, Feuchtraum liefern und montieren                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                             30,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    23      Doppel-Schuko-Steckdosen AP                                                                 
                                                                                                                        
               Doppel-Schuko-Steckdosen AP, Feuchtraum liefern und                                                                  
               montieren                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    24      Potentialausgleich                                                                 
                                                                                                                        
               Potentialausgleich fr die Heizungsanlage enthaltend                                                                 
               1 Potential-Ausgleichsschiene mit den erforderlichen                                                                  
               Anschluklemmen und plombierbarer Abdeckung, alle                                                                  
               erforderlichen Band- oder Rohrschellen bzw.                                                                  
               Schraubverbindungen an Metallkonstruktionen kompl. liefern                                                                  
               und montieren.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              6,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    25      Erdungsleitung NYY 1 x 16 mm                                                                 
                                                                                                                        
               Erdungsleitung fr Potentialausgleich nach VDE kompl.                                                                  
               einschl. Befestigungsmaterial (Abstandsschellen oder                                                                  
               Leitungsfhrungskanal) liefern, fachgerecht verlegen und mit                                                                 
                den Erdungsschellen montieren.                                                                 
               Typ : NYY 1 x 16 mm                                                                 
                                                                                                                        
                                                             30,00 m        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    26      Anklemmen am Schaltschrank                                                                 
                                                                                                                        
               Anklemmen der Kabelenden von gem Schaltplan bezeichneten                                                                  
               und verlegten Elektroleitungen an die Klemmleisten des                                                                  
               Schaltschrankes. Das Auflegen der Hauptzuleitung erfolgt im                                                                  
               gleichen Zuge. Vom Bieter oder seiner beauftragten                                                                  
               Elektrofirma werden die Leitungen in den Schaltschrank                                                                  
               eingefhrt, zugentlastet befestigt, gekennzeichnet und auf                                                                  
               die erforderliche Lnge abisoliert. Eine berprfung der                                                                  
               verlegenden Elektroleitung hat von der Lieferfirma der                                                                  
               Schalttafel zu erfolgen.                                                                 
               Eventuell erforderl. nderungsarbeiten werden bauseits                                                                  
               vorgenommen, sofern die nderung nicht vom AN zu vertreten                                                                  
               ist, bzw. zum Nachweis beauftragt und abgerechnet.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                            185,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    27      Gerte-Anschlsse                                                                 
                                                                                                                        
               Gerte-Anschlsse an Elektroeinrichtungen und Schaltgerte                                                                  
               nach Anschluschaltbild des Herstellers.  Anklemmen der                                                                  
               Kabelenden, zugentlastet befestigt, gekennzeichnet und auf                                                                  
               die erforderliche Lnge abisoliert, kpl. mit                                                                  
               Funktionsprfung, Kleinmaterial und Kennzeichnung der                                                                  
               Feldgerte nach Stromlaufplan mit Resopalschildern 15x50 mm,                                                                 
                fr Regler, Thermostate, Zentralgerte, Fhler,                                                                  
               Ventilatoren, Endschalter,  Stellantriebe, Schalter, etc.                                                                 
               Die Resopalschilder sind nur dann mit einzukalkulieren, wenn                                                                 
                sie nicht im Titel "Firmenneutrale Datenbertragung" als                                                                  
               separate Positionen ausgeschrieben sind. Bei Verlngerungen                                                                  
               bestehender Kabel oder Gerteanschlsse mittels Abzweigdose                                                                  
               wird jedes durchgehende Kabel/ jede Kabelverbindung als ein                                                                  
               Gerte-Anschluss gewertet. Ein Gerte-Anschluss ist,                                                                  
               unabhngig von der Gre und Anzahl der Adern, der Anschluss                                                                 
                eines Kabels an ein Gert.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                            160,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    28      ISDN-Anschludose AP                                                                 
                                                                                                                        
               ISDN-Anschludose in Aufputzausfhrung, Montage im                                                                  
               Schaltschrank, auf Wnden oder in Mbeln, komplett mit allem                                                                 
                Zubehr wie Befestigungsmaterial, Anschlukonfektionierung                                                                  
               etc. liefern und betriebsfertig montieren.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              2,00 h        .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    29      Abzweigdosen fr Aufputzmontage                                                                 
                                                                                                                        
               Abzweigdosen fr Aufputzmontage, gem VDE, Schutzart IP 54,                                                                 
                kompl. einschl. Einsteckdichtungen, Klemmblcken, sowie                                                                  
               Klein- und Befestigungsmaterial liefern, montieren und                                                                   
               anklemmen.                                                                 
                                                                                                                        
                                                              7,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    30      Abzweigkasten fr Aufputzmontage                                                                 
                                                                                                                        
               Abzweigkasten fr Aufputzmontage, aus Duroplast, gem VDE,                                                                  
               Schutz-art IP 54, kompl. einschl. Einsteckdichtungen,                                                                  
               Klemmblcken, sowie Klein- und Befestigungsmaterial liefern,                                                                 
                montieren und  anklemmen.                                                                 
               Gre: 100 x 100 mm                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              4,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
07.    31      Messung des Iso-Widerstandes und Prfung                                                                 
                der Erdung                                                                 
                                                                                                                        
               berprfung der Erdung u. Messung des Isolationswiderstandes                                                                 
                der gesamten Anlage (aller Stromkreise u. Zuleitungen) lt.                                                                  
               DIN VDE 0100, Dokumentation der Ergebnisse                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                                   Psch                .........                        
                                                                                                                        
07.    32      Prfung der FI-Schutzschaltung                                                                 
                                                                                                                        
               Prfung der FI-Schutzschaltung Messung der Fehlerstrme beim                                                                 
                Auslsen durch knstlichen Fehler (laut DIN VDE 0100) je                                                                  
               Versorgungseinheit an der gesamten Anlage Dokumentation der                                                                  
               Ergebnisse                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                                   Psch                .........                        
                                                                                                                        
         Summe Elektro-Installationen                                                  .........      
                                                                                                                        
08             Zustzliche Leistungen                                                                 
                                                                                                                        
08.     1      Fubodendurchbohrung                                                                 
                                                                                                                        
               Bohrung zur Durchfhrung der Elektro-Versorgungsleitungen                                                                  
               (Heizelemente an Sule, Gerichtslaube) vom Dachboden in die                                                                  
               Gerichtslaube.                                                                 
               Bohrlnge       : ca.1000mm                                                                 
               Durchmesser : 20 mm                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              1,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
08.     2      Bohrung                                                                 
                                                                                                                        
               Bohrung zur Durchfhrung der Elektro-Versorgungsleitungen                                                                  
               durch Decken und Wnde aus Mauerwerk oder Beton.                                                                 
               Bohrlnge       : bis 250mm                                                                 
               Durchmesser : bis 50 mm                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                             25,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
08.     3      Schlieen der Bohrungen                                                                 
                                                                                                                        
               Schlieen der Bohrungen nach erfolgter Installation durch                                                                  
               vollflchiges Ausstopfen der Luftspalte in dem                                                                  
               Beton/Mauerwerk in voller Materialtiefe mittels                                                                  
               bauaufsichtlich zugelassener, getrnkter Mineralfasermatten                                                                  
               entsprechend der Zulassung beidseitig schlieen und                                                                  
               flchenbndig mit zugehrigem Dmmschichtbildner                                                                  
               ausspachteln. Die Durchfhrungen mssen gem dem                                                                  
               Zulassungsbescheid fr Dmmschotten in F90 ausgefhrt                                                                  
               werden.                                                                 
               Alternativ ist auch ein ausschumen des Luftspaltes mit                                                                  
               brandschutztechnisch zugelassenem Schaum mit einem                                                                  
               allgemeinem bauaufsichtlichen Prfzeugnis (z. B. Fa. Henkel,                                                                 
                Typ Tangit FP 500, Fabr. DOYMA Curaflam Inject BS+K10, o.                                                                  
               glw.) zulssig. Die Einbau- und Montagevorschriften des                                                                  
               Herstellers sind unbedingt zu beachten. Die eventuell                                                                  
               erforderlichen Werkzeuge und Zusatzmaterialien sind in den                                                                  
               Einheitspreis kalkulatorisch zu bercksichtigen.                                                                 
               Bohrtiefe        : bis 250 mm                                                                 
               Durchmesser : bis 50 mm                                                                 
                                                                                                                        
                                                             25,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
08.     4      F 90 - Brandschutzschaum Tangit, Wrth,                                                                  
               Hilti ...                                                                 
                                                                                                                        
               F 90 - Brandschutzschaum fr andere Anwendungen oder um den                                                                  
               verbliebenen Ringspalt mit Brandschutzschaum fachgerecht                                                                  
               auszufllen. Diese Leistungen sind separat nachzuweisen.                                                                 
               Verpackungsgre: 220 ml                                                                 
               Schaumausbeute  : 3200 ml                                                                 
               Fabrikat: Tangit, Wrth, Hilti oder gleichwertig                                                                 
               Typ      :  FP 500, BS2-U, CP620                                                                 
                                                                                                                        
                                                              4,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
08.     5      Abflle entsorgen                                                                 
                                                                                                                        
               Die whrend der Bauzeit anfallenden Abflle dieses Bieters,                                                                  
               wie Verpackungen aller Art, Rohstoffe, Bauschutt etc. sind                                                                  
               sofort am Entstehungsort zu sammeln, sowie getrennt und                                                                  
               fachgerecht gem den Vorschriften zu entsorgen. Anfallende                                                                  
               Deponiegebhren sind zu bercksichtigen und                                                                  
               einzukalkulieren.                                                                 
               Die Arbeitspltze sind in sauberem und aufgerumtem Zustand                                                                  
               zu hinterlassen. Fr diese Manahme werden angesetzt.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                                   Psch                .........                        
                                                                                                                        
08.     6      Anfertigen der Bestandsunterlagen                                                                 
                                                                                                                        
               Anfertigen der Bestandsunterlagen gem ATV Punkt 23                                                                  
               (Schaltungsunterlagen MSR nach DIN 40719), zweifach, auf DIN                                                                 
                A4 gefaltet, dauerhaft und krftig lochverstrkt, in                                                                  
               beschrifteten Heftordnern mit stabilen Registern geheftet,                                                                  
               mit Checklisten und technischen Unterlagen der installierten                                                                 
                Teile, (Plne gefaltet und farbig angelegt). Die                                                                  
               Bestandsunterlagen sind 14 Tage vor dem Abnahmetermin beim                                                                  
               Auftraggeber zur Prfung vorzulegen und werden Teil der                                                                  
               Abnahme, jedoch nur vollstndig und in korrektem Zustand.                                                                 
               Die Ordner mssen folgende Angaben und Informationsschriften                                                                 
                enthalten:                                                                 
               Inhaltsverzeichnis                                                                 
               Anlagenschema mit Datenpunktkurzadressen                                                                 
               Funktionsbeschreibungen                                                                 
               Systembersicht                                                                 
               Anordnungsplan (Schaltschrank)                                                                 
               Stromlaufplan                                                                 
               Anschluplan (Kabellisten)                                                                 
               DDC-Dokumentation (entfllt bei Analog-Technik)                                                                 
               Parameterliste (Regel-, Steuerparameter, Sollwertliste)                                                                 
               Programmlisting mit Klartextkommentierung (entfllt bei                                                                  
               Analog-Technik)                                                                 
               Bedienungsanleitung                                                                 
               Stckliste Schaltschrank                                                                 
               Stckliste Feldgerte                                                                 
               GLT-Datenpunktliste                                                                 
               Me-/Prfprotokolle und Bescheinigungen                                                                 
               Gertebeschreibungen                                                                 
               Inbetriebnahmeprotokolle                                                                 
               Die erforderlichen Plne in Form von Grundrissen, Schnitten                                                                  
               oder Schemata werden dem AN vom AG im DWG-Format von AutoCAD                                                                 
                2000 LT zur Verfgung gestellt und sind bei Bedarf gem                                                                  
               den tatschlichen Installationen zu ergnzen und zu ndern.                                                                 
               Bestandsunterlagen mssen eine vollstndige Wiedergabe der                                                                  
               gesamten Anlage in leicht erkennbarer Form enthalten. Sie                                                                  
               sind als technische Unterlagen fr den Betreiber der Anlagen                                                                 
                bestimmt. Sie sind als Bestandsunterlagen zu kennzeichnen                                                                  
               und nach Rcksprache mit dem AG nach einem einheitlichen                                                                  
               System zu beziffern und zu beschriften. In der                                                                  
               Bedienungsanweisung ist darauf Bezug zu nehmen. Wird whrend                                                                 
                der Verjhrungsfrist eine Mngelbeseitigung erforderlich,                                                                  
               so sind die Bestandsunterlagen entsprechend zu korrigieren.                                                                 
                                                                                                                        
                                                                   Psch                .........                        
                                                                                                                        
08.     7      Farbiges alrodiertes Bestandsschema A1                                                                 
                                                                                                                        
               Farbiges Bestandsschema der Anlage mit Darstellung                                                                  
               smtlicher Komponenten wie Wrmeerzeuger, Behlter,                                                                  
               Verteiler / Sammler, Pumpen, Regelorgane, Armaturen,                                                                  
               Lftungsmaschinen, usw., dauerhaft eingebettet und                                                                  
               verschweit durch Spezialverfahren zwischen 2                                                                  
               Kunststoffolien komplett liefern und montieren.                                                                 
               Fabrikat:     ALRO GmbH                                                                 
                                  Flughafenstrae 21                                                                 
                                  53821 Troisdorf                                                                 
                                  Tel.: 02246-4016                                                                 
                                  oder gleichwertiger Art.                                                                 
               Gre:        DIN A1                                                                 
               Folien:         2 x 1 mm                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              2,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
08.     8      Farbiges alrodiertes Bestandsschema A3                                                                 
                                                                                                                        
               Farbiges Bestandsschema der Anlage                                                                 
               wie Pos-Nr. 08.     7, jedoch                                                                 
               Gre:        DIN A3                                                                 
                                                                                                                        
                                                              3,00 St       .........  .........                        
                                                                                                                        
08.     9      Insgemeinkosten                                                                 
                                                                                                                        
               Insgemeinkosten fr Material- und Werkzeugtransport frei                                                                  
               Baustelle, sowie Rcktransport der Werkzeuge und Abflle,                                                                  
               Vorhalten der Baustelleneinrichtung, Subern und Rumen der                                                                  
               Baustelle, Frachtauslagen, Verpackung, Versicherung,                                                                  
               Montageberwachung und Koordinierung mit den brigen                                                                  
               Gewerken, sowie Beaufsichtigung durch einen bauleitenden und                                                                 
                verantwortlichen Techniker, Meister, oder desgl. whrend                                                                  
               der gesamten Bauzeit.                                                                 
                                                                                                                        
                                                                   Psch                .........                        
                                                                                                                        
         Summe Zustzliche Leistungen                                                  .........      
                                                                                                                        
09             Tagelohnarbeiten                                                                 
                                                                                                                        
           *** Stundenlohnarbeit                             
                                                                                                                        
09.     1      Stundenlohnarbeiten fr DDC-Techniker                                                                 
                                                                                                                        
               Stundenlohnarbeiten [Arbeiten im Zeitnachweis MSR-Technik                                                                  
               (Kostengruppe 3.2.7.0 nach DIN 276)] drfen nur nach                                                                  
               vorheriger Genehmigung durch die Bauleitung ausgefhrt                                                                  
               werden.                                                                 
               Die nachstehenden Verrechnungsstze sind unter Beachtung der                                                                 
                preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten                                                                  
               unabhngig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.                                                                 
               Sie enthalten den tatschlichen Lohn mit den Zuschlgen fr                                                                  
               Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrge, vermgenswirksame                                                                  
               Leistungen und dergl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.                                                                 
               Zuschlge fr Nacht,- Sonn- und Feiertagsarbeiten sind                                                                  
               jedoch nicht eingerechnet.                                                                 
               Sollte der Bieter nicht ber Personal einer der unten                                                                  
               aufgefhrten Berufsgruppe verfgen, so hat er den Preis fr                                                                  
               die nchsthher qualifizierte Berufsgruppe einzusetzen.                                                                 
               Hinweis:                                                                 
               Vergtet werden nur die an der Baustelle geleisteten Stunden                                                                 
                ohne Bercksichtigung der An- und Abfahrtswege und der                                                                  
               Arbeitspausen. Es handelt sich insbesondere um mechanisch                                                                  
               und elektrische Anpassungen an vorhandene Anlagenteile oder                                                                  
               fr unvorhergesehene Arbeiten. Die zur Zeit gltigen                                                                  
               Verrechnungsstze gelten fr DDC-Techniker.                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                              5,00 h        .........  .........                        
                                                                                                                        
           *** Stundenlohnarbeit                             
                                                                                                                        
09.     2      Stundenlohnarbeiten fr                                                                  
               Regelungstechniker                                                                 
                                                                                                                        
               Stundenlohnarbeiten [Arbeiten im Zeitnachweis]                                                                 
               wie Pos-Nr. 09.     1, jedoch                                                                 
               fr Regelungstechniker                                                                 
                                                                                                                        
                                                              5,00 h        .........  .........                        
                                                                                                                        
           *** Stundenlohnarbeit                             
                                                                                                                        
09.     3      Stundenlohnarbeiten fr                                                                  
               Installationsmonteur                                                                 
                                                                                                                        
               Stundenlohnarbeiten [Arbeiten im Zeitnachweis]                                                                 
               wie Pos-Nr. 09.     1, jedoch                                                                 
               fr Installationsmonteur                                                                 
                                                                                                                        
                                                              5,00 h        .........  .........                        
                                                                                                                        
           *** Stundenlohnarbeit                             
                                                                                                                        
09.     4      Stundenlohnarbeiten fr Helfer                                                                 
                                                                                                                        
               Stundenlohnarbeiten [Arbeiten im Zeitnachweis]                                                                 
               wie Pos-Nr. 09.     1, jedoch                                                                 
               fr Helfer                                                                 
                                                                                                                        
                                                              5,00 h        .........  .........                        
                                                                                                                        
           *** Stundenlohnarbeit                             
                                                                                                                        
09.     5      Stundenlohnarbeiten fr Lehrling                                                                 
                                                                                                                        
               Stundenlohnarbeiten [Arbeiten im Zeitnachweis]                                                                 
               wie Pos-Nr. 09.     1, jedoch                                                                 
                fr Lehrling im 2. oder 3. Lehrjahr                                                                 
                                                                                                                        
                                                              5,00 h        .........  .........                        
                                                                                                                        
         Summe Tagelohnarbeiten                                                        .........
                                                                                                                        