| Klartextbezeichnung | Befehlen | Melden | Messen | Zählen | GLT-Schild | GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
| Lfd. | Anlage: HEIZUNG Heizkreis mit Einzelraumregelung (xx = lfd. Nr.) |
0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | Temperatur | rel. Feuchte | Druck | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | H-xx: HK Einzelräume | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VL-Temperatur | 1 | ZH-xx-FTV | Z | H | xx | FTV | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 3 | RL-Temperatur | 1 | ZH-xx-FTR | Z | H | xx | FTR | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 4 | Pumpe | 1 | ZH-xx-P10 | Z | H | xx | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 5 | Pumpe | 1 | Z | H | xx | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 6 | Normal/Absenkbetrieb Gesamt | 1 | Z | H | xx | X00 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 7 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E01 | Z | H | xx | E01 | 03 | OOOO | II | Bitte aktuelle | |||||||||||||||||
| 8 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E02 | Z | H | xx | E02 | 03 | OOOO | II | Raum Nr. eintragen | |||||||||||||||||
| 9 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E03 | Z | H | xx | E03 | 03 | OOOO | II | ( Keine Plan Nr. ! ) | |||||||||||||||||
| 10 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E04 | Z | H | xx | E04 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 11 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E05 | Z | H | xx | E05 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 12 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E06 | Z | H | xx | E06 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 13 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E07 | Z | H | xx | E07 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 14 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E08 | Z | H | xx | E08 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 15 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E09 | Z | H | xx | E09 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 16 | Raumtemperatur Raum Nr. | 1 | ZH-xx-E10 | Z | H | xx | E10 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 17 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X01 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 18 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X02 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 19 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X03 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 20 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X04 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 21 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X05 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 22 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X06 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 23 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X07 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 24 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X08 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 25 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X09 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 26 | Normal/Absenkbetrieb | 1 | Z | H | xx | X10 | 02 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sum. | 25 | 11 | 1 | 1 | 12 | 13 | Bearb: | Datum: | ||||||||||||||||||||
| Informationsliste für | Bauvor | Seite | ||||||||||||||||||||||||||
| GLT - Anlagen | Bauteil: | Muster 4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||