| Klartextbezeichnung | Befehlen | Melden | Messen | Zählen | GLT-Schild | GLT-Adresse | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
| Lfd. | Anlage: Kälteanlage |
0-I | 0-I-II | 0-I-II-III | Betrieb I | Betrieb II | Betrieb III | Störung | Temperatur | rel. Feuchte | Druck | Sonstiges | Wärme | Gas | Wasser | Kondensat | ZG-AA-MMM | Z | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | K-01: Kälteanlage | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Netzausfall Schaltschrank Kälte | 1 | ZK-01-XE1 | Z | K | 01 | XE1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 3 | Kältemaschine | 1 | ZK-01-M10 | Z | K | 01 | M11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 4 | Kältemaschine | 1 | Z | K | 01 | M14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 5 | Strömungswächter | 1 | ZK-01-WS1 | Z | K | 01 | WS1 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 6 | Hauptvorlauf | 1 | ZK-01-FT1 | Z | K | 01 | FT1 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 7 | Hauptrücklauf | 1 | ZK-01-FT2 | Z | K | 01 | FT2 | 03 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 8 | Kondensatorventilator 1 | 1 | ZK-01-M20 | Z | K | 01 | M21 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 9 | Kondensatorventilator 1 | 1 | Z | K | 01 | M24 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 10 | Kondensatorvent. 1-Rep.schalter | 1 | Z | K | 01 | M26 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 11 | Kondensatorventilator 2 | 1 | ZK-01-M30 | Z | K | 01 | M31 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 12 | Kondensatorventilator 2 | 1 | Z | K | 01 | M34 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 13 | Kondensatorvent. 2-Rep.schalter | 1 | Z | K | 01 | M36 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 14 | Pumpe-Kühlkreislauf 1 | 1 | ZK-01-P10 | Z | K | 01 | P11 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 15 | Pumpe-Kühlkreislauf 1 | 1 | Z | K | 01 | P14 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 16 | Pumpe-Kühlkreislauf 2 | 1 | ZK-01-P20 | Z | K | 01 | P21 | 01 | OOOO | II | ||||||||||||||||||
| 17 | Pumpe-Kühlkreislauf 2 | 1 | Z | K | 01 | P24 | 01 | OOOO | II | |||||||||||||||||||
| 18 | Solebehälterpumpe | 1 | ZK-01-P30 | Z | K | 01 | P31 | 01 | OOOO | II | falls erforderlich | |||||||||||||||||
| 19 | Solebehälter - Füllstand | 1 | Z | K | 01 | P34 | 03 | OOOO | II | falls erforderlich | ||||||||||||||||||
| 20 | Leckerfassung - Kältemittel | 1 | ZK-01-WW1 | Z | K | 01 | WW1 | 01 | OOOO | II | bei Großanlagen | |||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sum. | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 11 | Bearb.: | Datum: | ||||||||||||||||||||
| Informationsliste für | Bauvor | Seite | ||||||||||||||||||||||||||
| GLT - Anlagen | Bauteil: | Muster 11 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||